距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线自然排烟设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与自然排烟设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
走廊机械排烟,外区办公室自然排烟,之间有墙体分隔,这个墙耐火等级是1.5小时,还是3小时?是防火墙么? 如果在这个墙上开洞用以通风,加装防火阀在洞上,按照英国标准需要3小时还是1.5小时防火阀?是需要70℃还是280℃。...查看详情
本帖最后由 农民 于 2015-6-4 19:04 编辑 建筑防火规范综合解读 一.住宅建筑高度的几种情况 21米,相当于7层。 27米,多层建筑的分界线,相当于原规范9层。 33米,相当于原规范11层。 54米,相当于原规范18层 1。剪刀梯:54米以下(18层)的住宅,不需要设剪刀梯 2。消防电梯:33米(12层)以上均设消防电梯 3。封闭楼梯间:21~33米(8~11层) 4。防烟楼梯间:...查看详情
接着题目, 可以经过一道门直通室外,那么,此时,这个楼梯间还需要做加压送风吗 地下室前室不满足自然防烟,地下前室做了加压送风。...查看详情
紧急求助:江苏地区,防雨百叶算自然排烟口吗,是厂房里面,急着用。指点啊朋友们!!...查看详情
请问地下室超过200平米,其他房间均满足自然排烟,只有一个38平米的房间无法满足,这个房间是否要做机械排烟...查看详情
紧急求助,对大家都有用途的问题,防雨百叶口算自然排烟口吗 国家规范只说了净开窗面积算的,可是没有哪个规范说防雨百叶口算的。纳闷了,可是咨询过业内人士,有的说算,有的说不算。有的地区算,好像有的地区不算。非常的不解。求权威解释。...查看详情
手头一二类高层住宅,地上27层,地下2层,地上楼梯间自然排烟,那地下室呢?楼梯从地下二层直通顶层,没门隔开...查看详情
走道能否同时做自然排烟和机械排烟?中间用挡烟垂壁隔一下。这样走道就不会出现排烟管了。 有人说不行,说同一防火分区内,应采用同一种排烟方式。不知道对不对,如果那样的话,不是很麻烦...查看详情
如果防烟楼梯间自然排烟 前室加压送风 这个时候 前室超压 余压阀应安装在哪里?...查看详情
当有可开启窗,但不满足自然排烟,计算机械排烟的风量时需不需要考虑可开启窗,有时候可开启窗面积只比需要自然排烟可开启窗的面积少一点...查看详情
一类高层商住楼,住宅部分防烟可设计成自然排烟吗?...查看详情
现有一项目,地下一层内走廊的排烟是排到下沉式庭院里的(上面无盖,属于室外空间),但是旁边是楼梯间的自然排烟窗,想问下像这种的机械排烟口与自然排烟口是否有距离的要求。...查看详情
业主希望车库层高低点,想开天窗做自然排烟排风,,开洞面积不小于地库2%,离最远点不大于30m。。这样可行吗? 个人感觉可行的 可是规范有说大于2000的车库应做机械排风,,,怎么理解,,,大家有做个车库自然排烟吗?...查看详情
RT 非高层建筑 一个小学的地下活动室,包括消防水池,楼梯间和泵房在内共960㎡(不包括共740㎡),百叶窗面积为21㎡,还有采光通风井,是否能能满足自然排烟要求?...查看详情
高层地下室机械排烟时的补风, 《高规》补风量不宜小于排烟量的50%, 可以不用机械补风而是采用设置窗井的自然补风做法吗?如果采用设置窗井的自然补风做法,按照《高规》 ,这个窗井在室内可开启窗面积不应小于地下室面积的2%。...查看详情
一个长宽都超过70米的食堂,如果做自然排烟,距外窗30米以内才符合规范,超过30米的地方,是不是做机械排烟?用挡烟垂壁划分防烟分区?其余距外窗30米以内,是不是可以做自然排烟?...查看详情
有一图纸,由于疏散走道比较长,而且靠外墙部分有可开启外窗,所以就用挡烟垂壁隔开,一部分利用外窗自然排烟,一部分机械排烟。问:能否用挡烟垂壁隔开不通排烟方式的防烟分区? 4788146...查看详情
请教大家:自然排烟 需不需要挡烟垂壁设置防烟分区 现在遇到一个改造项目,VAV系统,原设计是这样的:核心筒外围一圈走道,走道设计的是机械排烟系统,走道外就是一圈独立办公室了,几个独立办公室面积在100-500之间,这些办公室设计的是自然排烟。改造后走廊取消,独立办公室取消,形成一个大开间,面积1600多。 现在的情况是该项目有自然排烟和机械排烟,机械排烟给原走道用的,排烟量很小,因走管困难改造后不...查看详情
焊接厂房高26米,有天车,建筑在屋面设置屋顶通风器,如果面积满足自然排烟5%的要求,电动开启,能作为自然排烟口吗?电动排烟天窗是能电动开启即可,还是必须与火灾自动报警联动开启呢?电气专业按规范是不用上自动报警的。请各位指点。...查看详情
高规 8.2.2.2 防烟楼梯间前室、消防电梯间前室可开启外窗面积不应小于2.00平米,合用前室不应小于3.00平米 请教大家,这个2平米和3平米是指每一层的面积吗?...查看详情