距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线自然排烟设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与自然排烟设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
请问:自然排烟和机械排烟能出现在同一大空间吗?...查看详情
我知道一类高层和除单元式和通廊式住宅外的建筑高度超过32m的二类建筑以及塔式住宅,十九层及十九层以上的单元式住宅,超过11层的通廊式住宅应设防烟楼梯间,那么,请问; (一类)高层建筑无自然排烟的裙房要不要设防烟楼梯间? 新手学设计,请多指教,谢谢!~...查看详情
我这有一29层住宅,防烟楼梯间地面以上自然排烟,地下仅一层机械加压送风,地下楼梯间有俩门(1mX2.1m)分别与地下室和一层连接,我是这么计算送风量的,请高手指点: 1、压差法: L=0.287*f*p**(1/b)*3600*1.25 =0.287*(0.01+0.02)*50**(1/2)*3600*1.25 =790m3/h 2、风速法: L=n*F*v*(1+b)*3600/a =2*1*...查看详情
我做了个无可开启外窗的商场,平面面积约4000平米,划分了多个防烟分区.因为是改造工程,风管布置很困难,我想把商场大门处的防烟分区考虑为自然排烟了,这就有两个问题: 1、同一防火分区存在机械排烟和自然排烟两种形式,可以否?这个问题其实原来大家有过讨论,我认为这样做虽不尽合理,但也没足够的理由说不行。如规范上明确走道排烟计算时,走道与房间的门(房间有可开启外窗)即使不是防火门,也允许走道为机械排烟,...查看详情
地下室通过采光井自然排烟时开口面积应该是多少?采光井的截面积呢?...查看详情
高规规定地下室自然排烟时,自然排烟口面积不得小于地下室面积的2%。 是否理解为:采光井在地下室侧墙上的开洞尺寸大于地下室面积的2%?那么采光井的截面积呢?还有采光井地上部分的开口面积呢? 《建筑防火设计手册》上说:对地下室采用排烟风道自然排烟时有面积要求,而采用采光井时只要风口不在上风侧就可以,没有面积要求。不知对不对???...查看详情
3000多平的菜市场,层高4.3m,围护结构大面积开窗。由于纵深较深(大于30米),划分出的一个防烟分区不能靠外窗,且最远点距外窗大于30米。 办法:就在该区做机械排烟,其他具备自然排烟条件的防烟分区采用自然排烟。 能行么? 查了下规范,没啥头绪。 最好有做过的指点下,多谢。 本帖最后由 zgn212 于 2008-8-29 15:36 编辑 ]...查看详情
地下车库面积一万多平米,采用采光井及高窗,若满足一下条件是否可以自然通风及排烟 一、开启外窗及采光井面积大于该车库面积的2% 二、防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过30m 请各位高手赐教!...查看详情
根据高规,当裙房以上部分可利用外窗自然排烟,裙房部分不具备自然排烟条件时,其前室或合用前室应设置局部正压送风系统,那么裙房部分楼梯间可以不做正压送风系统吗?如果要做,风量是按总楼层来算吗?...查看详情
前室加压的风量通过疏散门渗入走道和楼梯间了,前室压力应该比楼梯间大呀!...查看详情
请问一个高层建筑的地上部分合用前室都能满足自然排烟要求,可是地下一层不能满足自然排烟,请问前室是否需要正压送风呢?...查看详情
推拉窗做自然排烟口时面积按全部还是一半计算...查看详情
《高规》里有说超过50米的一类公共建筑,必须机械加压。但是对于此类建筑的裙楼部分,楼梯间是否可以考虑自然排烟呢?我查《高规》里建筑部分,好象是可以自然通风采光,那楼梯间也应该可以自然排烟,不做机械加压吧!...查看详情
各位高手请赐教: 采用自然排烟是否需要划分防烟分区?...查看详情
如图 1766450...查看详情
高规中每8.2.2.5条中净空高度小于12米的中庭可开启的天窗或高侧窗的面积不小于该中庭地面积的5%。 这个可开启的天窗或高侧窗指的是什么呢?如果这部分的面积是指采光用的天窗面积, 那么这部分的面积始终为常闭的,它的开启只能靠高温烟气去炸裂吗?还是有其它的打开方法? 第8.2.2.2条中也提出可开启的外窗面积,这部分的面积也是人工手动打开的吗?...查看详情
由于地形原因,车库四周有两面为剪力墙,两面为窗,同一防火分区内车库能否同时采用自然排烟和机械排烟?...查看详情
上海防排烟技术规程对什么窗能够算做排烟窗有明确规定,请教大家,大家在外省市项目中如何控制? 我查了建筑防火规范和高层防火规范,只是提到宜设置在建筑上部,并应有方便开启的设置,但是建筑上部多少和怎么样的开窗形式并没有做硬性说明,请教大家,普通的可开启外窗是否算呢?...查看详情
Ever(190055657) 15:37:11 各位,我这有个半地下的车库面积大概是六万多平方米,现在准备全部采用自然通风可以么?我的疑问是按照国家标准开洞,并且控制好距离,但是有些小的死角大概好几个几百平方达不到标准,请问可行么? 夜·无声(8229225) 15:39:00 没有半地下车库这个词 夜·无声(8229225) 15:39:08 要么地下,要么地上 Ever(190055657)...查看详情
某一建筑地上的防烟楼梯利用自然排烟,地下部分不能用自然排烟而需要进行加压送风,其地下部分加压送风量如何确定??...查看详情