现有15万平密的小区一个,有18幢11-12层住宅和4幢12层的商住楼,请问小区可以只设一个消防水箱吗?消防水箱高度一定要比最不利点消火栓高7米吗?...查看详情
按新规范3.2.8条,是不是消防水箱要和生活水箱分开设置了呢...查看详情
消防水池、生活水池、消防水箱和生活水箱进水管的管径分别如何确定?一般取多大?...查看详情
现在手头有一个12层高住宅楼的给排水设计,共有6个单元,那高位消防水箱是每个单元都设一个还是设一个总的水相就可以了?...查看详情
大家好 我对现在的新规范有个不懂的地方。那就是把生活水箱和消防水箱分开。 大家都知道 消防水箱的水不是经常用的,以为一般不会经常有火灾。这样怎么保证它的水质?因为象自动喷淋系统,有点杂质堵塞都是不允许的 ,但里面的又不是活水。不动它会腐掉,那不是要经常换 ,经常洗???? 那位大虾可以解释解释,在此先谢谢了...查看详情
请问水虾,消防水箱出水管上的止回阀需要多大的静水压才能开启? 需要最高水位来保证还是箱底的水位来保证?...查看详情
听一位师傅说高层 不 要求把 水分开设计是吗??...查看详情
消防水箱不能满足最不利消火栓的水头要求,请教能否在水箱出水管直接加管道泵增压,规范有无要求。...查看详情
一类高层中,消火栓系统和喷淋系统的消防水箱是不是可以合用?高规中只规定了消火栓系统不小于18立米,没有具体规定喷淋系统的消防水箱容积。我在这个项目中直接把18立米的消防水箱连接在了两个系统上(压力都满足),是不是可以? 急!!!!!!请教!!!!!...查看详情
如果用稳压泵增压有何弊端?...查看详情
高规7.4.72:当建筑高度不超过100米,最不利点消火栓静水压力不应低于0。07MP。但是看条文解析,7.4.7三:一类高层(住宅除外)。。。。要设增压设备。 是不是可以理解成,住宅(包括一类住宅)及二类高层建筑可以不考虑静水压的大小,只要在最顶部设置消防水箱就可以呢。 呵呵……这条是强制性条件,如何理解此条及其条文说明,各地的执行情况如何?...查看详情
二类高层住宅,消防水箱不满足7m水柱,是否要设增压稳压装置。 对于这个问题,高规7.4.6条为强制性条文,指出高层建筑消防水箱不满足7m(15m)水柱的要设增压稳压装置,但其条文是明确指出,一类高层(住宅除外)才有此要求。 如何执行,请大家谈一下看法。 我的理解是,条文说明是规范的重要组成部分,是规范原则性的条文的细化,只要规范与条文说明不矛盾,条文说明可以做为设计的依据。但实际上,现在的...查看详情
message...查看详情
我在作一个高层的时候碰到了一个问题,希望大家给点意见! 就是一个12层的单元宿舍楼,生活水箱与消防水箱分开设置,请问:消防水箱的给水是由生活泵供水呢,还是需要另设一个水泵来供消防水??...查看详情
高规中没有说明屋顶消防水箱应存几分钟消防灭火用水量,不知怎么算水箱容积呢?...查看详情
如题 谢谢各位大哥了...查看详情
当高层一类公共建筑消防必须设立消火栓和喷淋系统时,屋顶消防水箱容量18 m³问题:请问18 m³消防水量是考虑包括消火栓和喷淋消防10min消防水量,还是必须按设18 m³水量为消火栓10min消防水量,18 m³水量为喷淋消防10min消防水量,屋顶消防水箱总容量为36 m³考虑。为什么?...查看详情
请大家对下面这2种观点发表一下看法: 高规如是说:高位消防的储水量,一类公共建筑不应小于18m3,二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3,二类居住建筑不应小于6m3。因此,我个人认为水箱的有效容量应按照计算(10min室内消防流量),如果大于如上数值,还应按照计算结果定容积;如果小于如上数值,应取如上数值。 还有人有另一种观点:认为即使超过规范中规定的数值,也按照规范中的数值来确定水箱容积,足...查看详情
以后高层要顶两个水箱了。 想听听大家意见。...查看详情
消火栓口所需压力一般都二十几米以上,这个静压7米有什么用啊?...查看详情