已有人订阅
底层玻璃外墙是如何的构造? 4476667 4476669 这面是什么玻璃幕墙?构造? 447666844766704476671447667344766744476672 本帖最后由 kliven89 于 2012-3-30 11:52 编辑 ] 4476667 4476668 4476669 4476670 4476671 4476672 4476673 4476674...查看详情
玻璃幕墙在现今社会的许多项目,特别是城市的亮点工程的室外装饰应用比较广泛。我们建设的项目近十年许多项目外立面采用了玻璃幕墙技术。有部分项目在竣工后有一些玻璃发生了没原因的自爆现象,从现场检查可以排除不是人为因素,也没有明显的骨架变形;请当地专家会诊,归纳为玻璃自爆原因造成的。请教各位高手:如何在材料检测、现场施工过程中通过您的经验管理,减少或避免玻璃的自爆现象的发生呢?...查看详情
高层,裙房部分有玻璃幕,顺着玻璃幕设有楼梯(楼梯侧面是幕墙)。如果按板式楼梯设梯柱的做法,柱子势必会露在外面,比较难看。如果做梁式楼梯,从外面看也不是很美观。请问各位,一般都怎么解决?...查看详情
@se@ 300平米的小展厅 要做排烟 周围都是玻璃幕墙~...查看详情
我做的工程消防楼梯休息平台外是玻璃幕墙,在休息平台处要设置防护栏杆,如果要,高度是多少...查看详情
玻璃幕墙构架与主体结构采用后加锚栓连接时,应符合下列规定: 1 产品应有出厂合格证; 2 碳素钢锚栓应经过防腐处理; 3 应进行承载力现场试验,必要时应进行极限拉拔试验; 4 每个连接节点不应少于2个锚栓; 5 锚栓直径应通过承载力计算确定,并不应小于10mm; 6 不宜在与化学锚栓接触的连接件上进行焊接操作; 7 锚栓承载力设计值不应大干其极限承载力的50%。...查看详情
请问点式玻璃幕墙上可以开窗吗?怎么开?请老师指教。谢谢!@se@ @se@ @se@...查看详情
对玻璃幕墙,大家的梁柱是怎么布置的,就是光退进去做吗? 4379083...查看详情
机场钢结构屋顶用的是什么材料,保温隔音是怎么做的?这种材料重量大吗?请专业人士或者真正请吃的大侠回答,不能出差错的。谢谢! 请问只有里面看得到外面,而外面看不到里面的那种玻璃幕墙的玻璃叫什么?还有这种玻璃幕墙叫什么,我要选择的玻璃是要中空保温的,而且要钢化的。谢谢了! 4376332 4376333...查看详情
这是一个典型的明框玻璃幕墙节点。实际工程中,都会有轻微的漏水存在,主要原因在,铝压块一般是做成长度为50mm,每隔350mm放置一块,铝装饰线条一般厚度为1.5mm,在云线标记处,铝装饰线条与玻璃之间打胶,因有些位置下面无铝压块及胶条,打胶应是无法有效控制质量,过个一两年,密封胶易发生开裂等问题,使幕墙产生漏水、透气! 应该如何解决?http://bbs2.zhulong.com/forum/de...查看详情
RT 各位大湿帮帮忙...查看详情
以前收集的一套隐框玻璃幕墙节点图 希望对大家有用处。...查看详情
4361301 这里的各种符号都是什么意思,希望有人帮忙解释一下,谢谢 4361301...查看详情
首先,玻璃幕墙的荷载是按玻璃的来算吗?望各位大大给个计算依据,另外,由于玻璃幕墙是挂在外面的,荷载怎么考虑到梁上?小弟第一次做幕墙,大家帮帮忙...查看详情
最近做一工程,需玻璃幕墙上(外侧)安装洗墙灯,求施工安装方法,谢谢!...查看详情
玻璃幕墙及铝合金型材节点图.rar...查看详情
玻璃幕墙金属连接件的疲劳性能研究...查看详情
工程玻璃幕墙工程由专业的幕墙公司制作及安装,在此仅介绍一下玻璃幕墙的一般作法及要求 1.基本要求 (1)作业条件 1)应编制幕墙施工组织设计,并严格按施工组织设计的顺序进行施工。 2)幕墙应在主体结构施工完毕后开始施工。对于高层建筑的幕墙,实因工期需要,应在保证质量与安全的前提下,可按施工组织设计沿高分段施工。在与上部主体结构进行立体交叉施工幕墙时,结构施工层下方及幕墙施工的上方,必须采取可靠的防...查看详情
一、幕墙渗水原因分析 1.设计 (1)主要受力构件铝型材立柱不按规范设置20mm伸缩缝,铝型材热胀冷缩、主体结构压缩变形产生的应力会使玻璃开裂,产生渗水现象。 (2)设计时没有采用伸缩量较大的密封胶,也没有进行必要的计算。例如耐候硅酮密封胶其位移能力达±25%,为普通密封胶的2倍,必须按此数据计算预留注胶位置尺寸,否则密封胶适应变形能力差,受温度变化会自行拉裂或鼓起,失去防...查看详情
隐框玻璃幕墙在玻璃安装完毕后,玻璃表面往往会产生的景象有扭曲变形现象,这种现象除了钢化玻璃本身应力导致以外,施工误差也是其中一个主要原因之一,施工误差有以下几种因素: 1、由于隐框玻璃幕墙是通过硅酮结构胶粘结在铝合金框架(副框)上,然后由固定压块及不锈钢螺栓紧固在铝合金骨架上,由于固定压块与铝合金副框是点连接的,在接触点处,由于紧固螺栓的松紧程度不同,通过结构胶传递到玻璃的受力情况不一样,玻璃表面...查看详情