距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线排烟系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与排烟系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
5430776 请问这个SE-01-B3-01排烟系统是否有问题?能供两个防火分区?...查看详情
防排烟系统的风机控制柜能装在防烟楼梯间走道上吗?有没有强制规定。...查看详情
厨房的机械排烟系统要独立设置吗,还是可以和餐厅区域的排烟系统共用,在地下一层,还有个燃气表间,是不是又要独立设置一路机械排烟,如果都要独立设置的话,那就有三路了,还要加事故排风,补风,地方小,放不下啊,有那条规范明确指出要独立设置吗,在这里请教各路大神了...查看详情
如果你希望采用计算机来代替你的工作,你认为哪些工作是适合计算机做的?哪些方面它可以比人做得更好?如果让计算机“自动设计管网”,应该具备哪些功能?并说明为了实现这些自动的功能,我们应该如何来设计这个“自动设计管网”的程序系统、给出你的设计方案。...查看详情
本帖最后由 快乐旅游 于 2015-11-8 10:49 编辑 近年来国内外的火灾事实告诉我们, 防排烟系统在火灾发生时能有效地控制烟气的蔓延; 且排烟迅速及时, 对救人、 救灾工作起着关键的作用。 它关系到救灾救人成功与否的重要消防设施, 必须要设计安装好, 维护保养好,保证使用期内长期的性能良好状态。为此,国家建规要求在建筑中必须设置防烟设施, 地下商场、 车库、 储藏室等地下建筑, 必须...查看详情
53923535392353 排烟风机设置在15层屋面,排烟风机负责-1层到5层商场区域的排烟,风机风量70000CHM,风压800pa,功率22KW。在系统调试过程中,各层排烟口均无风,怎么回事,排烟阀均已打开。15层屋面建筑高度56.9米。井道尺寸1.5M*1.3M。竖井为结构井道。 5392353...查看详情
建筑防排烟系统技术规范(稿)...查看详情
5370684 关于风管底部拐弯处与风口连接部位的镀锌钢板有没有壁厚的要求。 和风管的厚度是一样的吗 在哪本规范里边能找到,谢谢大神了。 5370684...查看详情
摘要:目前大中型高层建筑都建有地下室,且大部分都作为防空地下室,应设有除尘滤毒室、进风机房、密闭通道、防毒通道、扩散室等人防口部房间,因此,防空地下室集中了水电、通风空调等设备专业大部分管线,特别是通风排烟管道,尺寸大、系统多,在工程设计中,有必要把平时通风管道兼作火灾时该区的排风排烟管,以减少防空地下室上部空间占用及风管用量,因此合量的设计排风、排烟系统显得非常重要。 5329332 关...查看详情
目录 设计依据 车库通风与排烟系统设计 水泵房通风与排烟系统设计 配电房通风与排烟系统设计 柴油发电机房、储油间通风与排烟系统设计 设计依据 建设单位与设计院签订的设计合同及任务书. 建设单位提供的有关文件及要求. 建筑专业提供的条件图. 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) 《建筑设计防火规范》( GB50016-2006)或《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-9...查看详情
通风空调系统与防排烟系统兼用的探讨王虹郝明辉徐双印王丽娣提要通风2调系统兼作防排烟系统,具有节约投资,占用空间少和可靠性高等优势,通过加设转换装置等手段,单风道空调系统和大风量的排风系统都可以兼作防排烟系统近年来,违筑物正向苕大规校化和多功能化发展,对建筑物的防火提出了越来越严格的要求,如对消防系统的维护符理,增设1动喷洒系统防排烟系统等,这样,不仅增加了费用,而迁占用空间。防排烟系统是防火专...查看详情
5295627 1.在排烟风机的入口总管上应设置当烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀,且应与排烟风机连锁,当排烟防火阀关闭时,风机停止运转。排烟风机应保证在280℃时能连续工作30min。需要说明的是,排烟防火阀设置在排烟风机前、后,要依具体情况灵活确定。以地下室排烟系统为例: (1)当地下室仅为一层,且排烟经竖风道排至室外时,排烟防火阀宜设置在排烟风机入口总管上。 (2)当地下...查看详情
当今世界很多重特大火灾事故造成人员大量伤亡和财产的重大损失, 主要是火灾现场中的浓烟与烈焰。 两者之间更为危害的还是浓烟。 浓烟给火灾现场受困人员向外逃生增添了很 多艰难险阻,乌黑的浓烟使人视线不清,找不到逃生之路,呼吸困难,吸入浓烟还会中毒, 甚至窒息死亡,逃不出火场。另外,浓烟还给进入火场进行救援的人员增加障碍,使人看不 见前进道路,行动延缓,搜救目标看不见,错过了很多救人的时间和机会。有时甚...查看详情
gb50016-2014 8.5.3民用建筑的下列场所或部位应设置排烟施:1 设置在一、二三层且房间建筑面积大于 设置在一、二三层且房间建筑面积大于 设置在一、二三层且房间建筑面积大于 100m 2的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在四层及以上楼、地下或半的歌舞娱乐放映游艺场所; 2 中庭; 3 公共建筑内 建筑面积大于100m2且经常有人停留的地上房间; 4 公共建筑内面积大于 300m 2且可燃物较...查看详情
当今世界很多重特大火灾事故造成人员大量伤亡和财产的重大损失,主要是火灾现场中的浓烟与烈焰。两者之间更为危害的还是浓烟。浓烟给火灾现场受困人员向外逃生增添了很多艰难险阻,乌黑的浓烟使人视线不清,找不到逃生之路,呼吸困难,吸入浓烟还会中毒,甚至窒息死亡,逃不出火场。另外,浓烟还给进入火场进行救援的人员增加障碍,使人看不见前进道路,行动延缓,搜救目标看不见,错过了很多救人的时间和机会。有时甚至救人未成,...查看详情
【摘 要】在高层建筑消防安全设施中,防排烟系统设施是必不可少的。由于部分防排烟系统的设计人员对防排烟设施的结构、作用、性能缺乏了解,对放排烟系统设计时应该注意的问题了解得不够透彻,往往导致在设计中出现防排烟系统设施配置被忽略或有配置而功能不全的现象。 【关键词】高层建筑;防排烟系统;设计;自然排烟;正压送风;机械排烟 随着高层建筑给我们的城市带来了一片生机和活力的同时,防火工作也日益严峻,通过对近...查看详情
本帖最后由 呛口小辣椒 于 2015-6-16 16:01 编辑 学校内部培训资料,需要的赶紧拿啊 52056395205640...查看详情
摘要:通过对地铁带有屏蔽门的地下站通风兼排烟系统的分析,论述可能出现的不满足消防安全方面的问题,给出通过改进可以达到要求的措施。 1 概述 地铁地下站空间相对密闭,连通地面的出口少,人员密集,发生事故将很难进行抢险救援。事故中尤以火灾最为突出,一旦发生火灾,地铁内会积聚大量高温烟气且很难自然排除,给人员疏散和灭火抢险带来困难。因此,设置有效的机械防排烟系统成为了地铁必备的和最为重要的安全设...查看详情
本帖最后由 农民 于 2015-6-12 15:18 编辑 防排烟、空调通风系统 一、风机 1、 风机性能: 要求名牌、资料相互对应且均有消防排烟使用的明显标志且均满足设计的风量、风压及功率要求。 现场经常发现排烟风机不满足280度时连续运行30分钟的情况。查看风机电机是否得到有效保护(电机与通风输送介质不直接接触)。 2、风机保护: 室外安装的风机要安装在屋顶上,室内安装的风机要安装在风机房内...查看详情
建筑物设置防排烟系统的必要性是什么? 高层建筑和地下建筑发生火灾时,烟气的危害很严重。为了及时排除有害烟气,确保建筑物内人员顺利疏散、安全避难,为火灾扑救创造有利条件,在一些高层建筑和地下建筑内设置防烟、排烟设施是十分重要的。...查看详情