本帖最后由 xiao青 于 2015-1-15 12:04 编辑 暖通专业(空调、通风排烟)施工图设计自审要点表V20140805...查看详情
1、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97第8.2.1条“面积超过2000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统。现在审查中遇到开窗面积合适,自然排烟距离满足要求,是否可以不设置机械排烟系统。 答:不可以不设机械排烟系统。超过2000平米的地下车库,火灾发生时,由于烟气瞬间爆发且迅速蔓延,其流动特性无法预测,因此应设置机械排烟系统。可开启外窗可作为排烟补风口。 2、高层住宅...查看详情
◆◆◆◆ 5034580 :handshake :handshake 主讲专家:枫松柏:handshake :handshake 5034597 交流主题: 地下车库的防排烟设计? 专家观点: 建议平时排风及火灾排烟共用系统 一、地下停车场有害物的种类及危害 枫松柏说:氧化...查看详情
...查看详情
5017890 以上设计说明请教以下几个问题? 1。表中(此表为设计参数)的排风换气次数4次/H 和送风换气次数3次/H 怎么理解呢?是表示一小时风机启动的次数还是什么呢? 2。设计说明中“地下车库机械通风系统兼机械排烟 机械补风系统,”是否表示发生火灾的时候排烟风机和补风风机都要运行呢? 3.“用作平时通风时,排风换气次数按4次/H计算”是否表示风机平时每小时会自动启动4次 进行换气呢? 不是太...查看详情
http://image.co188.com/upload/original/83/1417596383.jpg 1、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97第8.2.1条“面积超过2000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统。现在审查中遇到开窗面积合适,自然排烟距离满足要求,是否可以不设置机械排烟系统。答:不可以不设机械排烟系统。超过2000平米的地下车库,火灾发生时,由于烟气瞬...查看详情
有大神总结一下通风排烟设计流程么 给新人们长长见识...查看详情
本帖最后由 ziqiangbuxi 于 2014-11-1 14:11 编辑 求助:本图是电信的呼叫中心,整个建筑共5层,多层建筑,电信呼叫中心仅租用一层,这是改造后的布局图,各位高手帮忙看看是否需要设置排烟系统?谢谢了!!!4992238 这是CAD图纸4992239 4992238...查看详情
本帖最后由 佳慧6 于 2014-10-29 13:24 编辑 4989407 一. 基本概念 1.简易防火阀:平时开启,70°C时温度熔断器动作,阀门关闭;也可手动关闭,手动复位。 2.防火阀:平时开启,70°C时温度熔断器动作,阀门关闭;也可手动关闭,手动复位。阀门关闭后可发出电信号至消防控制中心。防火阀与普通百叶风口组合,可构成防火风口。 3.防烟防火阀:平时开启,70°C时温度熔断器动作...查看详情
《公共建筑节能设计标准》中5.3.26的风机能耗要求,请问这个对于消防排烟风机也适用吗?我算出来的消防排烟风机单位风量耗功比标准要求的大啊。请各位大侠帮忙解答一下吧,感谢。@hx@...查看详情
一类高层商住楼,住宅部分防烟可设计成自然排烟吗?...查看详情
图纸简介: 本图纸为漯河某车间空调及通风防排烟设计施工图,共7张。图纸内容包括:施工图设计说明及图纸目录、主要设备材料表及图例、“一层通风、排烟平面图”、“屋顶通风、排烟平面图”、一层空调风平面图、”屋顶空调风、空调水平面图“、一层空调水平面图。 投稿网友: mugua570 上传时间: 2014-09-22...查看详情
图纸简介: 本工程为地下一层停车库,建筑面积8000m 。分为三个防火分区,六个防烟分区。本次设计内容为本工程地下车库的通风及防排烟系统。图纸主要包含地下车库的防排烟平面图、系统图、设计说明及设备表。 投稿网友: abaide_1105 上传时间: 2014-09-15...查看详情
图纸简介: 本工程属于一类高层建筑,地下一层,地上十九层 。其中地下一层为停车库及设备用房,一至四层为商场、服务用房、卡拉 OK及桑拿,五层为桑拿及中餐厅,六至八层为桑拿及客房,九层以上为客房。图纸包含:设计说明、主要设备明细表、地下车库防排烟平面图、首层防排烟平面图、五层、十至十六层、十七层、十八层防排烟平面图、加压送风系统图等。 投稿网友: tanglu316932078 ...查看详情
图纸简介: 淮安纯高投资开发有限公司-上海纯高(盱眙)国际现代产业服务园G段商业,地上十五层+架空层+地下一层,总建筑面积 25058.3m2,建筑高度:47.1m,,属二类高层综合楼,其中架空层为非机车动停车处,一、二层为商铺,三层以上为办公。本次设计的主要内容为仿牌颜色设计图纸。主要图纸包含各层防排烟设计图纸,设计说明等相关设计图纸。 投稿网友: lfnt2466 ...查看详情
图纸简介: 该工程为地下室汽车库的防排烟设计,面积约4404平方米,设机械排风系统。 换气次数不小于4次/时,汽车尾气经风机沿竖井出屋面排放。补风由汽车坡道自然进风。 本工程设计范围为该地下车库的通风和排烟系统的施工图设计。 主要图纸包含设计说明,设备表,防排烟平面图及相关剖面图 投稿网友: fuxing215 上传时间: 2014-09-09...查看详情
图纸简介: 某综合楼采暖通风设计,地下一层,地上6层,地下一层为超市,地下二、三层为商场,四~六层为住宅~采暖方式为低温热水地板辐射采暖。.总立管采用异程下分式 ,每户设分集水器一个 .各入口采暖系统总阻力损失为50KPa.须在采暖系统最高点设放气阀.最低点设泄水阀.住宅采暖系统热力入口回水管上设置AFP自力式差压控制器,以实.现系统的水利平衡 回水管上设置分体机械式热计量表。 图纸包含:...查看详情
图纸简介: 本建筑物地上三十三层,地下二层,图纸包括:设计说明,地下室人防平面图,地下一层-三十三层暖通平面图,人防送风系统图,电梯机房、屋面暖通平面图,供暖系统图,局部详图、示意图。 投稿网友: lht316581121 上传时间: 2014-09-04...查看详情
图纸简介: 某综合楼空调设计施工图,本工程设计内容包括制冷机房、锅炉房及生活热水换热间设计;集中空调设计;地下层设备机房的通风设计;卫生间、开水间等的通风设计;防烟楼梯间及其与消防电梯合用前室、内走廊及地下层的防排烟设计。图纸包括:设计施工说明,风路、水路系统图,冷热源系统图,生活热水系统图,地下二层-十九层空调风路、水路平面图,机房层通风平面图。 投稿网友: zoucheng_ ...查看详情