距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线配电室设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与配电室设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
4892338 如图,一个厂房当中6个开关箱,如何从配电室引线最优 另,需要二级雷电流吗 谢谢各位前辈 4892338...查看详情
多大规格的变配电室需要做气体灭火(一般用气溶胶)系统啊? 防火规范上8.5.5条说的是“其他特殊重要设备室”, 那么怎么样的配电室才要上气体灭火系统呢?...查看详情
配电室设计有哪些安全考虑...查看详情
工业用防爆开关主要有哪几种...查看详情
本帖最后由 whdshr 于 2014-4-14 14:34 编辑 48869674886966 最近在做变配电室,这是我图纸,我看着有几个地方不太理解,还希望论坛里的大神能够给与帮助。 图上的主接线图功能分别为进线、计量、互感器柜、出线 1.电流互感器到底该怎么选择?我看这种图纸上电流互感器总共出现了三种形式(第一个主接线图里的电流互感器我怎么没见过这种画法啊?),再比如计量处使用两相不完全星...查看详情
按民规6.1.7 控制室的电气设备布置应符合下列规定: 1 单机容量小于或等于500kW的装集式单台机组可不设控制室;单机容量大于500kW的多台机组宜设控制室。 对这句话的理解是不是小的发电机可以与低压配电室放在一起?...查看详情
图纸简介: 某工厂配电室KYN28A-12高压系统图及二次原理图。高压系统图含受电隔离、进线柜、计量柜、出线柜四方案,典型的单电源单母线方案,弹簧储能(AC220V)。小母线布置图1张。二次原理图6张。 投稿网友: ypzswypzsw 上传时间: 2014-04-08...查看详情
我们厂新建了个车间,由于受河北省新规范限制,配电盘柜一律不得安放在车间内。电气盘柜可放总配电低压配电室,高压配电室还有预留盘柜位置,我想请问下:DCS柜和低压柜能不能安放在高压配电室预留盘柜位置?我总觉得不符合规范.........查看详情
设备间(配电室、泵房及无负压设备)图解 前言: 以实际工程项目做案例,旨在教会大家把握设计的基本思路、掌握电气设计的基本设计技能,使您的设计能力和设计信心必将得到实实在在的提高。 相关内容分享:【工程实例】 管路安装支架做法( 图解 ) 【工程实例】 高层机电设备安装之配电箱 【工程实例】 高层机电设备安装(消防) 【工程实例】高层机电设备安装(管井电井) 【工程实例】高层机电设备安装(桥架) 设...查看详情
一个小区 二类高层5个单元 一层商铺 一层地下室 和一类高层4个单元 两层商铺 一层地下室 建筑专业需要电气专业提条件 要求集中配电 这样集中配电室面积及发电机房的面积如何确定?请大师讲解下...查看详情
我觉得供配电属于建筑电气,而我做的既不是发输变高压,也不是小区的建筑电气,我做的一般到户表就完事了,所以现在不知道该考哪个方向,求助,谢谢...查看详情
楼层配电室内的等电位箱接地,可否直接与本楼层基础内接地预埋直接焊接就可以?或单独向下引接地扁钢,与单独接地极连接!?...查看详情
图纸简介: 本图纸为一小区开关站变电所高低压柜及变压器布置图和配电房剖面图。本工程共分三个部分,1#开关站、1#配电室及2#配电室各三张图纸。图中主要包含配电房平面布置图、土建预埋件及土建制作图、配电室剖面图。图中亮点在于开关柜数量很多的情况下能合理的布局,以及在布局后考虑进出线管预埋和剖面图的制作都很有学习和参考价值。此图是cad图纸,查看DWG格式的文件需要专用软件,请先下载并安装AUTOC...查看详情
有一地下室工程,有一部分是人防(人防面积大于5000平米,内部已经设置移动电站),有一部分是不在人防区域的设备房(设备房与人防区域并排中间只隔了个公共走道),根据GB50038-2005 7.4.8 “ 强电和弱电电缆直接由室外地下进、出防空地下室时,应防止互相干扰,需分别设置强电、弱电防爆波电缆井,在室外宜紧靠外墙设置防爆波电缆井。由地面建筑上部直接引下至防空地下室内时,可不设置防爆波电缆井,但...查看详情
本帖最后由 中国大麻糕 于 2014-3-12 13:23 编辑 这是一篇转自某网友的文章,个人觉得还不错,拿来分享下~ 4866342 摘 要 本文以某住宅小区变配电室的设计为例,从小区变配电室的选址、高低压电气设备选择、对各专业条件要求等几方面,结合有关现行国家规范以及本人的设计实践经验,对变配电室设计作一粗浅的分析和总结。 提 纲 1. 前言 2. 工程概况 3. 变配电室选址 4...查看详情
图纸简介: 本图纸为风场升压站配电室施工图,图纸内容包括:电气设计说明,主变中性点支架基础详图,110kV电流互感器支架详图等。 投稿网友: qiqipaopao 上传时间: 2014-03-11...查看详情
现在一汽车4S店,三层,面积1万平米左右,主体建筑的西北角设有辅房,辅房内设计变配电室及柴油发电机房,现在想请问,这两个房间的消防形式,只设计灭火器可行否? 另:高规的7.6.6.1燃油、燃气的锅炉房、柴油发电机房宜设自动喷水灭火系统 这句话怎么理解?1)设普通喷淋 2)设水喷雾,水喷雾也是自动喷水灭火系统的一种? 那么多规呢,变配电室及柴油发电机房的消防形式有无规范要求?请高手指点...查看详情
目前情况:1、污水处理厂,绝大部分二级负荷 2、现有一期处理水厂大概1000KVA,两路10KV高压进线,两台变压器,负载率约80%左右 3、两个水厂比邻 现有需求:新建二期污水处理厂,负荷大概1100kva,预设值两台630kva变压器 求教:根据CJJ120-2008行业标准,设置两路高压电源。那么,此变配电室两路高压怎么引进?是重新申请高压用户还是在一期上申请增容,然后从一期引进高压电源?如...查看详情
图纸简介: 本图纸是某地化工厂高压配电室设计图纸,图纸内容:高压配电室设计图纸、10kV配电装置图、配电室平面布置图、高压配电室基础孔洞布置图、配电室接地网布置图、配电室基础剖面图等,可供参考。 投稿网友: pangerhu 上传时间: 2014-03-10...查看详情
图纸简介: 本图纸是山东某花园住宅小区地下工程1#配电室电气设计图,图纸内容:变配电室设备平面布置图,变配电室设备基础槽钢及电缆沟布置图,变配电室设备剖面图,变配电室设备接地网布置图,变配电室设备层照明平面图等,可供参考。 投稿网友: liaoxing123 上传时间: 2014-03-05...查看详情