民规中规定线槽不宜超过30根载流导线 容量不超过20% 桥架对载流导线没规定,容量不超过40% 但是它们都属于是金属壳 为什么会有这样的规定呢...查看详情
如题,监理提出的问题。...查看详情
请问各位高手电井里面旳梯式桥架是否要盖?...查看详情
安装定额的11-792好像是喷锌,而且厚度是1.5~2mm的,桥架镀锌只有0.65mm厚度,不知道人材机怎么换算?有没有人做过类似的预算?...查看详情
根据防火设计规范:11.2.3 配电线路在有可燃物的闷顶内时,应采取穿金属管等防火保护措施;敷设在有可燃物的吊顶内时,宜采取穿金属管、采用封闭式金属线槽或难燃材料的塑料管等防火保护措施。 上海市民用建筑电线电缆防火设计规程,6.2.5 电线电缆在吊顶或地板内敷设时,宜采用金属管、金属线槽或金属托盘。 虽然都是宜,但消防局、审图公司、质检站一般都按此要求。在吊顶内敷设电缆用穿金属管,或封闭金属桥架或...查看详情
我是做机电安装的,现有一厂房内部,配电电缆都是走桥架沿墙和柱子走,现在桥架要从一个工作温度大概在50到60度的烘干区内沿其内墙离地4米架设通过,这样可以吗?...查看详情
规范规定吊顶内导线穿管时必须用金融管,不能用PVC管。那么请问,吊顶内可以走梯型或托盘桥架吗,还是必须用密闭桥架?...查看详情
电气预算中电缆桥架的竖井安装部分应该如何计算? 指桥架安装而非电缆敷设!可以用全统2000以前的解释套价或电力行业定额套价....查看详情
我在PKPM的STS模块下输吊车荷载的时候,从吊车数据库选取吊车,进行计算。发现得出的最大反力和最小反力等数据与我根据影响线手算得出的结果有误差,尤其是桥架重量,和钢结构手册上吊车数据不同。请问桥架重量是不是吊车的总重?应该采用PKPM的计算值呢还是直接输入?...查看详情
以YJV-4X150+70电缆为例,直径50mm,截面积1600mm2 如果要敷设10根这种电缆, 1.按照直径来选的话: 10X50mm=500mm, 500/40%=1250mm (桥架40%的规定) 那就需要1250mm宽的桥架 2.按照截面积来算的话: 10X1600=16000mm2 16000/40%=40000mm2 那选用,400X100(400x100=40000mm2)桥架即可...查看详情
电气照明中我们风扇一般要设置多大间距? 还有就是什么情况下需要桥架?...查看详情
我在做一个四层的医院建筑,由于建筑的没有设置强弱电井,我用竖向桥架可以吗? 很急,希望各位高人指点一下...查看详情
本人现设计一个工厂,请问大家电缆桥架高度应如何选择?另想问一个5吨的单梁吊车应按多大负荷选择,开关及电缆应选择多大的?...查看详情
本帖最后由 meng9019 于 2013-6-10 22:00 编辑 向论坛里各位做供配电的朋友长期提供: 1. XQJ系列钢制、阻燃玻璃钢、铝合金、电缆桥架。 2. CMC系列、德式、日式、铝合金母线槽。 3. MHC系列滑触式密封滑线槽、高低压开关柜、照明箱。 4. 10KV、35KV、11KV、220KV输电线路钢管塔、角钢塔、变电构架、防火包、无机防火堵料、有机防火堵料、防火板,各种电...查看详情
混乱的名词。搞不清 2008民规把金属线槽和电缆桥架分的很开。 线槽和桥架区别我还是搞不清。。 “槽式桥架”和“金属线槽”有什么区别?...查看详情
翻了民规,好像没发现有否定这一做法的条文,不知道各位熟读规范的达人如何认为?...查看详情
是不是桥架表面刷上防火涂料,里面没有防火板的也是防火桥架,能不能当防火桥架使用. 所以求一个《钢制防火电缆桥架防火要求》(Q/ZWJ-001-2007)电子版学习一下....查看详情
新型节能轻质高强电缆桥架的图片供参考;板材厚度如下:小于300宽度,侧板为1.2 底板为0.7 盖板为0.5。 大于等于300小于等于600宽度侧板为1.2-1.5 底板为0.8 盖板为0.5。 大于600宽度,侧板为1.5-1.8 底板为0.8 盖板为0.5。如有需要请联系:013579202226354780735478083547809 3547807 3547808 3547809...查看详情
共箱母线和电缆桥架之间有没有安全净距要求? 请各位大虾解答下...查看详情