消防水箱太大,可否将消防水箱与给水水箱连接,并在连接管上按止回阀,防止消防水进入给水水箱,从而减小消防水箱容积又能保证消防用水量。...查看详情
几栋相邻多层建筑,防火间距均满足要求,且均须设室内消火栓,系统按临时高压制设计,须设屋顶消防水箱,问:1,可以共用一个满足最大消防用水量的屋顶消防水箱吗?;2,如果可以,屋顶消防水箱距最远一栋建筑的距离有限制吗?(室外消防水池的保护距离为150m,共用屋顶水箱有此限制要求吗?引申到,借助水塔储存10min消防水量时,水塔距被保护建筑的距离有要求吗?),望各位高手不吝赐教...查看详情
前几天做了个烟草库房两万平,采用预作用系统,由于报警阀后空管体积很大,大约9立方米,所以我觉得十分钟水量是否应该加上这部分水量,因为在雨淋阀打开冲水时,水箱首先要冲满空管,这部分水是没有作用(没有压)的所以应该加上,但是规范上又指出超过18吨的按18吨计,但是18吨是否应该是纯的18吨,总水量应该加上火灾报警后充满空管的水量,还是就是屋顶水箱按18吨做,我是按27吨设计的,怎么做才是对的,在此请教...查看详情
如果在高层建筑的消防系统使用变频供水设备,其电源的备用电源为柴油发电机,且主电源 停电后备用电源能够自动切换保证消防用电,这样的情况下还必须设消防水箱吗?...查看详情
message...查看详情
低层民建消火栓消防可不可以,不设消防水箱,仅在室外设置消防水池,自动启动的消防泵,或者采取其他措施,不设消防水箱该如何处理...查看详情
近来看到同仁设计多幢多层厂房消防时,采用共用消防水箱,即在最高建筑的屋顶设消防水箱,然后接到室外消防管网,其他厂房不再设水箱。 本人看了规范和图纸仍然不得其解,望各位大虾赐教。...查看详情
屋面消防水箱需要与建筑结构之间分开吗?也就是有点类似生活水池那样作双层结构(外面结构,里面水箱)。。。 建筑的打电话问水总工,说是需要分开,而且还是强制性条文的规定,因为抗震什么的,但我找强制性条文怎么也找不到,不知是不是大家都没表达清楚,说差了? 大家的消防水箱一般怎样布置呢?有没有水箱间,有与没有时有何区别?...查看详情
我在做毕业设计时遇到这样一个问题:我的设计任务是为四幢33层的商住楼(分别为F1、F2、F3、F4、)设给排水管道。其中F1和F2是连在一起的,均座落在楼盘的东南角;F3和F4也是连在一起的,座落在楼盘的西北角。 请问在设计屋顶消防水箱时,要不要每幢楼都设置一个消防水箱,如果只在F2和F3各设置一个行不行,这样做会违反规范吗?...查看详情
一新建住宅小区,均为9~11.5层小高层,286户,考虑集中设置消防、生活泵房,设在室外,消防泵从贮水池抽水送至各层消火栓,屋顶要设消防水箱吗?另给水系统考虑采用变频供水,如何设计?采用1套变频设备,1~5层用减压阀,6~11.5层直接变频供水,这种方案怎么样?市政压力为0.18Mpa。...查看详情
5栋16层住宅,消防水箱可合用吗?...查看详情
本建筑高度约为30米,仅在最高层(七层)会议室内设计了自喷系统,室内消防用水量为20L/S,自喷用水量为17L/S,那么高位水箱在计算容积时按消火栓和自喷同时运行10分钟计算(20+17)X10X60/1000=22.2立方米,再加上生活用水量,这样是否太大了? 高规中没有水箱容积计算量化的概念,不这样计算那以什么依据确定消防水箱容积...查看详情
二类高层住宅15层是跃层,跃层是否可不设消防栓?消防水箱高度离最不利消火栓静水压力不小于7m是从15层算起还是从跃层算起。...查看详情
请教师傅们一个问题: 屋顶设加压泵还是稳压泵,如果屋顶设消防加压泵和气压罐,那么消火栓箱内是否要设启泵按钮,还是加压泵自动启动?谢了...查看详情
多层的室内10分钟消防水量有高位水箱供给.那么10分钟以后的呢?有人说由市政管网供. 但一般情况下,室内外消防水为35~45l/s.再加上生活用水,那么很少有能满足的啊.还不说得两路.那么,多层就得做消防水池和泵房了,谁能解释一下啊?...查看详情
各位高手: 对低层建筑的消防高位水箱一般不能满足顶层二层的消火栓静水压,因而在消防高位水箱出口设置增压泵,室内消火栓用启泵按钮启动,那么室内消火栓启泵按钮是仅设置顶层二层还是全部楼层都要设置。请教各位高手,谢谢!...查看详情
消防水箱的进水管能否从生活或生产给水立管上直接接入?建筑给水排水设计手册上的常用给水图示中说其来水侧阀门与止回阀中间应设置试验止回阀是否漏水的旁通小口径内螺纹闸阀。但是是不是会有人经常去检查是否漏水?那么单独设一根立管进消防水箱是否比直接接入要安全呢?但是也有说这样浪费管材。有没有这方面的规范条文什么的呢?我没找到了。 一题外话:闸阀是如何试验止回阀是否漏水的呢? 呵呵,初来咋到,请多关照。...查看详情