  • 一、室外消火栓的设置要求 1. 室外消火栓的设置 1)建筑室外消火栓的布置除应符合本节的规定外,还应符合本规范的有关规定。 2)建筑室外消火栓的数量应根据室外消火栓设计流量和保护半径经计算确定,保护半径不应大于150.0m,每个室外消火栓的出流量宜按 l0L/s~15L/s 计算。 3)室外消火栓宜沿建筑周,围均匀布置,且不宜集中布置在建筑...查看详情

    用户:ligong1 浏览量:512 时间:2022-09-07
  • 建筑规范图片1

    设置场所 1、建筑占地面积大于300㎡的厂房和仓库。 2、高层公共建筑和建筑高度大于21m的住宅建筑。 注:建筑高度不大于27m的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。 3、体积大于5000m?的车站、码头、机场的候车(船、机)建筑、展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑和图书馆建筑等单、多层建筑。 4、特等、甲等剧场,超过80...查看详情

    用户:暴富仔 浏览量:133 时间:2022-09-07
  • 工业自动化图片1

    来源:百度文库 如有侵权,请联系删除 请点击查看大图 文末附下载方式...查看详情

    用户:有爱心的灌汤包 浏览量:30 时间:2022-09-06
  • 水处理图片1

    1 阀门的安置原则1.1 阀门应根据管道及仪表流程图(PID)上所示类型及数量设置。当PID 对某些阀门的设备方位有具体请求时,应按技术请求设置。1.2 阀门应安置在简单挨近、便于操作、修理的当地。成排管道上的阀门应会集安置,并思考设置操作渠道或梯子。2 阀门的设备方位请求2.1 进出设备的管廊管道在与全厂管廊上的主管相接时,均须设置切断用阀门。阀门的设备方位应会集安置在设备区一侧,并设置必要的操...查看详情

    用户:fedpbcwi 浏览量:90 时间:2022-09-06
  • 机电BIM应用图片1

    风管安装要求 (1)风管内不得敷设电线、电缆以及输送有毒、易燃、易爆的气体或液体的管道。 (2)风管与配件可拆卸的接口,不得装在墙和楼板内。 (3)水平安装的风管,可以用吊架的调节螺栓或在支架上用调整垫块的方法来调整水平。风管安装就位后,可以用拉线、水平尺和吊线的方法来检查风管是否横平竖直。风管水平安装,水平度的允许偏差每米不应大于3mm,总偏差不应大于20mm。风管垂直安装,...查看详情

    用户:顽皮捣蛋小精灵 浏览量:516 时间:2022-09-05
  • 一、工程基本规定(1)燃气管道对接安装引起的误差不得大于3°,否则应设置弯管,次高压燃气管道的弯管应考虑盲板力。(2)管道与建筑物、构筑物、基础或相邻管道之间的水平和垂直净距:1)燃气管道与建筑物、构筑物、基础或相邻管道之间的水平和垂直净距,不应小于表1K415032-1、表1K415032-2的规定。当要求不一致时,应满足要求严格的。2)无法满足上述安全距离时,应将管道设于管道沟或刚性套管的保护...查看详情

    用户:拿铁三分糖 浏览量:357 时间:2022-09-02
  • 首先对支撑板的剪力墙或梁顶面标高进行认真检查,必要时进行修整,剪力墙顶面超高部分必须凿去,过低的地方可依据座浆标准填平,剪力墙上留出的塔接钢筋不正不直时,要进行修整,以免影响薄板就位。 搭设临时支撑架: 安装叠合板时底部必须做临时支架,支撑采用可调节钢制PC工具式支撑,间距为900mm,安装楼板前调整支撑标高与两侧墙预留标高一致。 在结构层施工中,要双层设置支撑,待一层叠合楼板结构施工完成后,结构...查看详情

    用户:运气联盟 浏览量:215 时间:2022-08-30
  • 来源:网络 如有侵权,请联系删除 正文如下: 1.管材和阀门 1 )埋地管道。 当系统工作压力不大于 1.20MPa 时,宜采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管给水管道;当系统工作压力大于 1.20MPa 小于 1.60MPa 时,宜采用钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管和无缝钢管;当系统工作压力大于 1.60MPa 时,宜采用无...查看详情

    用户:满身肌肉的帽子 浏览量:124 时间:2022-08-30
  • 装配式支吊架安装要求 装配式支吊架简介:装配式支吊架的主要作用是把管道自身的重量和管道所承受的载荷转移到建筑的结构的承载上,同时还可以很好的控制好管道的移动,避免管道发生震动,保证管道能都安全的投入使用。支吊架一般分为与管道连接的管夹构件,与建筑结构连接的生根构件,将这两种结构件连接起来的承载构件和减振构件、绝热构件以及辅助钢构件。 装配式支吊架安装要求: 1、装配式支吊架的材质...查看详情

    用户:含蓄的显示器 浏览量:376 时间:2022-08-30
  • 用4秒钟弹射到40米高空再落回到地面上是一种什么体验? 近日,北京市海淀区一项被喻为航天领域“跳楼机”的高科技实验装置项目钢结构工程竣工验收,正式进入核心试验装置安装阶段。 该“跳楼机”名为 4秒电磁弹射微重力实 验装置项目 ,坐 落于北京市海淀区中国科学院北京新技术基地内。 作为国家大科学装置, 它是亚洲首例、世界第二例工程。 该装置采用一种类似于炮弹造...查看详情

    用户:三圣山90 浏览量:64 时间:2022-08-26
  • 求输电线路防鸟刺安装要求的相关规范,运行方面的内部文件...查看详情

    用户:线路小白王同学 浏览量:23 时间:2022-08-23
  • 来源:网络 如有侵权,请联系删除 正文如下: 1.报警阀组安装及技术检测共性要求 报警阀组的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行。安装时应先安装水源控制阀、报警阀,然后进行报警阀辅助管道的连接。水源控制阀、报警阀与配水干管的连接,应使水流方向一致。报警阀组安装的位置应符合设计要求;当设计无要求时, 报警阀组应安装在便于操作的明显位置,距室内地面高度...查看详情

    用户:wx_44038102 浏览量:295 时间:2022-08-22
  • 计量泵的安装要求是:泵的外表应无损伤,密封应良好。柱塞式计量泵的卸荷装置和泵体流道、隔膜式计量泵的排气通道和过滤器应清洗洁净。泵的调平泵试运转前应符合下列要求:1、驱动机的转向应与泵的转向相符。2、各连接螺栓不得有松动现象。3、在调节机座内、安全补油阀组、泵缸腔内或液压隔膜腔内加注润滑油,均应符合设备技术文件规定。液压隔膜式计量泵的液压腔内不得存有气体。4、移动柱塞式计量泵的柱塞往复数次,不得有卡...查看详情

    用户:沙漠欢迎你 浏览量:63 时间:2022-08-22
  • 镀锌钢板 一.工艺要求 1、应采用咬口连接或铆接,不得焊接; 2、风管板材拼接的咬口缝应错开,不得有十字型拼接缝。 3、咬口缝紧密、宽度一致,折角平直,圆弧均匀且两端面平行; 4、风管无明显扭曲与翘角,表面应平整,凹凸不大于8mm; 5、风管外径或外边长的允许偏差为负偏差,当风管大边长小于或等于630mm时,为-1mm;当大于630mm时,为-2mm; 6、管口平面度...查看详情

    用户:失意的片刻 浏览量:114 时间:2022-08-17
  • a.涵管必须检验合格方可安装。 b.地基承载力须满足图纸要求,涵管与管座、垫层或地基紧密贴合,垫稳座实。 c.接缝填料嵌填密实,接缝表面平整,无间断、裂缝、空鼓现象。 d.每节管底坡度均不得出现反坡。 e.管座沉降缝应与涵管接头平齐,无错位现象。 f.要求防渗漏的倒虹吸涵管须做渗漏试验,渗漏量应满足要求。 内容源于网络,如有侵权,请联系删除 相关资料推荐: 湖北小型...查看详情

    用户:工程苦工 浏览量:84 时间:2022-08-09
  • 知识点:排烟风机 来源:网络,如有侵权,请联系删除 一、排烟风机可采用离心风机或采用排烟轴流风机,排烟风机应保证在280℃时,能连续工作30min。这就是说,当选用轴流风机时,必须选用消防专用风机,必须有国家质量检测认证中心,按照相应标准进行性能检测的报告,其中轴流风机的高温性能必须满足在280℃气流下连续工作30min的要求,风机的其他性能指标,如风机材料、气动性能、噪声限值、振动精度、平...查看详情

    用户:云卷云舒a 浏览量:140 时间:2022-08-05
  • 一、支、吊架制作 1.确定标高 以施工设计为依据,以现场具体情况为准则,根据现场的具体情况,按照设计图纸并参照土建基准线确定风管标高、位置、走向并放出安装定位线。 2.支、吊架制作 标高确定后,按照风管系统所在的空间位置、风管截面的大小等工程具体情况,确定风管支、吊架的形式。支、吊架材料的选用应根据现场支持构件的具体情况和风管的质量确定,可采用扁钢、圆钢、角钢等制...查看详情

    用户:钢门的世界 浏览量:216 时间:2022-08-04
  • 知识点:变频多联机来源:网络特点: (1)容量输出:变频压缩机的工作频率级别范围在30赫兹到117 赫兹间,调节范围在5 0 %一 130%之间,容量输出量是间断的。当负荷突变时 ,压缩机的频率增加需要经过中问过渡段。容量输出不能立即响应,数码涡旋的输出在10%到100%之间 。通过改变加载时的比例实现了连续的容量输出,此室内温度控制更精确,并且更加节能。 (2)能效比:变频多联机系统中变频器...查看详情

    用户:眉眼如初0001 浏览量:83 时间:2022-08-01
  • 知识点:防排烟系统安装 来源:网络 一、风管支、吊架制作安装 1、矩形风管粱、楼板吊架型的资料选配 风管水平方向边长 a(mm) a<630 630≤a< 1500≤a< 2000≤ a 1500 2000 矩 风管壁厚 δ (mm) 0.75 ~ 0.75 ~ 0.75 ~ 0.75 ~ 形 风 横梁 ...查看详情

    用户:孤山细雨 浏览量:174 时间:2022-07-29
  • 一、暖气片安装要求有以下原则: 1、宜低不宜高原则 根据空气原理热气上升冷气下沉,暖气片越高造成的热量损失就越大,由于热量都是从暖气片上散发出来的,所以在选择位置时,既要考虑对流问题,又要考虑加热冷空气的问题。一般情况下,暖气片都应该安装在窗台下面,因为暖气片接近地面,既能使室内的空气发生对流,保持室温的均衡,又能使从窗户缝里钻进来的空气加热,起到防冷的作用。 2、窗户下优先原则 暖气片置于窗下一...查看详情

    用户:本是荒野客 浏览量:157 时间:2022-07-26