距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线钢框架设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与钢框架设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
纯钢框架,梁与柱两个方向刚接, 问方形冷弯空心型钢可否作为钢框架的柱? 考虑到施工可行性,最小截面要多大?...查看详情
《钢结构设计计算示例》由钢结构设计规范国家标准管理组编著,第七章无支撑钢框架例题,柱采用H型柱,梁采用H型梁,节点双向刚接。 但是:采用H型钢柱,如何满足《抗震规范》GB50011-2010关于强柱弱梁和节点域的验算?...查看详情
各位大侠,我做了一个钢框架,设柱间支撑(中心支撑),SATWE算的,支撑间的楼层的水平梁无轴力,我把刚性假定取消也没有,后来改用PMSAP和PM-SAPS计算(这两个好像是一回事),楼层的水平梁还是无轴力;最先我以为是水平杆按梁输入有问题,后来我把水平杆按二力杆输入还是没轴力,请教一下各位,有谁遇到过这种情况?如果用PK单榀计算,水平杆肯定是有轴力的。 急盼指教!!谢谢!!...查看详情
业主想用方管柱代替箱型柱,实在不行里面加灌混凝土,这样也比做箱型柱加内隔板省的多。混凝土代替内隔板,有没有理论上的依据?...查看详情
如图 三层钢框架 第三层做成门钢 红圈处是一个电梯井的四根柱子 在这里缺少的梁怎么处理 5144029...查看详情
很想学习 谁有啊 或者谁知道在哪里能下载...查看详情
望各位不吝指导: 八度区的重点设防类多层商业广场, 1:平面尺寸为150MX150M是否需要设缝问题?如何处理? 要设缝的话缝宽接近500MM。是否合适。 2:地下室外墙,如何计算?怎样考虑对整体的影响? PKPM是否能计算周围土压力和水压力对边部框架柱产生的内力 3:带地下室结构的PKPM整体模型如何整体把握? 整体指标有啥注意事项? 4:8度地震乙类建筑是否需要考虑其他特殊构造? 如一二级...查看详情
8层钢框架工业厂房,局部有超级大的设备荷载和大的梁跨度,用了大的箱形柱截面800x800x20x20,采用埋入式柱脚,那么埋入深度有2.4m深,将三阶基础留一阶放固定锚栓,那么基础位于-2.4m高(持力层满足要求),1米高基础剩0.6米埋入钢柱子,2.4-0.6上面1.8m做小混凝土短柱子到-0.1m,钢柱子保护层厚度400,整体混凝土EcIc/EsIs>10,地梁在-0.1处设置,外圈地梁...查看详情
在sts中怎么布置计算...查看详情
请教各位同仁, 手上接手一个8度(0.2g)区的三层钢框架(无支撑,柱都采用箱型截面),三层有抽柱,屋面梁是指定的门式钢梁,一层层高7.5m,二层层高5m,三层层高4.5m。纵向长109m,横向长40m,在房屋中部底层处有15.3m过车通道。模型图如下: 那么计算下来有两点不满足规范要求: 一、第一层与第二层楼层抗剪承载力比:0.56,与《抗规》第3.4.4条第2款第3)项,“楼层承载力突变时,薄...查看详情
现在做的一个工程是一个支撑脱销设备的多层钢框架,设计中有几个疑问向大家请教下: 工程情况是:钢框架高35.3m,分为7层,采用4根钢柱支撑,长宽为7.5m和6.5m,部分层间由于工艺原因,支撑不能连续。抗震设防烈度:7度(0.10g),设计地震分组:第一组。设计采用软件:PKPM-STS 疑问1.关于钢框架柱,设计时对于未设置柱间支撑的层间柱的计算长度采用有侧移柱的计算长度,设置柱间支撑的柱采用无...查看详情
请教高人一些问题,我用pkpm钢框架出图,出的结构平面图(梁柱布置图),发现该标刚接的地方没给标,这个是需要调什么参数还是 需要后期手改呢 ?还是我建模有问题,另外出的图文字过小 怎么调呢 ,烦请高人指点!万分感谢! 5132724...查看详情
皮带通廊能否用PKPM建模计算?在钢框架里面计算可以吗?...查看详情
我用的弯矩二次分配法计算的恒活载作用下的弯矩,然后根据得到的弯矩计算剪力,但是竖向荷载作用下柱的剪力不平衡,且自己计算的弯矩与求解器完全不同,求大神指教。。 3跨为1.275、6.225、4.425 集中力分别在0、1.2、5.4处 其他参数详见word 求解!!急5122176...查看详情
钢框架与门式刚架的区别在哪? 假如说一个单层厂房,跨度12m,用门式刚架肯定要比钢框架节省,是因为计算规范不同吗?(一个是钢结构规范,一个是门式钢架规程) 那如果是带局部二层的结构,是否还可以用门式刚架?其经济性还会比钢框架好吗? 感谢指点!...查看详情
如题,《抗规》8.1.5条“甲、乙类建筑和高层的丙类建筑不应采用单跨框架” 2层钢框架乙类建筑加柱间支撑,可以采用单跨结构吗? 哪位高手,不吝赐教,多谢了。...查看详情
门刚的钢柱 钢梁应力比调到多少合适 钢框架的钢柱 钢梁应力比调到多少合适...查看详情
钢框架_混凝土核心筒结构框架地震设计剪力标准值研究...查看详情
方案如题,主要想问,底层走吊车,还能往上加楼板么?有这种做法么?...查看详情
张维斌-钢框架梁柱连接的贯通式隔板...查看详情