冷却塔更新时间:2025-12-04 01:18:04

本专题为土木在线冷却塔设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与冷却塔设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 本人目前在做一个工业冷却循环水的施工设计,以前未接触过这个领域不是很懂特来请教~ 冷却循环水量是18m3/h,当地夏季湿球温度是28℃,冷却塔进出水温度38/32℃。 我按照国标图集选的是圆形逆流冷却塔1台,为了保险选的型号是CDBNL3-100,即名义循环量是100m3/h,现有以下几个问题 1.这个型号明显偏大,请问会带来什么后果.是不是循环量越大,冷却效果就越好? 2.这种型号的冷却塔集水盘...查看详情

    用户:xsyhxl 浏览量:1054 时间:2012-04-12
  • 本人是搞给排水的,目前在做一个工业冷却循环水的施工设计,以前未接触过这个领域不是很懂特来请教~ 冷却循环水量是18m3/h,当地夏季湿球温度是28℃,冷却塔进出水温度38/32℃。 我按照国标图集选的是圆形逆流冷却塔,为了保险选的型号是CDBNL3-100,即名义循环量是100m3/h,现有以下几个问题 1.这个型号明显偏大,请问会带来什么后果.是不是循环量越大,冷却效果就越好? 2.这种型号的冷...查看详情

    用户:xsyhxl 浏览量:887 时间:2012-04-11
  • 用冷却塔在换季时给系统供冷,冷却水和冷冻水是不是必须要加板换啊...查看详情

    用户:lvqiao888 浏览量:1336 时间:2012-03-30
  • 有一工程,主楼12层,裙楼6层,本人想把冷却塔放在6层屋面,但是甲方想把冷却塔放在12层屋面,说是立面看效果不好,请教各位,放在6层顶和12层顶,对冷却水泵的选型有没有影响,换句话说,冷却水泵的扬程到底收不收高度的影响?...查看详情

    用户:mage780705 浏览量:5972 时间:2012-03-26
  • 我听说有了板式热交换器就要冷却塔了吗? 我在网上查查了 发现和冷却塔的性质一样 求解!!!...查看详情

    用户:xiekuan52121 浏览量:983 时间:2012-03-15
  • 目前关于冷却塔扰民投诉的事很多,环保部门也开始重视了,商住楼或综合楼(含住宅)的冷却塔位置必须环评通过,冷却塔直接放在裙房屋面被环保部门否掉了,大伙对冷却塔位置有什么好建议啊...查看详情

    用户:chentonggao 浏览量:2297 时间:2012-03-12
  • 请教各位大侠,我们有个制冷机房,开放式系统,冷却塔回水经过冷却泵,打进冷水机组,出来冷水机组再去冷却塔上水,喷淋下来。请问这个循环,冷却塔上水管200,回水管150,可以吗?我问过我们老师说这样肯定错了,应该是上水管150,回水管靠自然重力回流,所以要200,但设计院坚持是上水200,回水150,请问这样有什么后果?...查看详情

    用户:lwg157751164 浏览量:10346 时间:2012-03-10
  • 有较大内热源的建筑,水冷的冷冻水供冷系统在冬季或者过渡季节仍然需要供冷,那么切换到冷却塔免费供冷模式是否会比采用冷水机组供冷更节能呢?常见的资料都在主推冷却塔免费供冷,但是对于常见的已有冷却塔的水冷空调系统,经过模拟软件计算发现切换到冷却塔免费供冷并不节能。请问各位谁有这个问题的看法?请不吝赐教,也欢迎讨论。 关于这个问题我的一点看法是,原有的冷水机组制冷系数(EER/COP)在4.7以上,切换到...查看详情

    用户:zzujianhuan 浏览量:4262 时间:2012-03-10
  • 冷水机组的样本上,标注冷却水进出水温30/35℃,而我们选型的冷却塔很多只能提供32/37℃的进出水温,如此,温度不匹配,该如何做?如果冷水机组在某制冷量情况下,需30/35℃的冷却水100m³/h,那冷却塔的冷却水该如何设计?...查看详情

    用户:小小兵 浏览量:2928 时间:2012-03-09
  • 机组为螺杆式水源热泵机组, 机组数据为制冷量:260RT,913kw,785,180KCAL/H,制冷功率161kw,制热量291RT,1025KW,881,500KCAL/H.蒸发器制冷水流量157立方/h,制热水流量84立方/h,水侧压降84kpa, 冷冻水进/出口温度:12/7,热水进/出口温度18/29 能求出冷却塔的需要的流量的大小吗?...查看详情

    用户:wwk890508 浏览量:6415 时间:2012-02-29
  • RT,现在做一个超高层办公楼,水泵房在负四层,冷却塔组在裙楼第六层,请问给冷却塔提供补水的水泵采用工频还是变频泵呢?如果是工频泵,是不是在冷却塔里面还要一个最高水位、一个最低水位来控制工频泵的启动?...查看详情

    用户:liaoguoyong87 浏览量:5876 时间:2012-02-13
  • 如题 以前有个类似的工程封闭式冷却塔喷淋水做了反渗透处理,现在手上这个厂家认为做了反渗透处理后变为纯水,和空气接触反而有变酸性的危险,请问这种情况是否需要做反渗透处理?第一次做,拜谢!...查看详情

    用户:zhuyaping821102 浏览量:1441 时间:2012-02-08
  • 求助,冷却塔填料,冬季结冰严重怎么解决???...查看详情

    用户:zhaoliang521521 浏览量:2499 时间:2012-02-07
  • 冷却泵跟冷却塔高度一样(单趟长度为150M),开泵时,泵口软接头吸扁,而且水泵还有噪音,怎样才能解决不吸扁的最简单方法(因为已经完工了投入使用了),请各位大哥赐教...查看详情

    用户:esp85444102 浏览量:4925 时间:2012-02-04
  • 洁净室空调系统、冷却塔、冷水机组安装完毕后,后期的费用预算有哪些项目,谢谢了 很急,希望有样本...查看详情

    用户:wangchw0123 浏览量:1151 时间:2012-02-02
  • 各位大侠: 我这边是浙江地区的,情况是这样的。我们这边做了个项目,螺杆机+冷却塔。 在冬季运行时,这边冷却塔是开着的? 我建议是把冷却塔关了,安装上的人说,要打开着。(冷却塔供回水管上没做旁通)请问这个冷却塔要不要打开。还有现在的室外温度在5℃,如果室外温度低于0℃或更低的情况下,该如何? 还有一点 我发现 在系统设备监控显示温度 波动很大 我知道是会跳动的 不过个人认为是否和设计上有部分联系。比...查看详情

    用户:money_yun 浏览量:2178 时间:2012-01-16
  • 一本不错的资料,希望对大家有帮助...查看详情

    用户:zzxzwg 浏览量:2211 时间:2011-12-29
  • 请问在4KW冷却塔配电箱中,选择电流设定范围在:5.5-8A之间的热继电器,是否过小?谢谢!...查看详情

    用户:myzwsm 浏览量:2869 时间:2011-12-06
  • 首先我是新手,先做一套工业设备的冷却系统,选了一个冷却塔,80T/h, 由于是第一次做木有经验,而且施工方采购的冷却塔只有进水口和出水口,补水和排污都没有, 所以我决定在冷却塔的进水口开个孔作为补水,只是不晓得需不要水箱, 而且冷却塔放置的高度产生的压力不能满足我们设备进口压力要求 如果在冷却塔出口处加增压泵担心积水盘上的水会被瞬间吸空请问怎样解决~ 还有冷却塔通常的补水水量都是如何确定的,厂家告...查看详情

    用户:xsyhxl 浏览量:8145 时间:2011-11-29
  • 大家能说说逆流冷却塔比横流的效果好多少吗?...查看详情

    用户:liangchunpu 浏览量:1243 时间:2011-11-21