水泵更新时间:2025-12-02 07:25:48

本专题为土木在线水泵设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与水泵设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 水泵节能 我们过去对水泵节能的理解主要是提高水泵的各项效率指标,其实这是对水泵节能理解的一个误区,是一种片面的理解。我们所说的节能范围不只是一个效率指标,而且也包含水泵的性能的稳定性、水泵的寿命、对材料的节省等各个方面的因素。再就是具体到水泵的使用环境中,我们也要有针对性的进行节能设计,比如水泵的密封性能、水泵的水力性能、水泵的耐高温性能等,这些都要针对不同的环境,不用的用途进行设计。因此水泵的节...查看详情

    用户:hanxiao2017 浏览量:784 时间:2014-04-17
  • 图纸简介: 本图纸为配套合肥恒大江海泵业的高压潜水泵的高压启动柜,10kV,1000kW的高压水泵电气控制原理图。内部配置水泵保护器HD200KS、综保采用许继的WGB151N,真空断路器采用VS1。 投稿网友: fkfecho 上传时间: 2014-04-17...查看详情

    用户:fkfecho 浏览量:799 时间:2014-04-17
  • 现场情况:一台冷水机组的冷却水系统,一台冷却塔对应一台冷却水泵,全是一用一备。所有设备全部布置在屋面同一水平钢架上,冷却塔和水泵距离很近,两者之间高差几乎没有,冷却塔积水盘水量经供应商提供数据容积偏小。管道布置情况:冷却塔出入口先接水泵再接机组,管径按照冷却塔出口选用,在做现场布置有集水管和水泵入水管有轻微驼峰。发现问题:开启运行时,水泵的吸入端软接会出现真空现象,该如何解决真空问题?看了论坛许多...查看详情

    用户:doublek 浏览量:12316 时间:2014-04-16
  • 看图集上是说:根据空调设备与管网允许工作压力确定。这意思是不是系统中所有设备中允许的工作压力最小的那一台设备与管网能够承最大的压力所确定呢? 求解...查看详情

    用户:ljh123777 浏览量:3548 时间:2014-04-16
  • 图纸简介: 本图纸为矩形半地下式取水泵房施工图(也可以用于二级泵房),图纸内容包括:设计说明,平面图,剖面图,水泵基础图,设备表,材料表等。 投稿网友: accard 上传时间: 2014-04-15...查看详情

    用户:accard 浏览量:650 时间:2014-04-15
  • 给排水资料库图片1

    4887787 4887789 4887789...查看详情

    用户:wanglixin6181 浏览量:4918 时间:2014-04-15
  • 新手报到,想系统的学习消防水泵、污水泵等的详细知识,比如如何选泵、安装、运行原理,尤其是消防泵,从哪儿能学习这相关方面知识点,请指导,谢谢了!...查看详情

    用户:zy369369369 浏览量:2942 时间:2014-04-13
  • 深井潜水泵设计扬程不足,憋压会不会导致电缆发烫、跳闸?...查看详情

    用户:shanying190 浏览量:4024 时间:2014-04-12
  • 图纸简介: 本图纸为小区的独立泵房,涉及室内消防、室外消防、自动喷淋、生活给水的水池和水泵的设计。图纸内容包括设计说明、设备布置平面图、主要设备表、管道平面图、管道系统图、水泵基础图等。 投稿网友: fu_77256075 上传时间: 2014-04-11...查看详情

    用户:fu_77256075 浏览量:832 时间:2014-04-11
  • 某住宅小区的室外消火栓已经布好了,消防泵房也做好了,现在要选室外消火栓的加压泵,流量能够算出来,扬程Hp=Hq+Hd+hg+hz Hp——消防水泵扬程;Hq——最不利点消防水枪喷嘴所需水压;Hd——消防水带水头损失;hg——管网水头损失;hz——消防水池最低水面与最不利点消火栓之高差。 Hq、Hd、hg、hz怎么确定啊?...查看详情

    用户:ljhzxy 浏览量:10247 时间:2014-04-11
  • 我们锅炉房供热面积:270万平米 现在有三台80T锅炉,供回水压力:8----3公斤 供回水温度:95----65度。 最远端大概五公里,管网直径700到 500, 想请教各位我得需要多大流量和扬程的水泵,现有一台2600T,66M和两台1500T 105米的泵,效果不是很好,...查看详情

    用户:wangzhihui211 浏览量:951 时间:2014-04-09
  • 技术措施里面写的超过五层的其他非高层民用建筑设水泵接合器,那五层办公楼不设水泵接合器室外的消防水是怎么补进来的,除了消防水池与水箱的补水,我就想知道室外消火栓怎么往室内补水,正常室外消火栓接消防车用水泵接合器补水进室内的 那没水泵接合器怎么补进来?...查看详情

    用户:lsl7250651 浏览量:1875 时间:2014-04-02
  • 我想请教下面几个问题: 1、一般的水泵用电机,为什么要提轴功率。 2、轴功率与电机的Pe和Pjs是什么关系。 3、电机的计算电流和同时系数kd怎么计算。 谢谢各位亲们!...查看详情

    用户:xcq0610 浏览量:8012 时间:2014-04-01
  • 前几天 单位上变压器突然跳闸 高压侧开关也跳了 报警是低压零序过电流 随后检查是一台22kw的潜水泵接地短路 潜水泵开关是100的断路器 上一级也是100的断路器 都未跳闸 现在问题是为什么变压器会跳闸 高压侧也会跳闸,小小的潜水泵至于的么? 零序过流保护值低压为1.1A 0.5S 高压侧为 0.5A 0.5S...查看详情

    用户:jixiantiaowang 浏览量:741 时间:2014-03-30
  • 如题,循环水泵吸入口压力是多少?风机的吸入口压力是多少?...查看详情

    用户:longjakey03 浏览量:1668 时间:2014-03-28
  • 在市政水压不够的情况下,多层建筑是否需要设消火栓水泵?做了7、8年的设计了,每次碰到这个问题,就要到网上搜索一遍,去看看别人做的类似工程,室内消火栓系统没有做消火栓水泵,屋顶梯顶上设个消防水箱重力流而下,也通过了审图,但是总找不到很肯定理由。 今日看规范,忽然得到一明确提示。提出来,大家分析分析,对不对?先不谈消防水池,消防水池和消防水泵没有直接联系,这里不做分析讨论。 首先,看几个规范注解,《建...查看详情

    用户:zuhaitingtao 浏览量:10333 时间:2014-03-27
  • 喷淋分了高低区,但是两根管道都是从车库的喷淋环网接出的,只是一其中一个设了减压阀,那水泵接合器要不要分高低区设置?...查看详情

    用户:水电杂牌军 浏览量:1286 时间:2014-03-27
  • 请教注水用的柱塞泵的压力是根据注水井口的回压憋起来的还是人工设定的 柱塞泵的进出口管线需要怎么设计来减少泵震动的影响,设置支墩就行么...查看详情

    用户:chzaixinjian 浏览量:574 时间:2014-03-27
  • 有3台18.5kW的消防泵(两用一备),消防照明负荷5kW,用一台125kVA的变压器能否直启两台消防泵? 如果用1台100kW的柴油发电机为上述设备供电,两台消防泵能不能直启?...查看详情

    用户:wuxian1001 浏览量:1051 时间:2014-03-25
  • 本帖最后由 liangbang01 于 2014-4-23 10:09 编辑 潜水泵工作原理主要用途及适用范围 潜水泵一种用途非常广泛的水处理工具。潜水泵与普通的抽水机不同的是它工作在水下,而抽水机大多工作在地面上。潜水泵的工作原理:潜水泵开泵前,吸入管和泵内必须充满液体。开泵后,叶轮高速旋转,潜水泵中的液体随着叶片一起旋转,在离心力的作用下,飞离叶轮向外射出,射出的液体在泵壳扩散室内速度逐渐变...查看详情

    用户:liangbang01 浏览量:1313 时间:2014-03-25