距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线配电室设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与配电室设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
众所周知乙类厂房爆炸区域内不可设置变配电室,但乙类厂房的非爆炸区域(且在危险源扩散半径以外的区域)可以设置变配电室吗?必须一面贴临?可以设置在建筑物非爆区的一角吗?...查看详情
如题,有没有相关规范要求啊...查看详情
图纸简介: 本图纸为某10KV配电室一二次系统图电气设计图,图纸内容包括高压配电系统图,10KV计量柜二次原,图纸共有22张,内容很齐全,有需要的朋友可以下载。 投稿网友: shypower 上传时间: 2014-05-26...查看详情
图纸简介: 本图为小区设开闭所,配电房等,小区面积为12万平方,为高层建筑。本压缩包包含三套配电室的图纸,都很齐全,设计说明、平面图和一二次系统图、大样图都很齐全。希望对大家有帮助 投稿网友: zyffhl 上传时间: 2014-05-26...查看详情
图纸简介: 本酒店12平方,设计10KV变电所一座,酒店为框架,配电房位于地下室。图纸内容包括:设计说明、一次系统图、二次原理图、配电室平面图等,希望对大家有帮助。 投稿网友: zyffhl 上传时间: 2014-05-26...查看详情
本帖最后由 zjsfhl 于 2014-5-20 16:23 编辑 北京供电局,小区配电室用.不多说了,直接上图49101144910113491011249101104910109491010849101074910106491010549101044910103 4910103 4910104 4910105 4910106 4910107 4910108 4910109 4910110 4...查看详情
求助各位前辈,10kV开闭所到小区配电室变压器的距离大概是多少?...查看详情
图纸简介: 本工程为某度假中心配电室,设计内容为10kv一次配电及配电室土建设计。包括一二次图系统设计,配电室土建条件设计。图纸齐全,有12张图纸。 投稿网友: tangzhongda 上传时间: 2014-05-19...查看详情
图纸简介: 该图纸为楼房10kV配电室设计图纸,含两台变压器,包涵高低压配电一二次系统图,电缆沟等大样。 投稿网友: caoxj206 上传时间: 2014-05-19...查看详情
配电室的火灾种类及危险等级?中危还是严重危?A类、B类还是E类?...查看详情
一个综合楼,大约5万平米。地下一层车库+一二层商业+三四层办公+五~十八层公寓。 现在是这么个情况:变配电室做在地下一层,地下一层净高2.8米,板下梁高0.6米。这样低的层高,按目前的情况肯定是无法布置。 问, 1.通过什么样的措施,使得变配电室能够很好的设置在地下一层。 2.采取什么样的进线方案?上进上出?还是做地沟?...查看详情
我单位内部新建了一座10KV配电室,电源来自电业局变电所10KV母线开关柜,投入运行后近一年后,电业局突然说必须的做保护实验,否者不允许运行。总共10台KYN28柜子,要了5万元实验费,折腾了2天,才允许继续使用。这两天只是在CT上加实验电源检测仪表指示是否正确,保护是否按定值动作。10台柜30个CT干了2天,就5万块,真他妈的赚钱啊。 再说我们的10台柜子都是采用的湖南紫光的综宝装置,CT都是正...查看详情
该泵站工程位于浙江某地,拟安装四台轴流泵机组,总装机容量约620kW。由于受到场地限制,无法将高低压配电室单独建造。 初步有两种方案:一是下层为泵房,上层为高低压配电室(面积足够);二是下层为泵房,上层为低压配电室,高压配电室单独建造(勉强有场地)。这两种方案哪种更合适一些? 另:上层布置高低压配电室后,其电缆出线方式怎么处理比较合适?比如采用桥架?...查看详情
变配电室低压开关柜的总进线断路器该采用3P还是4P?...查看详情
低压配电室中 当将管生活区用电的断路器合上之后零线带电了,电流不是很大,用电笔测上口,测A(黄)相、B(绿)相时电笔亮,测C(红)相电笔不亮,而用万用表测时,ABC三相与零线之间的电压均正常,相间电压也正常,而将生活区电断掉后其他都正常了(零线不带电,用电笔测ABC三相也都亮),现在有两个问题: 1:零线带电的可能原因有哪些? 2:电笔和万用表为什么测的结果不一样? 注:生活区用电缆为240铝电缆...查看详情
如题,越详细越好,谢谢 或者告诉俺去哪里找相关资料...查看详情
图纸简介: 本工程为南海小镇12#物业站10kv配电室设计。技术图纸包括高压一次系统结线图、一次系统图、二次原理图接线图等。 投稿网友: culersing 上传时间: 2014-04-24...查看详情
配电室820A的负荷电流,多大进线电缆合适呢?供电处距该配电室220米。用3根YJV 3×185的电缆是否用着浪费呢?多谢!...查看详情
如题,感觉10KVA以下都一样啊...查看详情
如题,谢谢...查看详情