本专题为土木在线空调模块设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与空调模块设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
求助...关于中央空调模块机组维保报价详单,有的给我一份谢谢!861543651@qq.com谢谢...查看详情
如题,风冷模块空调系统循环泵需要配置旁通压差控制么,如果是水机一般都配置了,现在遇到风冷模块,感觉模块机台数配置多,负荷调整很灵活,智能控制化高,感觉旁通没有用,联系厂家说是不需要,但是图纸审核时人家提出来说是需要配置旁通差压控制,征求下大家的意见,不胜感激...查看详情
@blei@ 以前是3台63的机组,其中的一台压机坏了换了一台65的美的模块机组;水系统有所改动 2台麦克维尔串联与一台美的水系统并联. 现在开机调试2台麦克维尔空调结霜严重, 整个水箱一直到压缩机都是霜,低压压力是0.冷凝器的末端与膨胀阀的位置压力是10个 请问各位老师:这个问题是不是系统水流量不足造成的啊 ~~~求指导 求解决!!!!...查看详情
提供开利中央空调 约克中央空调 麦克维尔空调 特灵中央空调配件 电脑板 压缩机 传感器 中央空调万能控制板 中央空调通用改装板 中央空调万能控制板 中央空调通用改装板 水源热泵万能控制板 地源热泵万能控制板 模块机万能控制板 模块机万能板 模块机通用板 模块机万能电脑板 模块机通用电脑板 模块机万能电路板 通用电路板 万能线路板 通用线路板 中央空调万能电脑板 中央空调通用电脑板 中央空调改装电脑...查看详情
1、主机用的格力130KW风冷模块,这个没问题,进出水温6.5(7.2)~~11.8(12), 2、管路系统冲洗了3遍,过滤器什么也都清理了, 3、建筑是5层,高22米,机组放楼顶,泵房在地下室,水泵75m³,26米扬程,系统定压0.5MP,水泵进口0.48,出口0.74,水管系统同程,最长管路146米左右,最不利环路最后一台风盘进水9℃,出水12~~13℃,部分风盘进水8度,出水12度左右,放水...查看详情
请教一下,用模块式风冷冷(热)水机组的中央空调系统,都要用到哪些阀门或者配件啊?例如温度计啊,压力表啊,软接头啊,排气阀啊,个阀门或者配件都在什么地方?谢谢了...查看详情