曝气更新时间:2025-12-09 17:34:29

本专题为土木在线曝气设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与曝气设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 冯翠敏绿皮习题书 排水工程单选题,140道 曝气生物滤池说法正确的是() 答案是:A:曝气生物滤池是集生物降解,固液分离与一体的污水处理设备,也可用于给水处理。 个人疑问:A 对吗?曝气生物滤池还能用在给水处理上?? 选型B:原污水可以从底部进入池体,并通过由填料组成的滤层,在填料表面形成活性污泥。 题解是B错误,因为原污水是从上部进入。 个人疑问:秘三,第2本,曝气生物滤池章节P267,明确写着...查看详情

    用户:z.x.good 浏览量:965 时间:2013-08-29
  • 论文简介:分析讨论了唐山市丰润区污水处理厂的曝气池的理论需氧量和供气量 投稿网友:lmd031406116 上传时间: 2013-08-27...查看详情

    用户:lmd031406116 浏览量:780 时间:2013-08-27
  • 图纸简介: 生化池,A2/O池做法,微孔曝气器布置,生化池内部设备 投稿网友: my515921683 上传时间: 2013-08-22 图纸省份: 湖北...查看详情

    用户:my515921683 浏览量:849 时间:2013-08-22
  • 求!有哪些微孔爆气器啊?它们的优缺点又是什么呢?谢谢了!...查看详情

    用户:nicegzhf 浏览量:1921 时间:2013-08-21
  • 鼓风曝气结尾处小气泡曝气注意事项中有一句话 “运行中停气时间不应超过4小时,否则宜放空污水,充以1m左右深的清水或二级出水,并以小风量持续曝气” 请教哈 怎么理解...查看详情

    用户:sday88 浏览量:1208 时间:2013-08-13
  • 图纸简介: 缺氧池曝气装置图,好氧池曝气装置图,曝气头,曝气头分布图 投稿网友: my515921683 上传时间: 2013-08-10 图纸省份: 江苏...查看详情

    用户:my515921683 浏览量:1153 时间:2013-08-10
  • 现在手头上的一个工程 正在安装阶段 现在马上要安装曝气器 我们采用的是微孔曝气 请问下 像接触氧化池的话 一平米大概要装几套曝气器? 缺氧池一般情况下一平米装几套曝气器? 池子的高度是5米,罗斯风机的功率是37KW,鼓风曝气。...查看详情

    用户:yxd061753 浏览量:6691 时间:2013-08-05
  • 听说氧化沟工艺最近有采用底部曝气的,朋友们有资料分享一下吗?...查看详情

    用户:zhaolinli 浏览量:2200 时间:2013-08-02
  • 有一好氧池需更换曝气系统,池尺寸10×4×5m,希望各位朋友提供一些好的建议,选用哪种布气方法比较好(软管、穿孔管,微孔曝气器等),选用穿孔管的话,穿孔间距及孔径如何确定。谢谢...查看详情

    用户:lml2932 浏览量:5425 时间:2013-07-30
  • 论文简介:曝气生物滤池应用于城市污水处理过程中,由于其具有BOD容积负荷高、生化反应气水比小、水力停留时间短、出水水质好的技术特点,受到人们的重视。从 投稿网友:lvlin2013 上传时间: 2013-07-27...查看详情

    用户:lvlin2013 浏览量:3093 时间:2013-07-27
  • 本人由于某种原因,将没有吃的面条放入培养的活性污泥中进行曝气处理,可是一天后发现曝气池中有大量的黄色气泡产生,且伴有很重的酸味,加大曝气量后有好转但是不是很明显,两天后还是有很多的气泡和一股重的酸味,求各位大师指点指点下我该怎样处理,因为如果把污泥给养死了这个有压力呀!跪求指导。。。。。。。。。...查看详情

    用户:淡漠背影 浏览量:1098 时间:2013-07-24
  • 现在接到一个医院污水处理设备工程,甲方土建已经做完,我们是按图纸上出的设备采购,但不知道这些设备在实际工作中能否达到预期效果,本人不会设计,希望老鸟给个建议,我可以给图纸...查看详情

    用户:cad8561 浏览量:1073 时间:2013-07-20
  • 水处理图片1

    我目前正在调试曝气生物滤池,发现其中一个耗氧滤池曝气不均匀,而另外一个却很好,两个滤池使用同一根进气管。 之前考虑过曝气管堵塞,但气量调大,曝气就可以均匀,只是不能满足工艺要求。 请高手指导。 4702902 4702903 4702902 4702903...查看详情

    用户:wushuichuli88 浏览量:1584 时间:2013-07-18
  • 论文简介:UASB-曝气法处理饮料废水,在治理中存在的问题 投稿网友:arttumu65 上传时间: 2013-07-10...查看详情

    用户:arttumu65 浏览量:5363 时间:2013-07-10
  • 如题,请问有人做过内循环式曝气生物滤池(IR BAF)吗?最近手里有个项目要求上IRBAF,但是以前没做过,想知道按BAF N池计算是否可行?曝气的具体布置方式是什么样的?反冲洗怎么布置才好?进入布水方式该怎么做?请知道的出来指点下,参考什么资料才好,能给份图纸学习下更好,谢谢了...查看详情

    用户:onom3 浏览量:5289 时间:2013-07-05
  • 石家庄悬挂链曝气器技术参数与工作原理 悬挂链移动曝气器是经过多年努力,在吸取了国外多种同类产品优点的基础上,研制成功的新型增氧曝气器。悬挂链移动曝气器是当今世界上最先进的治污工艺——改良型A/O工艺(活性污泥生化工艺)的核心设备,该设备的充氧效率和动力效率较普通微孔曝气设备有所提高,并且维修简便,可以在不影响正常运行(不停水、不停止供气)的情况下,进行检修、更换损坏的曝气器,实用可靠。 材...查看详情

    用户:jjie2013 浏览量:718 时间:2013-06-25
  • 水处理图片1

    丹麦豪森斯市政污水处理厂在生物处理段共有两个圆型曝气池组成,水深约6米。曝气池的外环和中间环进行曝气。改造前的曝气池由二十个螺旋射流曝气器提供生物降解所需氧气。每个曝气器的功率15千瓦,供氧能力0,89 kgO2/kWh。 豪森斯市政污水处理厂改造前使用的螺旋射流曝气器 4683922 每个曝气池的设计供氧量为外环每小时230 kgO2,中间环每小时60 kgO2。 改造后,每个曝气池内安...查看详情

    用户:wushuichuli88 浏览量:1180 时间:2013-06-21
  • 请教各位高手,活性污泥法曝气池的设计流量应该用哪个?是日平均流量、最高日流量还是最高日最高时流量? 室外排水设计规范讲:生物反应池的设计流量,应根据生物反应池类型和曝气时间确定。曝气时间较长时,设计流量可酌情减少。 考试的时候要是给了日均流量和总变化系数Kz,计算曝气池时到底乘不乘总变化系数?...查看详情

    用户:oledennis 浏览量:3983 时间:2013-06-14
  • 水处理图片1

    本帖最后由 yinjiebiyesheng 于 2013-6-13 10:35 编辑 我们的曝气池已经好几个月没有正常运行,贴几张图让大家看看并提几点建议!!!!!现在我们的曝气池温度在41-43之间,是不是有点高啊?还有我们做镜检,看到一种跑得很快但是很小的菌苗数量也很多,请问是什么生物啊? 4678579 二沉池曝气池出口 4678580 曝气池大家看看吧,根本就看不到水面了!! 467...查看详情

    用户:yinjiebiyesheng 浏览量:1214 时间:2013-06-13
  • 求各位指教啊,如何曝气去除卤水中的硫化氢?多大的曝气量,去除多少硫化氢,这个怎么算,选什么设备啊?...查看详情

    用户:chjmoshou789 浏览量:1558 时间:2013-06-07