《消防设施通用规范》GB 55036-2022(简称《通用规范》)为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。 依公告精神,《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014的原强制性条文均废止,相关标准后续修订(后续修订的标准,不再有强制性条文)。 原强制性条文废止后,在新技术标准发布前,难免存在应用困惑, 参考原则: ...查看详情
《消防设施通用规范》GB 55036-2022(简称《通用规范》)为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。 依公告精神,《泡沫灭火系统技术标准》GB50151-2021的原强制性条文均废止,相关标准后续修订(后续修订的标准,不再有强制性条文)。 原强制性条文废止后,在新技术标准发布前,难免存在应用困惑, 参考原则: 与《通用...查看详情
《消防设施通用规范》GB 55036-2022(简称《通用规范》)为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。依公告精神,《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005和《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50444-2008的原强制性条文均废止,相关标准后续修订(后续修订的标准,不再有强制性条文)。原强制性条文废止后,在新技术标...查看详情
《消防设施通用规范》GB 55036-2022(简称《通用规范》)为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。 依公告精神,《水喷雾灭火系统技术规范》GB50219-2014和《细水雾灭火系统技术规范》GB50898-2013的原强制性条文均废止,相关标准后续修订(后续修订的标准,不再有强制性条文)。 原强制性条文废止后,在新技术标准...查看详情
《消防设施通用规范》GB 55036-2022(简称《通用规范》)为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。 依公告精神,《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005、《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007和《二氧化碳灭火系统设计规范(2010版)》GB50193-93的原强制性条文均废止,相关标准后续修订(后续...查看详情
建设工程施工现场的消防安全管理是安全文明施工管理的重要组成部分。消防安全关系人身和财产安全。建筑工地消防安全管理工作的好坏,有时直接影响建筑工程的正常施工。施工现场消防安全管理常存在消防安全管理制度不健全不落实、平面布局不合理或消防设施不齐全等问题,下面就这些问题进行分析。 1 机构与制度 问题现象:机构不完善、制度不健全、未按照规定进行教育培训、检查和演练制度未到位。 预防措施:在施...查看详情
《消防设施通用规范》GB 55036-2022(简称《通用规范》)为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。 依公告精神,《干粉灭火系统设计规范》GB50347-2004的原强制性条文均废止,相关标准后续修订(后续修订的标准,不再有强制性条文)。 原强制性条文废止后,在新技术标准发布前,难免存在应用困惑, 参考原则: 与《通用...查看详情
《消防设施通用规范》GB 55036-2022(简称《通用规范》)为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。 依公告精神,《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013和《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-2019的原强制性条文均废止,相关标准后续修订(后续修订的标准,不再有强制性条文)。 原强制性条文废止后,在...查看详情
《消防设施通用规范》GB 55036-2022(简称《通用规范》)为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。 依公告精神,《固定消防炮灭火系统设计规范》GB50338-2003、《固定消防炮灭火系统施工与验收规范》GB50498-2009和《自动跟踪定位射流灭火系统技术标准》GB51427-2021的原强制性条文均废止,相关标准后续...查看详情
1、稳压泵代替消防水箱的保障措施有哪些? 2、市政供水替代消防水箱的具体要求? 第一章 设置目的 高位消防水箱是设置在高处直接向水灭火设施重力供应初期火灾消防用水量的储水设施,通常设置在临时高压消防给水系统中。 设置高位消防水箱的目的,是供给建筑初期火灾时的消防用水水量,保证最不利消火栓和洒水喷头最基本的水压要求,保证启动自动喷水系统报警阀压力开关等要求。 第二章 设置条件 一、临时高压消防给水系...查看详情
来源:百度文库 如有侵权,请联系删除 请点击查看大图 文末附公众号全部资料下载方式...查看详情
建筑消防设施调查测试内容操作手册 灭火救援设施 一、训练目的 通过测试, 使消防救援人员熟悉消防车通道、登高操作场地、消防救援窗和屋顶直升机停机坪的工作运行状况与位置, 提高消防救援人员在灭火救援战斗中开展灭火、疏散、救人的能力。 二、调查熟悉 消防救援站灭火救援人员在辖区单位技术人员的引领下,在建筑物内消防车通道情况,包括消防车通道高度和长度;实地查看登高操作场地的作...查看详情
一、建筑设计给水系统管道布置 高层建筑室内消火拴给水系统设计应遵循以下的一般原则。 1、高层建筑必须设置室内消火拴给水系统, 室内消火拴给水系统应与其他给水系统分开独立设置。与自动喷水灭火系统也应分开独立设置, 当设计有困难时,可合用消防泵, 但在自动喷水灭火系统的报警阀前必须分开设置。 2、室内消火拴给水系统管道, 应布置成环状管网。其进水管或引入管不应少于两条, 当其中一条发生故障时,...查看详情
消规:小于等于54m住宅可以一路,其他建筑室外消栓小于等于20的可以 那大于54m的住宅 室外消栓小于20的能不能一路...查看详情
一、商业服务网点的分隔单元,当设置直通室外的封闭楼梯间时,二层的疏散距离可否只计算室内任意一点到封闭楼梯间的距离? 由《建规》5.4.11可知,此问题的关键在于“封闭楼梯间是否属于直通室外的出口”。从《建规》3.7.3、3.8.3、5.5.9、6.4.14等条文可知,封闭楼梯间、防烟楼梯间等疏散楼梯间,可以视为“直通室外的出口”。 依此,二层的疏散距离可以只计算室内任意一点到封闭楼梯间的距离。 ...查看详情
外壳防护等级(IP代码),也就是常说的IP防护等级标准,是指电气设备外壳的防护等级,也可应用于消防设备外壳的防护等级。 外壳防护等级(IP代码)通常由两个数字所组成:第一位特征数字所表示的防止固体异物进入的防护等级,第二位特征数字所表示的防止水进入的防护等级。 比如:《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)中: 11.0.9消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不...查看详情
设置在爆炸性环境中的电气类设备,应符合有关防爆要求。 实际上,灭火设备、防排烟设备等,均有可能涉及电气器件,比如雨淋阀组的电磁阀、以及各类消防设备的联动或电气器件等,如设置在爆炸性环境中,同样需要符合相关防爆要求!又比如报警阀组的压力开关、水流指示器等,虽然本身并不属于电气器件,但根据不同的连接和工况方式,也可能需要采取防爆措施。 常见的防爆方案: 1、将设备安装在安全区域,比如将报警阀组、水...查看详情
本文讲解一、二级耐火等级建筑中,大开间办公室(包括整层的开放式办公区)等场所消防安全疏散距离的确定原则。 本文同时适应于观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅、会议报告厅、宴会厅、观演建筑的序厅、体育建筑的入场等候与休息厅等类似场所。(但不包括用作舞厅和娱乐场所的多功能厅。) 大开间办公室安全疏散距离的确定: 1、办公室疏散门(包括直接对办公室开放的安全出口)不应少于 2 个;室内任一点至最...查看详情
序:规范不可能对所有的设计错误逐一列举,设计应依据规范条文和图示进行扩展,不能衍生极端方案。 本文结合实际应用,依据基本原则,力图用一种简概的方式来解决普遍性的问题。 本讲解分为4个部份: 第一部份:有关疏散走道的设置; 第二部份:有关前室穿套的问题; 第三部份:有关安全出口的距离; 第四部份:有关共用前室的入口方向。 有关疏散走道的设置 一、对于只需要设置1个安全出口的建筑,可设置单向走...查看详情
本文解读新版“防排烟规范”对“消防给排水专业”的影响,提出自动喷水灭火系统设计中需要注意的相关问题; 同时解读“空调机房、新风机房、送排风机房、空气处理机房和制冷机房“等场所是否需要设置自动喷水灭火系统的问题。 最后附注:“外壳防护等级(IP代码)的意义!” 哪些情况下需要设置自动喷水灭火系统 根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251要求: 一、对于排烟系统与通风空气调节系统共用的系统,...查看详情