通风更新时间:2025-11-30 21:06:03

本专题为土木在线通风设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与通风设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 中央空调图片1

    一、某通风空调工程的工程概况、施工图与施工说明 1、工程概况: 本工程为某工厂车间送风系统的安装,其施工图见图5-5、图5-6。。室外空气由空调箱的固定式钢百叶窗引入,经保温阀去空气过滤器过滤。再由上通阀,进入空气加热器(冷却器),加热或降温后的空气由帆布软管,经风机圆形瓣式启动阀进入风机,由风机驱动进入主风管。再由六根支管上的空气分布器送入室内。空气分布器前均设有圆形蝶阀,供调节风量用。 514...查看详情

    用户:xiongmaoren666 浏览量:1071 时间:2015-05-20
  • 规范上说明机械送风进风口语事故通风排风口必须距离20m以上,若水平距离不足20m,排风口必须高于机械送风进风口6m以上,现在甲类车间都有门斗,正压送风进风口一般在屋面,如果事故通风采用轴流风机的话排风口高于送风进风口6m的距离如何满足?...查看详情

    用户:j09150317 浏览量:4035 时间:2015-05-19
  • 中央空调图片1

    一、自然通风方式选用 1.消除建筑物余热、余湿的通风设计,应优先利用自然通风; 2.厨房、厕所、盥洗室和浴室等,宜采用自然通风; 3.民用建筑卧室、起居室(厅)以及办公室等,宜采用自然通风。 5143723 5143724 5143725 二、自然通风方式的设计要求 1.放散热量的工业建筑,其自然通风量应根据热压作用按《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019—2003)附录F...查看详情

    用户:chennanxiaonangua 浏览量:545 时间:2015-05-19
  • 输变电工程图片1

    通风信号指示灯箱 布置到门内或门外有要求吗? 5141977 5141977...查看详情

    用户:miwangzhiai 浏览量:1061 时间:2015-05-18
  • 《通风与空调工程施工质量验收资料大全》 ——————————————————————————— *资料简介: 本文件为PDF格式,这份资料包含了四十多份表单,全部都是通风、空调工程的施工质量验收方面的表单资料,非常具有使用价值哦! *适应人群: 从事通风、空调、施工等工程人员,以及后期验收、监理、质检人员。 *作者说明: 请尊重作者原创,注册回复很简单!欢迎回复、转发和加热!感谢关注妹子!请关注后...查看详情

    用户:yalishandakewen 浏览量:4311 时间:2015-05-15
  • 中央空调图片1

    5135744 1.对站台层、站厅层、主要设备房的计算可给出实例,然后对屏蔽门漏风量等重要参数选择作出具体说明,让各位能对地铁车站的设计参数有初步了解。 单位面积热指标:住宅:150W/平方;办公楼:180W/平方;餐厅:250W/平方;地铁车站无具体指标,需进行计算 2.通风空调主要设备估算: 通风空调可以估算的主要设备为主机、冷却水泵、冷冻水泵和冷却塔,空调器因为涉及热湿转换,没...查看详情

    用户:xiongmaoren666 浏览量:575 时间:2015-05-15
  • 我国的粮食仓库通风工程的设计一般是机械通风系统成为各类仓房粮食储藏的必备设施。根据相关粮生产储备应用调查,一个结构设计合理的粮良仓库通风口应满足以下要求: ① 通风口的盖板应开关快捷、操作方便,能在通风口处投药进行熏蒸; ② 通风口的气密性好,有隔热保温措施; ③ 通风口应与仓库通风机、谷物冷却机、环流熏蒸等设备方便连接。 ④合适选择合适的仓库通风输送设备。由湖南西城华兴科技发展有限公司研制的新一...查看详情

    用户:yanjing111 浏览量:953 时间:2015-05-15
  • 通风工程在施工中,要求与上建配合项目有: (1)通风设备基础施工时,应事先与专业图纸复核其平面位置、标高、几何尺寸等,当需要预埋地脚螺栓时,为了保证螺栓位置的准确性,基础形状复杂且螺拴数量较多时,宜采用预制螺栓间距样板,保证准确位置,使设备顺利就位。并保护好地脚螺栓的丝扣部分。 (2)结构施工时,对风管穿墙、穿楼板应按复核后的位置及标高、洞口尺寸预留,施工时专业施工人员应配合复测,确认无误...查看详情

    用户:mozunchonglou 浏览量:622 时间:2015-05-15
  • 网架结构压型钢板屋面采光带及通风器节点图...查看详情

    用户:viewsonic10 浏览量:2081 时间:2015-05-12
  • 求助 通风排烟 常用CAD 模板...查看详情

    用户:缺月挂疏桐 浏览量:595 时间:2015-05-11
  • 如题,求教各位,电气室内配电柜正上方允许暖通风管经过吗?有没有规范禁止这么做?...查看详情

    用户:roesberg 浏览量:9521 时间:2015-05-10
  • 请问一下,变配电所的通风量,你们是怎么计算的?...查看详情

    用户:天天的天 浏览量:672 时间:2015-05-04
  • 一、补风机和加压风机的作用 补风机:尤其在多层的地下室(如:-2、-3层),越靠下层与外界连通的空气通道就越较少,单独使用排烟机,造成较大负压,降低了排烟效率,烟排出的比较慢。采用补风机把外面的空气送进来,减小负压,从而使烟气更容易排出。 加压风机:一般用在楼梯间和电梯前室,使有毒烟气不能进入。楼梯间因为是上下联通的,所以加压送风口可以同时开启,只要送风均匀即可,所以一般隔2或者3层...查看详情

    用户:huaqianyuexia123 浏览量:9830 时间:2015-04-23
  • 请教:通风管道截面积计算,是否要考虑风管壁厚对截面积的影响?设计说明时,通常末尾都是“未尽事项参见国标GB50243 等等”,可那本规范风管是按外径的规格(厚05-2.0), 风管壁厚规格对通风截面积的影响,有没有定量的条文和规定吗?...查看详情

    用户:seek 浏览量:2453 时间:2015-04-23
  • 通风排烟图片1

    一、 通风系统 5110580 1、 设计说明: a、 风管采用镀锌钢板,排烟、补风系统按《通风与空调工程施工质量验收规范》中高压风道壁厚选用,其他系统按中低压风道壁厚选用。 b、 通风风机减震措施:吊装风机采用金属弹簧减震吊架安装,落地箱式风机采用橡胶隔振垫片减震。 c、 风机软接头应保证在280℃条件下连续工作30min。 d、 防烟与排烟系统中的管道、风口及阀门等必须采用不燃材料制作。排烟管...查看详情

    用户:datouerzi111 浏览量:6882 时间:2015-04-22
  • 通风排烟图片1

    一.空气过滤原理及过滤器种类 1. 各级过滤器安装位置图示 5109581 2.空气过滤原理 5109582 5109583 5109584 5109585 5109586 5109587 3.怎样判断过滤器是否需要更换?1)根据无尘室洁净度不达标判断 通过激光尘埃测试仪测试后,室内静态洁净度达不到设计标准,不能满足工艺要求时需要更换 2)根据通风系统压差值判断 通过观察气压表,无尘室出现负压...查看详情

    用户:xiongda222 浏览量:7498 时间:2015-04-21
  • 通风排烟图片1

    一、自然通风方式选用 1. 消除建筑物余热、余湿的通风设计,应优先利用自然通风; 2. 厨房、厕所、盥洗室和浴室等,宜采用自然通风; 3. 民用建筑卧室、起居室(厅)以及办公室等,宜采用自然通风。 5110198 5110199 5110200 二、自然通风方式的设计要求 1. 放散热量的工业建筑,其自然通风量应根据热压作用按《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019—2003)附录F的规定进...查看详情

    用户:mengtai888 浏览量:9539 时间:2015-04-21
  • 采暖供热图片1

    5108867 空调的问题: 23代表小1匹,制冷面积10-14平米 26代表正1匹,制冷面积14-18平米 32代表小1.5匹,制冷面积18-22平米 35代表正1.5匹,制冷面积22-25平米 0.8P,1700-2100W 1P,2200-2600W,适用面积12-15平方米 1.25P,2600-3000W 1.5P,3000-3800W,适用面积18平...查看详情

    用户:weimengerzhanmeng 浏览量:12405 时间:2015-04-20
  • 通风排烟图片1

    【含案例】通风安装工程量计算 一、通风工程系统组成 通风系统的任务是将室内的污浊空气或废气经过消毒之后排至室外,再把室外的新鲜空气经过净化处理之后送到室内,以保持室内的空气清洁、新鲜。 1、通风系统的分类 按照动力来分分为自然通风、机械通风两种。机械通风又分为机械送风和机械排风两种。 ①自然通风:由于室内外空气的温度不同而形成的空气重度差促使室内和室外的空气发生对流、交换。5107...查看详情

    用户:chennanxiaonangua 浏览量:1771 时间:2015-04-20
  • 以前,有老同志说,要设的啊,这个是保护风机用的,失火时,风管超过70度,阀自动关闭并联锁关风机。 可是,现在看到很多朋友,甚至大院的同志,这个阀很多时候,都没有了。顿时,犯糊涂了。 找了找规范和图集,也没有明确这个问题。 那此问题,到底有无公论。还是两种做法都可以? 盼指点。...查看详情

    用户:star-cluster 浏览量:835 时间:2015-04-18