  • 请各位前辈帮忙分析以下,...查看详情

    用户:shevajay1238 浏览量:860 时间:2014-08-03
  • 请问在消防设计中,消防水泵站取水口和水泵出口的阀门是否要求选用电动阀?或者是说有多大的管径或者是流量才选用电动阀门。有没有相关的规范要求什么的?求教,各位有懂的麻烦帮忙解答下谢谢!~~~...查看详情

    用户:feiruofei1688 浏览量:2314 时间:2014-08-01
  • 消防水箱的增压稳压设施可以设在地下一层的水泵房吗,这样做是否增加了管线用量和造价...查看详情

    用户:glx117 浏览量:7615 时间:2014-08-01
  • 二供设备选型时,水泵扬程计算,以下两种,哪种比较正确?一种: Hb≧1.2 Hy+ Hc+∑h- Hz其中: Hb—-最不利用水点所需水压;Hy—- 最不利用水点与引入管的标高差Hc—- 最不利用水点所需流出水头压力∑h—- 加压设备与最远建筑物间室外管线的水力损失Hz—- 可利用自来水压力1.2—— 给水管网在最不利点流量分配情况下,克服水泵出水至最不利点用水间的水头损失而考虑的系数。 第二种:...查看详情

    用户:jassica268 浏览量:17692 时间:2014-08-01
  • 图纸简介: 本项目是水泵房结构设计,泵房为框架结构,置于地面之上,水池为特种结构,置于地面之下,泵房与水池一侧衔接,框架柱及外墙落于水池壁之上,水池深3m,顶板顶标高为0.4m,底板顶标高为-2.6m,设有内柱将池体分割为8个同等面积部分。图纸包括:结构设计总说明、基础平面图、泵房屋顶结构平面图、泵房屋顶梁配筋平面图、水池顶板配筋平面图、水池顶板梁配筋平面图、水池底板配筋平面图、水池底板梁配筋平...查看详情

    用户:lilei-830924 浏览量:690 时间:2014-08-01
  • 图纸简介: 这是某水厂单位框架结构水泵站工程设计图,图纸包括:水泵站平面图,水泵房剖面图,设备材料一览表。 投稿网友: sbin853906 上传时间: 2014-08-01...查看详情

    用户:sbin853906 浏览量:626 时间:2014-08-01
  • 本帖最后由 300yr 于 2014-7-31 16:52 编辑 水泵的电机铭牌标明 功率75KW 效率=93% 电压380V 功率因数0.81 电流151A,根据公式P=1.732*380*151*0.81*0.93=74.8千瓦,数据与铭牌无误。 电机在运行时,单台电机控制柜只有一个电流表,显示电流116.5A。在低压进线柜上有一个功率表,低压进线柜后有一个电容补偿柜,低压进线柜显示P=63...查看详情

    用户:300yr 浏览量:4158 时间:2014-07-31
  • 图纸简介: 本资料是卧式水泵隔振及其安装标准图集(98S102),图集内容包括不同型号卧式泵安装图、泵规格及安装尺寸表、安装设备材料表、隔振器、隔振板选用表等。 投稿网友: zhuyongzhong 上传时间: 2014-07-30...查看详情

    用户:zhuyongzhong 浏览量:5825 时间:2014-07-30
  • 图纸简介: 这是某高层框架结构小区住宅楼水泵房施工图,图纸包括:排水泵房平面布置图,排水泵房顶板配筋图。 投稿网友: qiufei01 上传时间: 2014-07-30...查看详情

    用户:qiufei01 浏览量:874 时间:2014-07-30
  • 太阳能热水工程给水泵放在楼顶,水泵重30KG(系统设计流量9T/H),算上槽钢底座也就是40KG的样子。水泵一定要有减震。 那么该选用减震垫还是隔震器? 用隔震器的话,最小的型号负载30KG-50KG(橡胶隔震器,最佳负载),这样4个隔震器最佳负载最小也是120KG。水泵带槽钢总重40KG,与120KG相差太远。 选减震垫的话,减震垫与水泵怎么连接?减震垫与基础怎么连接? 第一次发贴,请各位高人指...查看详情

    用户:hasan2 浏览量:9565 时间:2014-07-29
  • 图纸简介: 本工程为某立交桥一层的与水泵房电气设计图,图纸内容包括:电气设计说明,配电系统图,照明、接地、防雷、动力平面图。 投稿网友: pengjianwen666 上传时间: 2014-07-29...查看详情

    用户:pengjianwen666 浏览量:484 时间:2014-07-29
  • 大家好,目前一个3kW水泵没做控制箱,直接用C65ND/3P 20A控制可以吗?会不会过载或者缺相烧毁呢?谢谢!...查看详情

    用户:dianqiren45 浏览量:1586 时间:2014-07-29
  • 冷冻水泵扬程的组成 1.制冷机组蒸发器水阻力:一般为5~7mH2O;(具体值可参看产品样本) 2.末端设备(空气处理机组、风机盘管等)表冷器或蒸发器水阻力:一般为5~7mH2O; (据体值可参看产品样本) 3.回水过滤器阻力,一般为3~5mH2O; 4.分水器、集水器水阻力:一般一个为3mH2O; 5.制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失:一般为7~10mH2O; 综上所述,冷冻水泵扬程为26~3...查看详情

    用户:bmw_88 浏览量:9780 时间:2014-07-29
  • 给排水工程施工图片1

    走出误区,就要禁。新手刚开入门时,空有肚子里的知识,却没有实际动手过,即是纸上谈兵。每个工程的好坏,都是由各个小细节决定的。小编下面就简单介绍下水泵七大常见故障及解决方法介绍。4944533 (一)无法启动首先应检查电源供电情况:接头连接是否牢靠;开关接触是否紧密;保险丝是否熔断;三相供电的是否缺相等。如有断路、接触不良、保险丝熔断、缺相,应查明原因并及时进行修复。其次检查是否是水泵自身的机械故障...查看详情

    用户:xxxzly 浏览量:56894 时间:2014-07-29
  • 如题,消防水泵房在地下一层,但是地下一层管道太多,可以把消火栓环管走在地下二层么?...查看详情

    用户:achutachu 浏览量:7216 时间:2014-07-29
  • 图纸简介: 本图纸共18张,为浮动取水泵站施工图。泵站流量800m3/h,设计扬程70m,选择泵型400SS80B,配套电机Y355-4;备用泵流量500m3/h,泵型300SS39B,配套电机Y280M-4。真空泵起动。图纸包括32米管道通廊安装图(纵)、32米管道通廊安装图(横)、排架钢筋图、电气主接线图等,可供参考。 投稿网友: shu545iuy 上传时间: 201...查看详情

    用户:shu545iuy 浏览量:300 时间:2014-07-28
  • 建筑给排水图片1

    4943446 请问求实际气蚀余量时,压力水头这项 是水泵进口的绝对压力还是大气压力呢 急急急!! 4943445 4943446...查看详情

    用户:applegrey 浏览量:1673 时间:2014-07-26
  • 水泵扬程计算要注意什么,估算就行还是每次都详细计算...查看详情

    用户:czxhello 浏览量:9360 时间:2014-07-26
  • 今有一水冷却系统,因场地原因,4台冷却塔上上下下分4层放置,冷却塔从上到下编号为1#、2#、3#、4#, 1、1~3#冷却塔水管为DN200,4#冷却塔水管为DN150, 2、冷却塔给水1#、2#共用一台水泵,冷却塔给水3#、4#共用一台水泵, 3、2台水泵从冷却塔吸水后到集管,再到冷水机组,再到集管,分四路到冷却塔 4、最高冷却塔与水泵高差25米,最低冷却塔与水泵高差9米 有一个问题不能解决:3...查看详情

    用户:hookman888 浏览量:34759 时间:2014-07-26
  • 图纸简介: 这是某小区高层框架结构消防水泵接线原理设计图,图纸包括:消防排水泵一次原理图,排水泵一次原理图,排污泵一次原理图,消防排水泵二次原理图,排水泵二次原理图,排污泵二次原理图,水位控制回路,污水坑水位示意图。 投稿网友: menghongjun511 上传时间: 2014-07-25...查看详情

    用户:menghongjun511 浏览量:870 时间:2014-07-25