空调管道更新时间:2024-04-21 15:29:30

本专题为土木在线空调管道设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与空调管道设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 中央空调图片1

    中央空调水系统冷热水管道的制式选择,应符合以下规定: 1、当建筑物所有区域只要求按季节进行供冷和供热转换时,应采用盘管冷热共用的两管制的空调水系统; 盘管冷热共用的两管制空调水系统简单,初投资省,经济性好,但必须全楼统一进行冬夏工况的切换。适用于我国的大部分普通舒适性建筑的空调。 2、当建筑物内不同区域全年对供冷和供热的要求时段不一致时,可采用盘管冷热共用的分区两管制空调水系统; 当采用分区...查看详情

    用户:机灵的斑马 浏览量:60 时间:2024-02-20
  • 专家热线图片1

    通风空调管道及各种水管的保温材料主要有:聚氨酯泡沫塑料保温、高级橡塑保温、酚醛泡沫塑料保温等。现对以上材料的特性、适用范围、施工要点等作一介绍,以供各位借鉴。 1、聚氨酯泡沫塑料保温 该材料用于直埋管段的保温。在工程中的直埋保温防腐管道,简称管中管,是指在钢管外壁涂覆防腐层、保温层与抗压层的复合管材。它具有热损失小,抗压性能强,防腐防水性能好等特点,特别适合地下水...查看详情

    用户:qq27574677 浏览量:6 时间:2024-01-04
  • 暖通资料库图片1

    在现代建筑中,暖通空调系统是必不可少的组成部分,它为人们提供了舒适的室内环境。然而,为了实现这个目标,暖通空调系统的设计、施工和维护都必须遵循一定的原则和技术。本文将探讨暖通空调管道的布置与安装,包括基本原则、制冷剂管道的布置以及风机盘管管道的布置。 暖通空调布管的基本原则 ...查看详情

    用户:哥斯拉哥总 浏览量:44 时间:2023-12-18
  • 通风排烟图片1

它具有热损失小,...查看详情

    用户:开朗的番茄 浏览量:10 时间:2023-11-13
  • 中央空调图片1

    水系统管道软连接是暖通空调专业经常遇到的一种管道柔性连接形式。水系统管道软连接普遍使用的产品有挠性橡胶软接头、波纹金属软管。 由于挠性橡胶软接头、金属软管安装方便,技术含量不高。普遍认为其简单,在设计、安装过程中对其重视不足,选用安装很随意,由此带来的工程质量问题也十分严重、不容忽视。 软连接的静态问题是软连接尚未安装在管道系统中,存在的潜在的问题或隐患,包括软连接产品质量问题和选用问题...查看详情

    用户:花开了一季 浏览量:17 时间:2023-09-25
  • 制冷技术图片1

    1 绪论 机电安装工程中,空调制冷机房是一个能够体现施工公司施工水平的关键位置。在以往的安装工程中,制冷机房采用的施工模式是依据平面图施工,并在现场进行管道的加工、安装。通过采用BIM 技术,实现了对现场管线的可视化,将完工之后管线的模样在施工之前就呈现出来,使管线优化工作更加方便。通过碰撞试验,提前发现管线碰撞问题,避免了因管线碰撞导致的返工,节约了成本。 机房内的管道通过...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:6 时间:2023-09-08
  • 1. 暖通空调工程中制冷管道的设计要求 对于氨制冷剂系统中材料的应用不可以采用铜制和铜合金等材料,附件、阀门以及填料等都应该按照相应规定进行使用。对于氨制冷剂管道中的焊缝问题应该采用射线照相检验,使其质量不得低于三级才规定为合格产品、抽检率尽量保持在10%。对于一些不利于进行射线照相检验的场合应该采取声波的检验来代替,而且要保持不低于二级为合格完成。制冷系统中阀门的设计和安装需要进行强度...查看详情

    用户:高兴的投影仪 浏览量:14 时间:2023-08-17
  • 中央空调图片1

    1、R410A系统铜管去油处理 铜管要选用无油铜管(铜管厂可以定做)。采用普通铜管(含油)进行施工,则必须用纱布蘸取四氯乙烯溶液对铜管进行清洗。铜管清洗的目的:清除铜管内壁附着的润滑油(在铜管加工过程的工艺用油)。该润滑油成分不同于R410A冷媒用润滑油,并且两者会发生反应生成沉淀物,导致复杂的系统故障。 特别提醒:严禁使用四氯化炭进行管道的清洗和吹污操作,否则会造成系统的严...查看详情

    用户:陈睿cr 浏览量:9 时间:2023-08-17
  • 中央空调图片1

    空调水系统管道平均比摩阻和局部阻力估算值 初步设计对供暖与空调系统的循环水泵扬程估算时,应考虑设备的水流阻力、管道系统的摩擦阻力和局部阻力。水系统管道的平均比摩阻和局部阻力,以及主要空调设备的水流阻力估算值,可分别按照表1 、表2选取。 另外: 由于系统不同,循环水泵的扬程也有较大的差距,因此建议通过计算确定。 ①、设计流速越高,比靡阻取值越大...查看详情

    用户:张明泉333 浏览量:19 时间:2023-08-10
  • 中央空调图片1

    初步设计对供暖与空调系统的循环水泵扬程估算时,应考虑设备的水流阻力、管道系统的摩擦阻力和局部阻力。水系统管道的平均比摩阻和局部阻力,以及主要空调设备的水流阻力估算值,可分别按照表1 、表2选取。 另外: 由于系统不同,循环水泵的扬程也有较大的差距,因此建议通过计算确定。 ①、设计流速越高,比靡阻取值越大。由于水系统的附件设置情况(类型和数量)相对固定,因此当水系统的作用半径较大...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:24 时间:2023-08-07
  • 制冷技术图片1

 特别提醒:严禁使用四氯化炭进行管道的清洗和吹污操作,否则会造成系统的严重...查看详情

    用户:大鼻子的熊猫 浏览量:16 时间:2023-07-20
  • 通风空调管道保温的几种方法和规范通风空调管道及各种水管的保温材料主要有:聚氨酯泡沫塑料保温、高级橡塑保温、酚醛泡沫塑料保温等。现对以上材料的特性、适用范围、施工要点等作一介绍,以供各位借鉴。1、聚氨酯泡沫塑料保温该材料用于直埋管段的保温。在工程中的直埋保温防腐管道,简称管中管,是指在钢管外壁涂覆防腐层、保温层与抗压层的复合管材。它具有热损失小,抗压性能强,防腐防水性能好等特点,特别适合地下水位高的...查看详情

    用户:yj蓝天 浏览量:9 时间:2023-06-12
  • 中央空调图片1

    1 、管道安装流程 2 、管道安装设计要求 2.1 空调水系统中管道系统的最低点,应配置DN25泄水管并安装同口径闸阀。管道系统的最高点应配置E121型自动排气阀,口径为DN20并配同口径闸阀。 2.2 每台水泵的进水管上应安装闸阀或碟阀,压力表和Y型过滤器,出水管上应安装缓闭式止回阀,闸阀或碟阀,压力表及后带护套的角型水银温度计,另外,与水泵相...查看详情

    用户:qq57438916 浏览量:104 时间:2023-05-12
  • 暖通资料库图片1

    通风空调: (1)风管制作所选用的材料要符合防火要求。 防火风管的本体、框架、固定材料、密封材料为不燃材料。 复合风管的覆面材料为不燃材料,内部绝垫材料应为不燃或难燃B1级,且对人体无毒。 (2)风管系统的压力 高压系统和ISO1~5级(联数标准100级以上)净化系统。 中压系统和排烟、除尘、低温送风系统及ISO6~9级(美国联邦标准1000级以下)净化系统。...查看详情

    用户:qq25396809 浏览量:23 时间:2023-05-11
  • 暖通空调管道阀门选型原则项目序号选型原则阀门选型设计①冷冻水机组、冷却水进出口设计蝶阀;②水泵前蝶阀、过滤器,水泵后止回阀、蝶阀;③集、分水器之间压差旁通阀;④集、分水器进、回水管蝶阀⑤水平干管蝶阀;⑥空气处理机组闸阀、过滤器、电动二通或三通阀⑦风机盘管闸阀(或加电动二通阀)一般采用蝶阀时,口径小于150mm时采用手柄式蝶阀(D71X、D41X);口径大于150mm时采用蜗轮传动式蝶阀(D371X...查看详情

    用户:pl_40634086 浏览量:10 时间:2023-03-17
  • 建筑给排水图片1

    1、管道安装流程: 2、管道安装设计要求 2.1空调水系统中管道系统的最低点,应配置DN25泄水管并安装同口径闸阀。管道系统的最高点应配置E121型自动排气阀,口径为DN20并配同口径闸阀。 2.2每台水泵的进水管上应安装闸阀或碟阀,压力表和Y型过滤器,出水管上应安装缓闭式止回阀,闸阀或碟阀,压力表及后带护套的角型水银温度计,另外,与水泵相连接的进出水管上还应安装减震软接头。 2.3所有阀门的位...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:25 时间:2023-03-13
  • 中央空调图片1

    管道静压 - 它是什么? 管道静压在加热和冷却领域是一个关键但被低估的概念。一般来说,该术语是指通过HVAC系统的气流阻力。这控制了空气通过管道进入建筑物房间的速度,这可能会对系统的加热和冷却能力产生重大影响。在最基本的层面上,您的暖通空调设备必须产生比管道中的静态值更大的压力,否则它将无法迫使空气通过管道系统。 为什么管道静压在暖通空调中很重要? 获得正确的管道静压是正常运行、高效的暖通空调系统...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:11 时间:2023-02-21
  • 中央空调的内机和外机之间的管道过长,对制冷制热有影响吗?...查看详情

    用户:pegngrd 浏览量:90 时间:2023-02-15
  • 一、 绝热工程施工技术质量要求: 1、空调工程的制冷系统管道,包括制冷设备和空调水系统绝热工程的施工,应在管路系统强度与严密性检验合格和防腐处理结束后进行。 2、管道保温前,要求先清理干净管道表面污染物,后进行保温材料的施工,避免胶水粘接力不够,保温材料粘结开裂。 3、施工人员必须按照施工技术交底进行施工,加强质量意识,严格按照施工工艺及质量标准进行施工。 4、保温胶水宜均匀的涂在管道、部件或设备...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:17 时间:2023-01-16
  • 中央空调图片1

    来源:老王自控 如有侵权,请联系删除 管道静压 - 它是什么? 管道静压在加热和冷却领域是一个关键但被低估的概念。一般来说,该术语是指通过HVAC系统的气流阻力。这控制了空气通过管道进入建筑物房间的速度,这可能会对系统的加热和冷却能力产生重大影响。在最基本的层面上,您的暖通空调设备必须产生比管道中的静态值更大的压力,否则它将无法迫使空气通过管道系统。 为什么管道静压在暖通空调中...查看详情

    用户:知足常乐000111 浏览量:43 时间:2023-01-12