RT,请教下:① 多个防烟分区共用排烟系统时,排烟风机是按最大防烟分区面积乘以120,那么当一个防烟分区着火时,由于其他防烟分区排烟口关闭,着火的那个分区风管和风口风速基本都是超了,这个情况怎么办? ②多个防烟分区共用补风系统,由于补风机风量是按排烟量50%计算的,那么对于每个防烟分区补风量能满足排烟量50%吗? ③一般多个防烟分区共用补风系统,一个着火时,其他分区的补风口是否开启?补风系统是按防...查看详情
图纸简介: 本图为某体育场周边场馆及内部设备用房防排烟系统设计图,图纸内容包括设计说明、风管布置平面图、风管布置剖面图、系统图、设备表。 投稿网友: cyb1996 上传时间: 2014-05-19...查看详情
图纸简介: 某小区塔楼带商业及地库,采暖及防排烟系统全套图纸,分为塔楼,商业及地下车库。图纸内容为设计说明,系统图,平面布置图。 投稿网友: resus 上传时间: 2014-05-05...查看详情
如可以 请给出详细依据。...查看详情
排烟防火阀是一种特制的消防部件,是指安装在排烟系统的管道上,平时呈敞开状态,火灾时当管道内气体温度到达280℃时主动关闭,在必定时间内能满意耐火稳定性和耐火完好性需求,起隔烟阻火效果的阀门。 排烟防火阀的作业原理是借易熔合金的温度操控,运用重力效果和绷簧组织的效果关闭阀门。当火灾发作时,火焰侵略风道,高温使阀门上的易熔合金熔解,或使回忆合金发生形变使阀门主动关闭,用于风道与防火分区贯穿的场合。作为...查看详情
有一工程,地下室立体车库部分面积约1840平米(按车规设有两个防火分区),配电室170平米,消防水泵房350平米,换热间190平米,发电机房100平米,其它150平米,现在消防队要求车库设机械排烟,请教各位高手如何解决类似情况,有没有明确的依据?...查看详情
本人有份关于厂房的防排烟系统的图纸被审图公司卡住了。 先介绍下情况,厂房一共19000多平方,一共3层,每层都开有自然排烟窗,也按面积的2%设计的排烟窗,但因为建筑太大,有局部地方未能开窗,就这些局部的地方,超过了规范风口不能超过30米的间距,一开始是没有设计排烟,给审图公司打了回来,后来我设计了防排烟系统,保证了自然排烟窗跟机械排烟的风口都能满足不超过30米的限制,但审图公司什么理由都没给,就说...查看详情
请教: 当一个大型多层商场发生火灾时,发生火灾的相邻防火分区及上下几层的防火分区的防排烟风机是否也需要启动,还是整个商场的所有防排烟风机启动?在那规范那部分有相关资料对此作此指引?会否是不同地区有不同的地区性指引?...查看详情
最近碰到天津的一个工程,消防局要求补充防排烟系统。各位平时画图画不画防排烟系统图?...查看详情
排烟防火阀是消防部件,通常安装在机械排烟系统的管道上,平常呈敞开状况,火灾时当排烟管道内烟气温度到达280度时封闭,并在必定时刻内满意漏烟量和耐火完好性要求,起隔烟阻火效果。排烟防火阀主要是用于防于火灾发作的安全用品。如今因为人类对大自然的歹意损坏,空气质量极差。空气中的有害气体日积月累。火灾的发作频率也跟着多起来。咱们公司研发的防火阀即是为了维护我们的生命和产业安全而制造的。她具有防火效果,是工...查看详情
给客户做了一批风管,地下车库的防排烟系统,做的是共板法兰,现在客户拒绝付款说规范要角钢法兰的。我查了一下图纸设计说明,没有提法兰的连接形式。 《通风与空调施工质量验收规范》《建筑设计防火规范》《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》《高层民用建筑设计防火规范》我都查了,没有找到明文规定必须用角钢法兰。我知道按照行业习惯考虑强度和漏风量的话防排烟一般要用角钢的,但是事已至此也没办法了。我现在想知道的是...查看详情
论文简介:本文主要介绍了排烟和排风系统的合用的设计思路和一般控制方法,特别是地下的通风。 投稿网友:xiaopan614 上传时间: 2013-12-14...查看详情
位于屋面的钢结构附近的防排烟风机,是在中庭侧面,按下面施工图纸做的话,就是直接在钢结构的那个平面处直接做百叶,但是这边钢结构的侧边距离中庭边沿还有一小段距离,如果百叶直接做在钢结构那边,会不会影响防排烟的正常使用?或者有没有更好的安装方法,求大师速速帮忙。。。。!!!! 4808949 4808963...查看详情
防排烟系统风管支架用内膨胀加丝杆可以吗?...查看详情
图纸简介: 1.某大厦地下室通风排烟系统和塔楼消防通风系统设计。本工程总建筑面积74636.50m2。 2.地上内走道设有机械排烟系统,栋地上办公楼的卫生间设有机械排风系统,本工程地下一、二、三层均设有机械送、排风、排烟系统,地下二层的变配电室设有机械排风系统,地下三层水泵房设有独立的机械排风系统,办公楼的防烟楼梯间和合用前室各设有加压送风系统。 3.图纸包括设计说明,平面图,系统图等。 ...查看详情
本帖最后由 时光以北暮南城 于 2013-10-12 11:40 编辑 一、日益重要的消防排烟系统规范 当今世界很多重特大火灾事故造成人员大量伤亡和财产的重大损失,主要是火灾现场中的浓烟与烈焰。两者之间更为危害的还是浓烟。浓烟给火灾现场受困人员向外逃生增添了很多艰难险阻,乌黑的浓烟使人视线不清,找不到逃生之路,呼吸困难,吸入浓烟还会中毒,甚至窒息死亡,逃不出火场。4766450 另外,浓...查看详情
图纸简介: 本工程用地位于XX,总用地面积为23200m2㎡,建筑主体由七层主楼及一层地下室组成,建筑高度32.85米,地上总建筑面积46805.37㎡,地下建筑面积7452.25㎡,建筑功能为密集书库,阅览室,办公,采编办公用房、会议室及其配套用房等,地下为机动车库(部分为平战结合六级人防工程)及设备用房。 设计范围:本工程的空调冷热源、空调系统、通风系统及防排烟系统设计;锅炉房燃气系统由...查看详情
• 排烟口应设在顶棚上或靠近顶棚的墙面上,设在顶棚上的排烟口,距可燃构件或可燃物的距离不应小于1m。 • 排烟口应设有手动和自动开启装置,平时关闭,当发生火灾时仅开启着火楼层的排烟口。 • 防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过30m。走道的排烟口应尽量布置在与人流疏散方向相反的位置。 • 在排烟支管和排烟风机入口处应设有温度超过280时能自行关闭的排烟防火阀。 • 排烟风机应保证在280时...查看详情
1、通风系统包括:送风系统、排风系统、防排烟系统。根据字面意思就可以理解它们是干什么用的了。 2、一般情况下是分开施工的,比如单独的送风系统、排风系统。 3、设计人员有一般是将排风系统与防排烟系统放在一起设计以节约工程成本。 4、消防系统中的排风系统、排烟系统的区别和联系是什么?可以共用,风机不必独立也可以共用,但区分高低速。 5、消防类风机的界定范围是什么? 一个工程中,防排烟风机、正压送风...查看详情
图纸简介: 该工程为某地23层集中空调办公楼空调通风系统及防排烟系统原理图,图纸1张,具体内容包括办公室新风系统,展示大厅空调系统,楼梯间及其前室加压送风系统,卫生间集中排风系统。 投稿网友: yomoto 上传时间: 2013-09-04...查看详情