距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线管桩基础设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与管桩基础设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
图纸简介: 某会所施工图(桩基础)全套施工结构设计图,框架结构,采用桩基础,包含结构设计总说明、承台及基础梁施工图、桩定位图、各层梁、柱、板结构配筋图。 投稿网友: maxu20040420720 上传时间: 2012-11-27...查看详情
桩基础规范 3.3.3 条 5和6款 分别说了桩端全断面进入持力层深度和嵌岩桩的嵌岩深度规定: 5 应选择较硬土层作为桩端持力层。桩端全断面进入持力层的深度,对于黏性土、粉土不宜小于2d,砂土不宜小于1.5d,碎石类土不宜小于1d。当存在软弱下卧层时,桩端以下硬持力层厚度不宜小于3d。 6 对于嵌岩桩,嵌岩深度应综合荷载、上覆土层、基岩、桩径、桩长诸因素确定;对于嵌入倾斜的完整和较完整岩的全断面深...查看详情
图纸简介: 工程简介:本工程为地下一层单建式防空地下室,平时为汽车库,战时为二等人员掩蔽部及物资库。 图纸内容:结构设计说明、桩位平面布置图、底板结构布置图、承台地梁布置图、地下车库顶板梁平面配筋图、地下室柱、墙体、予留洞口、封堵布置图、节点详图。 投稿网友: q3164369 上传时间: 2012-11-15...查看详情
《高规》12.1.8中,当建筑物采用岩石地基或采取有效措施时,在满足地基承载力、稳定性要求及本规程12.1.7条规定的前提下,基础埋深可比本条第1、2两款的规定适当放松。请问,如果一栋高层建筑采用挖孔桩基础,持力层为中风化,满足《高规》12.1.7的要求,可否对基础埋深适当放宽?是否可以认为该建筑物的地基为岩石地基?...查看详情
直径280的灌注桩基础,地上500地下1600,配筋8跟12的二级钢,真的需要?光伏板支架。...查看详情
@jiayou@ 不要说所有工况都比对 忘来点切实可行的 做基础设计时感觉很模糊 望高手赐教...查看详情
rtrt.剪力墙下面怎么布置桩基础?桩间距的取法和普通桩基承台一样么?...查看详情
柱子钢筋下面是桩基承台,柱子大小为300X300,本来正确位置是左100,右200,现钢筋工搞反了位置,变成右200,左100,于是钢筋工对钢筋进行如下图处理,请问这样合理吗,严不严重的? 4558765...查看详情
地基与基础译文集5 桩基础 4556777...查看详情
图纸简介: 工程简介:本工程为地下一层,地上34层,主要功能为住宅。房屋总高度为99.95米,主要层高为2.9米,建筑平面为Y形平面。 图纸内容:图纸目录、结构设计总说明、基础平面图、地下室柱,剪力墙布置图、地下室剪力墙柱表、架空层柱,剪力墙布置图、剪力墙柱表、板平法施工图、梁平法施工图、机房屋面施工图、楼梯大样。 投稿网友: yezihao916 上传时间: 2012-0...查看详情
简要说明:该工程建筑面积14258㎡,属框剪结构,1层~3层为商业用房,4层~17层为住宅楼。基础为人工挖孔桩,共计62根。桩直经900mm~1800mm.桩长13m~35m。 文件格式:Word 文件大小:120 KB...查看详情
大家好,最近在看以前的教科书,看到基础结构分类的时候看到满堂基础,满堂基础分伐形基础和箱型基础。多用于高层和超高层,这里我点疑问,满堂基础下应该有打桩,有承台的吧!不然光一个满堂基础怎么能承受上部这么大的荷载啊!但是既然打桩和承台了!那应该喊桩基础了 !我疑惑,希望谁能为我解答下!谢谢!...查看详情
同一个土层,都是强风化花岗岩层,预制桩端阻力特征值取值为5000KPa,而钻孔灌注桩端阻力特征值取值为1200KPa???!!!地质资料都是怎么得出这个数据的?...查看详情
我在设计院,工地监理向我提出一个问题,就是灌注桩护臂处与土层接缝处渗水,水漫过桩头3-5公分。有什么危害?如何处理??...查看详情
局部有地下室的预制桩基工程,地下室底板标高为-5.7m,采用静压PHC-500-125-AB管桩,是先打桩还是先作基坑支护待挖至地下室底板标高再打桩?基坑开挖面积大概在24m*24m。请各位大虾提点意见。 本帖最后由 ljp1989 于 2012-9-5 17:45 编辑 ]...查看详情
求教各位,桥梁桩基础在什么情况下易出现负摩擦,出现负摩擦是只有摩擦桩还是摩擦桩,端承桩都可能出现负摩擦的情况,出现负摩擦对桩基有何影响,如何处理出现负摩擦这种情况,谢谢!...查看详情
高层建筑的桩基础在有的山区里如果地下几十米都是黄泥土没有岩石,那么桩端是不是也是用黄土来做持力层?...查看详情
100m高砼烟囱,基础埋深-2.0m,计算下来Pkmin>0,那么是否要按《钢筋砼烟囱》的埋深-4.0m设计? 本帖最后由 tiandiyishaouqi 于 2012-8-27 23:12 编辑 ] 4543103 4543104...查看详情
总承包不可以分包基础和主体工程。打桩工程属不属于基础工程?我这里是无锡...查看详情
验算桩基础中,桩基中点变形计算深度是用(地规)的5.3.5条,还是采用(桩规)5.5.8-1公式计算 例如(兰应试与题解)中p878中例题1计算中,采用(地规),而我认为应采用(桩规),不知道理解对否?请大虾解答...查看详情