已有人订阅
六层楼,高20米。计划采用市政管网给水(0.4MPa),计算可以满足最高层消火栓出口压力,可是如果设置屋顶试验用消火栓就不够。那这样的情况怎么办,是否改设置屋顶消防水箱。急盼回复。...查看详情
消防水箱防水质污染:进水管与溢流管的间隙要求需要符合GB50015-2003 3.2.4-3中两者间为不小于2.5倍进水管直径的要求吗?...查看详情
四栋楼房组成的小区。消防水箱设置在一个楼上。 这个消防水箱的储水量是储存一栋楼房的消防用水还是四栋楼加起来的消防用水。?...查看详情
1、湿式自动喷水灭火系统要不要和屋顶消防水箱相连 2、什么时候才做稳压泵,分区都做,还是只做一个 小女子在线等……...查看详情
在一个四栋楼组成的小区内,只由一个消防水箱来供给他们的消防用水。 那么,如果离消防水箱的另外一个楼失火,水从水箱到那栋楼房所需的时间是否妨碍了及时救火。 另外一个问题,消防管道中平时是否充水?...查看详情
请问同一幢楼内但处于2个防火分区的消火栓可否共用一个消防水箱?...查看详情
在《高规》7.4.7.1中规定二类居住建筑的消防水箱的容积不小于6.00立方米 本建筑为一11层单元式住宅(底层带商业网点设有自喷,整个建筑属于二类普通居住建筑) 那么消防水箱的容积是否只要6吨就满足规范了呢?因为高规对于消防水箱的容积计算只给出了这个大的规定,并没有说具体10分钟的概念? 这样理解对吗?...查看详情
高层消防水箱的高度不满足最上一个消防栓的压力要求,要增设增压设备的时候,在平常使用的时候真的要一直运作着吗??是不是管理费用很高啊?...查看详情
如题...查看详情
消防水箱和生活水箱禁止合用?...查看详情
我在房地产公司,开发两座16层商住两用小高层。(地下两层,地上1、2层为商业,3--15商住,16层为设备层) 设计是:1、2层市政直供,3--16层变频泵供水未分区,3--9层加减压阀。 我的想法是,利用屋顶消防水箱,在保证消防用水不被占用的前提下,向下9-15层供水。地下室设置两套泵,一套变频泵(两大一小)供3--8,一套(一用一备)供消防水箱。 前辈们认为如何? 高层民用建筑设计防火规范 G...查看详情
问题如题:消防水箱进水管单独设好,还是由生活给水管引入好?...查看详情
各位,最新规范要求消防水箱与生活水箱必须分开,可两者的上水泵可否合用一组泵呢,如单独为消防水箱设一组上水泵,一年用不到几次,好象没必要,可是如果两水箱合用一组生活泵,控制上又有些麻烦,两个水箱的上水管上分别安装电磁阀,上水泵还得受不同水箱的水位控制,怎么跟弱电专业提水泵控制资料呢?...查看详情
一栋八层办公楼,属于二类建筑,有室内消火栓,自动喷淋,水幕系统(设置于防火卷帘门上部,卷帘门面积105平方米) 屋顶水箱容积的计算 1。10分钟消火栓用水量 12立方 2。10分钟自动喷淋用水量 12。8立方 3。10分钟水幕水量 9立方(这部分水量是否应该计算在内) 水箱的容积是不是上面三项相加?? 消防水池的计算 1。2小时的室内消火栓用水量 144立方 2。1小时的自动喷淋用水量 76。8立...查看详情
小区里一般多栋建筑共用一个消防水箱,我想请问:每一栋建筑的消防管道与水箱是怎么样连接?...查看详情
新规范规定,生活水箱应和消防水箱分开。如果分开,地下水泵房的补水泵怎么控制?如用一个补水泵,两个水箱都设高低液位控制,那算来就是四个液位了(两低液位和两高液位),以哪个液位为准?如生活水箱用高低液位控制,消防水箱用液位控制阀或浮球阀,万一某一天消防水箱排空,补水泵在生活水箱水满的情况下停了,而消防水箱的内水还没充满(此情况在生活水箱容积小于消防水箱容积的情况下可能会出现),怎么办?我现在想把生活和...查看详情
6层商住楼,底下2层(地上)为超市,每层面积1100左右,层高3800,3-6层为住宅层高2850 ,试问该商住楼是不是该上消防水箱? 要是上消防水箱的话,6层室内消火栓应有7米的最小水柱,请教这7米水柱如何保证?(该楼为上人屋顶),是在楼梯屋面上设水箱,还是采用补压泵? 本人认为应该上6T消防水箱,但这个6层的7米水柱如何保证才好,请高手指点!!! 防火规范条纹说明第8.6.2条中 1凡设有室内...查看详情
一五层公建,因建筑立面的需要,消防水箱不能设置在屋顶。我想把水箱设置在五层合适位置,并设置增压设施。但这样做满足不了规范“消防水箱重力自流”的要求,请问这样做是否可行?...查看详情
一小高层,原来屋顶消防水箱由管道井生活给水立管引一支管,支管上加浮球阀,但审图的说设置水箱水位自动控制水泵开停的装置,我觉得没道理,规范条文解是指调节用水箱,请大伙帮助...查看详情
我有一工程,不适合在屋顶设消防水箱,决定在消防泵房设气压水罐代替消防水箱,储存10分钟的水量,请问是否还要设稳压泵?可用主泵代替吗?...查看详情