一、设置机械排烟走道要求: 有自然排烟部位,但是自然排烟长度远大于规范规定的30米:内走道包括连通的无窗办公室。 二.排烟风道排烟量的计算: 1.确定排烟量计算方式:因每个排烟系统为竖向设置,每个排烟风道(除地下1层到地上1层之间的排烟管道)要负担2个以上防烟分区的排烟量,因此,排烟风道通过烟量计算按最大一个防烟分区面积,每m2不小于120m3/h计算。 2.确定最大防烟分区面积:主楼的最...查看详情
图纸简介: 某住宅,空调,防排烟系统,示意图,符合设计深度 投稿网友: jiaqi9266 上传时间: 2013-08-27 图纸省份: 四川...查看详情
图纸简介: 某商业建筑,地下室,三层至四层,通风及排烟系统图 投稿网友: jiaqi9266 上传时间: 2013-08-27 图纸省份: 四川...查看详情
车库排烟系统柜式风机怎么留洞啊?其它的风机留洞都是洞口贴梁下,这个也是吗? 4731269...查看详情
图纸简介: 图纸为高层建筑的通风系统及排烟系统的设计图纸,共8张。主要包含设计说明、图例,每层平面图、机房图、地下室设计图及系统图等内容。 投稿网友: zhj780314 上传时间: 2013-08-13...查看详情
几个楼层共用一台机械排烟风机,设置在屋顶排烟机房,风机风量是按最大防烟分区的排烟量来计算,而这个风量对于其他楼层较小的排烟分区按较小排烟量计算出来的管道及风口大小,将使其管道内风速超过20m/s,风口风速超过10m/s的要求,这个问题要怎么解决呢? 难道要求每个楼层的管道大小以及风口大小都按最大防烟分区的风管大小及风口大小来设置吗?跪求大神的解答!!!!...查看详情
图纸简介: 本图纸为二层体育馆空调通风防排烟系统施工图,建筑地上主要功能为比赛馆,练习馆,游泳馆等。比赛馆部分冷热源采用两台高效型空气源。图纸内容包括:包含设计说明、目录、设备表、平面图等等。 投稿网友: qingniaoniao 上传时间: 2013-07-24...查看详情
图纸简介: 建筑地上主要功能为比赛馆,练习馆,游泳馆等。比赛馆部分冷热源采用两台高效型空气源 投稿网友: qingniaoniao 上传时间: 2013-07-24 图纸省份: 江苏...查看详情
图纸简介: 6层办公楼空调设计外加防排烟系统 建筑面积大约6000多平米 投稿网友: bradyfree 上传时间: 2013-07-20 图纸省份: 湖北...查看详情
地下车库通风系统设计不仅要考虑通风,还要考虑其防火排烟的问题。如果将车库的通风和防火防烟分开布置,由于其各自功能单一,系统设计很简单。如果结合布置,则系统设计变的复杂,但这种复杂系统在技术上是可行的,在经济上是合理的,因而采用普遍。 通风排烟系统形式有两种: (1)多支管系统 汽车库上部设系统总管,由总管均匀地接出向下的立管,总管上与立管的下部均设有排风口,总管上的排风口兼做排烟口,设置普通排风口...查看详情
地下车库排烟系统按防火分区设置还是防烟分区设置?...查看详情
1)排烟区域的补风系统应与排烟系统联动开停 2)补风机出风管一般设置70℃防火阀,当温度达到70℃时关闭阀门及风机 前两者是否矛盾,发生火灾时假设区域温度T在70-280℃之间,排烟机运行,那么补风机是开启还是关闭呢...查看详情
通风排烟系统中,计算风管管径的问题: 1、计算风管管径时用的风量需要考虑风机的漏风系数还是不考虑系数直接用计算的风量计算管径呢? 2、 风机选定后,计算风管管径的风量是根据选定的风机风量还是根据计算出来的风量?风机的风量一般都比计算的风量要大,如果按照计算风量的话,风机开机后的风管内风速和风口风速就肯定会大于计算风速。 新手求解,先谢过各位大神!...查看详情
防排烟系统设备及附件选用与安装...查看详情
多数大型地下车库的防火分区内都配置多个防烟分区,如何在现有规范框架内,合理设置诱导风机,减少风管占用净空高度,请大家畅所欲言。 4666556...查看详情
本帖最后由 sundanyangsdy 于 2013-4-29 20:50 编辑 是这样的,最近在做课程设计遇到一个问题。最近五一节放假,没来得及问老师,想请问下论坛里的各位专家。 建筑共18层,地下一层。包括地下室,每层均要在走廊设置机械排烟。有预设竖向风井。排烟风机设在楼顶。 排烟风机风量,依据规范采用18层中最大的防烟分区面积乘以120m3/h。而地下室走廊烟管尺寸使用风量除以最大允许风速...查看详情
目前,在消防设施检测或验收时,最难通过的防排烟的风量测试,普遍都是风量不够或太小,都是按设计和施工要求做的,不知咋办,问题出在那里,望求解。...查看详情
本人在设计院 之前我师傅做一个大商场项目的土建施工图,各防火分区都是竖向井道若干,由于每个系统都有数个400+㎡面积的防烟分区,故每个系统的屋顶风井接两台3万方的排烟风机; 现在装修图修改交给我做,装修图的房间都割的很碎,然后按规范很多间大于100平方米的都需要设排烟风口。 有两个地方我想不明白: 1.土建施工图时,每个防烟分区设的风口都是1㎡的,这样如果是2个分区着火,相应风口的风速就是6000...查看详情
排烟系统问题:大家还使用20米的风速吗?...查看详情
列举下大伙排烟系统主管最长多长,尺寸,风机多大风压多少~ 现在做了这么些年发现,常规排烟风机难以实现设计要求的风量,很多时候都是管道过长,或者尺寸过小,风机风压不足。 难道每个大型项目都上离心风机? 疑惑中。。。...查看详情