自然排烟更新时间:2025-12-05 14:59:26

本专题为土木在线自然排烟设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与自然排烟设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 通风排烟图片1

    帮别人定个方案,17层住宅,防烟楼梯间及消防前室均有外墙(如图),防烟楼梯间外窗满足规范自然防烟要求,而前室规范要求自然排烟需要不小于3平米外窗,打算在前室做1.6x1.9外窗自然排烟,请问这样是否可行,新手上路,请大家多多指教:$ 4105233...查看详情

    用户:qiqiang269 浏览量:2131 时间:2010-11-10
  • 现在有一个工程防烟楼梯间地下一层和地上5层没有窗,以上层均有窗,请问可以只对下面几层加压么?个人感觉应该不可以,楼梯间是通的,不能有是加压,又是排烟,请问大家怎么看?...查看详情

    用户:lingling2824 浏览量:1751 时间:2010-10-27
  • 有时遇到下面这几种情况: 1、二层及以上内走道长度60m,两端开窗。 一层建筑专业在走道一侧开门,此时是否应该要求建筑专业在门上方留出一定面积的外窗? 2、二层及以上前室设有外窗,满足要求。 但是一层无法设置外窗,此时是否单独对一层加压送风? 还是对整个前室都加压送风? 谢谢...查看详情

    用户:gaoshang2324 浏览量:2303 时间:2010-10-12
  • 浙江地区超过50m的商住楼,其防烟楼梯间能否自然排烟?一层通往地下室的楼梯,不能开窗,能否不用送风? 地下室层高5m。 按高规,这些都是要送风的,但浙江出了个消防会议纪要,有所不同,请各位做过的讨论讨论,谢谢。...查看详情

    用户:zhumb 浏览量:2915 时间:2010-10-10
  • 我看高规和建规,上面说的自然排烟口都为可开启的外窗、天窗、高侧窗。 但我认为:敞开阳台通过非防火门与走道或房间相连,其阳台也应作为自然排烟口呀。因火灾时,非防火门可以打开通过敞开阳台自然排烟呀。...查看详情

    用户:chenyu2007818 浏览量:1187 时间:2010-09-28
  • 大家好!今天做个工程碰到以下情况,一栋十七层的商住楼,三层以下商场,四-十七层单元式住宅。一梯两户,楼梯间采光通风,合用前室不能自然排烟。问题如下:1、规范讨论的前提是防烟楼梯间,现只是封闭楼梯间,合用前室是否要机械防烟?2、如要做,对于高规38页那些表中数据,应按哪项选用?3、因为一梯两户的公共空间实在有限,如果套用表8.3.2-4,风井面积较大,没有多余的空间。请有经验的朋友指点一二。谢谢!...查看详情

    用户:muye 浏览量:3558 时间:2010-09-12
  • 今天突然想到这个问题,就问问啊。 假如一个小于12米层高的空间,开外窗面积大于5%,但是开窗的地方不均匀,很多室内地方离外窗非常远 这个自然排烟估计不能满足吧。...查看详情

    用户:star-cluster 浏览量:8076 时间:2010-09-03
  • 70m的内走道。中间有两个楼梯间,楼梯间有窗,与走道之间没有门。是否需要设机械排烟呢? 一同事说要设,因为楼梯间的窗不能算做是自然排烟口,不满足排烟口距离疏散口水平距离1.5m的规范要求。 说无需设的观点是:距离疏散口1.5m的要求的是机械排烟口。...查看详情

    用户:guixiali 浏览量:22848 时间:2010-08-11
  • 通风排烟图片1

    内走道99m,两边外窗,走道中间有个更衣室,建筑在更衣室门上开百叶,这样走道外窗和更衣室外窗就连通起来了,距离也小于60m,按规范可以自然排烟,但是排烟时要经过百叶门,这种间接排烟的方式可行不,审图的时候能过吗,求指点,谢谢!3978257 本帖最后由 hwkkz 于 2010-8-11 17:31 编辑 ] 3978257...查看详情

    用户:我去画图了 浏览量:1253 时间:2010-08-11
  • 地下二层的自行车库,利用井道自然排烟可以么? 要是前室正压送风,防烟楼梯不设送风可以么?...查看详情

    用户:lingling2824 浏览量:2184 时间:2010-08-07
  • 现有超过50米一类商住楼,下部裙房有4层商业,一至三层每层约4000平米,每层分3个防火分区,四层1000平米, 商业开窗面较多,能满足大于百分之二,也能满足自然排烟口距防烟分区最远点小于30米条件, 这种情况能做自然排烟吗? 有种看法是 ,对于超50米一类共建,仅考虑楼梯间和前室不能自然通风防烟,而对其房间内的排烟没有限制 我问了不同的人,有人认为可以,另外人则反对 希望大家指点指点啊, 本帖...查看详情

    用户:narna 浏览量:2105 时间:2010-08-02
  • 通风排烟图片1

    如图地下一层,只有一层,地上没有,建筑成剪刀楼梯,加前室。并且做了一个自然排烟井,不做加压送风,不只道,可行否?? 请指教!! 本帖最后由 zhllr0303170217 于 2010-7-30 17:39 编辑 ] 3962481 3962484 3962485 3962486 3962487 3962488...查看详情

    用户:zhllr0303170217 浏览量:1482 时间:2010-07-30
  • 前段时间有个项目差点遇到过这个问题: 超50米的商住楼下部裙房靠外墙处有防烟楼梯间,这个部位的防烟楼梯间是否必须设加压送风系统。 由于刚入行,我参照高规的觉得按整体考虑设机械加压比较保险。 但后来和审图老师交流 ,他的意见是 如该楼梯间在主体的阴影之下则必须加,如在之外则可自然通风 于另一暖通设计老师交流他也认可这个说法。 从原理上分析来讲,如裙房高度较低,这样考虑也似乎是有道理的。 不知道大家是...查看详情

    用户:narna 浏览量:3460 时间:2010-07-08
  • 手头正做一个项目,核心筒的内走道,但是在某层又形成了扩大房间,该扩大房间部分窗户可以开启,但是达不到2%的面积比,请问在这种情况下,如何考虑机械排烟的风量设计? 是需要把能自然排烟的那部分房间面积刨掉吗?还是统统按无可开启窗户设计排烟量?...查看详情

    用户:hvaczh 浏览量:2109 时间:2010-07-03
  • 请教下 开在建筑物天井的窗户能不能当做自然排烟窗?建筑物共5层,每层靠天井的墙面均有开窗 但这个天井有顶棚的 顶棚设在比屋面高出大概3m的地方, 四周是百叶围护起来 觉得这个天井有点像室内的感觉了 只是四周完全是百叶维护 如果算排烟通风面积 是足够的 不知道这样自然排烟可以吗?...查看详情

    用户:lingli_piao 浏览量:9164 时间:2010-05-14
  • 在地下室的水泵房和变配电室不设置机械排烟系统,而水泵房和变配电室各设置排烟竖井自然排烟可以吗?请指点! 看了高规8.4.1.4条规定是可以的。实际工程中有没有谁做过?有什么利弊?...查看详情

    用户:whwkt 浏览量:3887 时间:2010-05-13
  • 两层商场,中间有个不超过12米的中庭,可以自然排烟。商场每层均在2000平方左右,设计有中央空调。有同行却坚持称商场不必要设计机械排烟系统,因为中庭可以自然排烟。这种观点正确吗? 我个人认为:中庭四周设有防火卷帘与商场隔开,火灾时防火卷帘都是关闭的;且中庭属于单独的防火分区,怎么可以兼作商场的自然排烟呢?...查看详情

    用户:wangliaolin 浏览量:3609 时间:2010-05-12
  • 请问大家超50m的一类公建的裙房楼梯间、前室及合用前室能自然排烟吗?还是说按规范一律加正压送风系统? 谢谢了。...查看详情

    用户:lijing_2008 浏览量:5476 时间:2010-05-06
  • 我想问的情况是,楼梯、前室在裙楼以上可以通过窗户自然排烟,以下不能自然排烟。裙楼以下是否还需要设计正压送风,如果设计了风量如何考虑?...查看详情

    用户:lhtdfeng 浏览量:2056 时间:2010-04-29
  • 如题 一个地上10层的项目,地下为1层,地上部分楼梯间自然排烟五层开窗面积和为2平米没有问题,但是地下封闭楼梯间自然排烟的开窗面积是多少啊 规范没有明确说明 网上很多人也是很多意见 想再问一下 我个人意见地下只有一层也应该开够2平米 总工认为封闭楼梯间只要满足采光即可。请知道的朋友帮忙解释一下最好能说明依据 谢谢...查看详情

    用户:jtllee 浏览量:33906 时间:2010-03-26