本专题为土木在线排烟设计设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与排烟设计设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
1.防火防烟分区 4683246 层高<6m,防烟分区建筑面积≤500m2 防烟分区不得跨越防火分区。 4683245 2.挡烟垂壁 4683244 3.压入式机械通风防烟 4683247 4.自然排烟 4683249 抽出式机械通风排烟 4683243 5.走廊的机械排烟系统 4683250 6.中庭的机械排烟系统 4683248 防排烟通风设计主要步骤 1.分析建筑方案,了解防火分区; ...查看详情
一个商场,有空调,想把排风排烟做成一个系统,风机采用双速风机,而排烟系统不可能一个防烟分区做一个系统,一个系统需要负责好几个防烟分区,计算排烟量则按最大防烟分区面积*120计算排烟量,也就是这一个系统只能满足俩防烟分区的排烟量,但是因为排烟排风共用,平时需要排风,因此排烟口是常开的,真正着火时每个防烟分区的排烟口都是处于排烟状态,而系统的排烟量只能满足俩防烟分区的排烟量,这样就意味着排烟量达不到规...查看详情
建筑防烟、排烟设计教程--经典版 内容:消防控制室对防烟排烟系统的控制防烟系统的组成防烟系统联动控制方式防排烟系统中防火阀的设置与选用(3种方案)通风空调系统中防火阀的设置与选用46614034661404一般安装在排烟系统的管道上,平时处于常开状态,火灾时,当排烟气流温度达到280℃吋,温感器动作将阀门关闭,起到排烟阻火的作用。1、温控:温感器动作阀门自动关闭;2、电控:消防中心电信号(DC24...查看详情
六层住宅,带一层地下室,资料提了个XGPF-Ⅱ型消防高温排烟机,请问大家地下一层怎么设计,是不是必须还的双电源进线?需不需要每个仓库和走廊设置感烟探头,如果需要具体怎么设计,还需要什么,请教大家了。地下室面积415.16。...查看详情