排烟设计更新时间:2025-12-03 07:15:55

本专题为土木在线排烟设计设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与排烟设计设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 1.无风管诱导型通风系统的组成及原理 无风管诱导型通风系统由送风机、多台诱导风机机组和排烟风机组成。其原理是由诱导风机机组喷嘴射出的定向高速气流,带动周围空气流动,在无风管的条件下,在地下停车场形成从送风机到排风机的定向空气流动,达到稀释CO,通风换气的目的。 2.无风管诱导型通风系统的优点 2.1 排烟系统独立,采用无风管诱导型通风系统通风,因此风管截面积大幅度减少,地下停车场高度下降,地下停车...查看详情

    用户:canf32028 浏览量:1209 时间:2015-06-18
  • 本帖最后由 呛口小辣椒 于 2015-6-16 16:01 编辑 学校内部培训资料,需要的赶紧拿啊 52056395205640...查看详情

    用户:co1434071894497 浏览量:7830 时间:2015-06-16
  • 防烟、排烟设施分为几类? 《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045 95)规定: 高层建筑的防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。 高层建筑的排烟设施应分为机械排烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。...查看详情

    用户:qq_1432776798982 浏览量:780 时间:2015-06-08
  • 【摘 要】在高层建筑消防安全设施中,防排烟系统设施是必不可少的。由于部分防排烟系统的设计人员对防排烟设施的结构、作用、性能缺乏了解,对放排烟系统设计时应该注意的问题了解得不够透彻,往往导致在设计中出现防排烟系统设施配置被忽略或有配置而功能不全的现象。 【关键词】高层建筑;防排烟系统;设计;自然排烟;正压送风;机械排烟 随着高层建筑给我们的城市带来了一片生机和活力的同时,防火工作也日益严峻,通过对近...查看详情

    用户:dymy_17840 浏览量:1127 时间:2015-06-04
  • 暖通工程施工图片1

    5170772 一. 基本概念 1.简易防火阀:平时开启,70°C时温度熔断器动作,阀门关闭;也可手动关闭,手动复位。 2.防火阀:平时开启,70°C时温度熔断器动作,阀门关闭;也可手动关闭,手动复位。阀门关闭后可发出电信号至消防控制中心。防火阀与普通百叶风口组合,可构成防火风口。 3.防烟防火阀:平时开启,70°C时温度熔断器动作,阀门关闭;也可手动关闭,手动复位消防控制中心可根据烟感探...查看详情

    用户:dymy_17840 浏览量:1375 时间:2015-05-31
  • 现在都不知道怎么整了,感觉关于机械排烟的东西好少,不知道是不是应该沿用以前的规范,关于最小机械排烟量,跨防烟分区的话排烟量应按多少来计算的一些条文都没找到,如果的能找到的兄弟,希望多多指教...查看详情

    用户:沸腾铁流 浏览量:1217 时间:2015-05-18
  • 今天在网络上看到一位爱心人士分享的学习资料,现小编将其整理分享给大家,知识是共享的,我们大家一起学习成长。 高层建筑的防排烟设计,本应是暖通专业的范畴,但建筑师也应了解其基本原理,以便于工程协调与配合,也是注册建筑师考试的重要考点。关于防排烟设计的规范条文,读起来像绕口令一样,如果没有足够的实践经验,真还不太容易搞懂到底是怎么回事。 首先要明白防烟和排烟是什么区别,防烟就是防止火灾时烟气扩散...查看详情

    用户:co1426745614708 浏览量:2932 时间:2015-05-13
  • 请教各位前辈,大型餐饮的排油烟设计的要点是什么?手上有个一楼1000多㎡做餐饮的项目(周边摊位、中间就餐位),实地看过,自然通风的条件很差,如何设计才能保障油烟的抽净率呢?...查看详情

    用户:liguiyan999 浏览量:634 时间:2015-05-07
  • 一、地下停车场有害物的种类及危害 氧化物(NOX)等有害物。它们来源于曲轴箱及排气系统。燃油箱、化油器的污染物主要为碳氢化合物(HC),即由燃油气形成的。若控制不好,其污染物将达到总污染物的15%~20%;由曲轴箱泄漏的污染物同汽车尾气的成分相似,主要有害物为CO、HC、(NOX)等。有的汽油内加有四乙基铅作抗爆剂,致使排出的尾气中含有大量铅成分,其毒性比有机铅大100倍,对人体的健康和安全很危害...查看详情

    用户:lixiao92 浏览量:11552 时间:2015-04-23
  • 中央空调图片1

    5110488 体育建筑聚集人多,面积大,空间高,一旦发生火灾物体燃烧时将产生温度很高的有毒和可燃气体四处流串,引发瞬间爆燃,给疏散与扑救造成困难,以致中毒、窒息、伤亡、会造成很大的损失。因此,体育馆通风空调防火与防排烟的设计,是关系以生命与财产安全的重大问题,决不可掉以轻心。在体育建筑防火与排烟系统的设计中为了防止和减少火灾的危害,保障国家财产和人身安全,要求在体育建筑中加强防火排烟的设计是具...查看详情

    用户:lixiao92 浏览量:8585 时间:2015-04-22
  • 通风排烟图片1

    一. 基本概念 5108815 1. 简易防火阀:平时开启,70°C时温度熔断器动作,阀门关闭;也可手动关闭,手动复位。 2. 防火阀:平时开启,70°C时温度熔断器动作,阀门关闭;也可手动关闭,手动复位。阀门关闭后可发出电信号至消防控制中心。防火阀与普通百叶风口组合,可构成防火风口。 3. 防烟防火阀:平时开启,70°C时温度熔断器动作,阀门关闭;也可手动关闭,手动复位消防控制中...查看详情

    用户:mozunchonglou 浏览量:11552 时间:2015-04-20
  • 大家也有同感吧,设计和施工周期长了之后,报了消防,那时此规程到了正式实施的日子,房子也盖好了,想改也改不了啊。所以,2个问题不解。 第一,如何规避这个问题啊?是不是如一部分人所说,在不违反老规范的情况下,直接套用草稿版的规程? 第二,到底何时会正式实施啊?...查看详情

    用户:star-cluster 浏览量:1332 时间:2015-04-09
  • 各位好心的高手、大侠们,能不能指导我一下通风管道的设计 排烟系统的设计啊 !!!!!!跪求 !!!我现在知道如何确定管道尺寸了 但是怎么设置支管 怎么布置风口还不清楚啊!!!!!!想帮我的请加我QQ吧!514731019...查看详情

    用户:woshihuahe 浏览量:514 时间:2015-03-19
  • 是否要设,还是分部位,比如常温穿堂等?...查看详情

    用户:sakura2302 浏览量:8431 时间:2015-03-17
  • 通风排烟图片1

    厨房排烟管道的设计和安装不合理,往往会造成厨房排烟不通畅,直接影响油烟净化器的使用,其主要原因有以下几种: 一、主排烟管道通风面积不够 5079494 根据工程经验,排烟主管道内风速不能超过15m/s,否则在运行一个时期以后很容易造成排烟系统不通畅。在油烟净化器的运行实践中,大部分案例都是因排烟管道通风面积不足引起的不通畅,管道内气体的流速都在15m/s以上。 二、管道截面积变小 5079495 ...查看详情

    用户:xiaotoubaba888 浏览量:8205 时间:2015-03-11
  • 简介:本图为七贤岭疗养区北区地块项目11#地下车库通风及防排烟设计施工图。本地下一层车库建筑面积约 17186m2, 分为五个防火分区, 每个防火分区又分为两个防烟分区,以挡烟垂壁分开; 挡烟垂壁采用 1.5mm厚(高500mm)钢板制做. 每个防烟分区设独立的排烟机房,独立的排烟系统. 每个防烟分区排烟量按 6次/h, 补风量不小于排烟量的50%。图纸包括:地下一层平时通风设计说明及设备表、地下...查看详情

    用户:daghy 浏览量:437 时间:2015-03-06
  • 通风排烟图片1

    5074455 一.基本概念 1.简易防火阀:平时开启,70°C时温度熔断器动作,阀门关闭;也可手动关闭,手动复位。 2.防火阀:平时开启,70°C时温度熔断器动作,阀门关闭;也可手动关闭,手动复位。阀门关闭后可发出电信号至消防控制中心。防火阀与普通百叶风口组合,可构成防火风口。 3.防烟防火阀:平时开启,70°C时温度熔断器动作,阀门关闭;也可手动关闭,手动复位消防控制中心可根据...查看详情

    用户:chennanxiaonangua 浏览量:10513 时间:2015-03-05
  • 亲们,厨房通风排烟的设计谁有比较全面的资料?...查看详情

    用户:球球and锅锅 浏览量:626 时间:2015-01-23
  • 通风排烟图片1

    5053624 摘要: 通过对相关规范中有关条文规定出发,结合笔者实际工作,详细分析地铁车站防排烟设计中的若干问题,包括防烟分区的划分、站台层排烟模式、防火阀的设置、设备管理用房区排烟形式等,并对规范中的一些条文提出建议。 概述: 地铁作为一种客运量大的快速交通方式,是人员高度密集的公众场所。相对地面建筑而言,地铁车站环境密闭、连通地面的疏散出口少,逃生路径长。发生火灾时的高温浓烟迅速蔓延,给人员...查看详情

    用户:ac—米兰 浏览量:8175 时间:2015-01-21
  • 地下汽车库排烟排风合用一个系统,矩形风管材质,连接方式如何选用才能经济合理?有人说排烟应按高压系统(P>1500Pa),选用镀锌钢板法兰连接是否有道理?...查看详情

    用户:貌似很忙 浏览量:687 时间:2015-01-16