.关于屋顶消防水箱 高层民用建筑:一类公共建筑不应小于18;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12;二类居住建筑不应小于6. 若需设自动喷淋系统,我的问题是这里的18\12有没包括自动喷淋系统的10分钟用水量????...查看详情
有多幢高层建筑的小区,消防水箱怎么设?请各位专家帮忙,谢谢!...查看详情
A.高层民用建筑:一类公共建筑不应小于18;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12;二类居住建筑不应小于6. B.对于多层民用建筑和工业建筑:消防水箱应储存10分钟的消防用水量;当室内消防用水量不超过25L/S,经计算水箱消防储水量大于12时,仍可采用12;当室内消防用水量超过25L/S时,经计算水箱消防储水量大于18时,仍可采用18. 还有一个问题,虽然规范说水箱容积按消防用水量计算,但是实际中...查看详情
遇到一问题,建筑图未考虑室外消防水池和泵房的位置,被迫把水池和泵房都放到了建筑屋顶。 建筑物情况:一楼菜市场,二楼超市,三楼是有几间杂货间,然后屋顶。消防用水量设计如下:室内15,室外25,喷淋24,计算出来水池要375.5吨,设计取400吨。因为地处农村而且事实上自来水公司不提供两路供水,室外又没有地方,室内地下甲方不肯。怎么办!!!!求求各位高手了,如果屋顶设水池和泵房怎么设置啊,而且做结构的...查看详情
小高层,变频供水,屋顶消防水箱电动蝶阀上的信号线有何作用,应该将信号线引至何处??? 另一个问题: 室外消防环管跟室内给水共用一管,供水管道管材宜选用何种管材?? 可否用给水PVC-U管?...查看详情
水喷雾系统接屋顶消防水箱么?如果不接,那么雨淋阀内的水从哪里来?好像是电磁阀开启,雨淋阀控制腔泄压,雨淋阀动作。泄压?泄什么压?是不是平时雨淋阀前的管道有水?这水从屋顶消防水箱来么?至少有一定压力,不然即便是雨淋阀打后,水也开不流动。...查看详情
山东地区高层楼顶消防水箱,置于室外,水箱仅供消防使用,按照要求做了保温,总觉得还有结冰的可能,准备在保温层内设电伴热线,各位还有何其他的好办法吗?,欢迎指教!谢谢...查看详情
我是第一次做住宅小区的工程,很多地方不是很明白的,还要请各位高人帮帮忙。关于高位消防水箱,是不是应该每栋单体建筑都设置呢?还是只用在最高的一栋楼顶上设置一个就行了呢?只设一的话,水箱的体积是不是要大很多?怎么考虑呢?...查看详情
一个四层办公楼,市政管网压力能满足消火栓系统压力,但因怕市政停水,一定要设屋顶消防水箱吗?...查看详情
1#楼的屋顶消防水箱的消防用水引到2#楼屋顶去供室内消防,是怎样的引法? 是不是从1#楼水箱另引一根出水管下来到地面埋地敷设再从地底下的管线伸到2#楼屋面...查看详情
有一15层商住楼,屋顶设18立方消防水箱,水箱最低水位到最不利消火栓的高差为2。7,按规范要求需设加压泵(一用一备),气压罐一台 泵的扬程:按最不利点消火栓栓口所需压力+从水箱到该点的损失-2。7 流量是按5L/s取,还是按? 气压罐体积按多少取? 我看了产品样本和设计手册及图集说法都不统一,到底按何取值呢?...查看详情
我做的一屋顶消防水箱,审图的要我从水箱接一路管道给公共卫生间,说是为了防止水箱水质变坏,请教大家,这样虽然也用了保证消防水不被用的措施,是否有必要呢?希望多提宝贵意见....查看详情
低规上说,多层建筑应该设重力自流水箱.但目前往往设重力自流水箱就不能满足满足最不利消火栓出水口的水压. 我个人认为,水箱的高度尽可能满足最不利点消火栓的出水口的水压.如果达不到,还是应该用稳压系统来保证最不利点消火栓的出水口的水压 请各位朋友指点一下...查看详情
屋顶消防水箱保温有什么具体要求? 设计院给图说见国标 《03S401管道和设备保温、防结露及电伴热》图集,但我这里找不到这个图集,请各位指点。...查看详情
建筑设计防火规范(GBJ16-87 2001)第8.6.3条规定:“设置常高压……,设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱或……”。问题来了,什么是临时高压给水系统,低规里并没说明,但高层民用建筑设计防火规范(GB50045-95 2001)里明确了“临时高压消防给水系统指管网内最不利点周围平时水压和流量不满足灭火的需要,在水泵房(站)内设有消防水泵,在火灾时启动消防水泵,使管网内的压力和流量...查看详情
100米以下的一类高层还需要设置分区消防水箱吗? 设计竖向分两个区,高低区都用屋顶水箱做为消防定压,低区设减压阀减压。 济宁市消防局消防审查时要求增设低区消防水箱。这样当然可以,但是多一个消防水箱占用好多建筑面积。大家一般怎么做?都是这样做吗?...查看详情
各位高手:我现在做两个高层商住楼,同属于一个小区,但是相距比较远,大概600米。 我在其中一栋楼下设有消防水池,并且屋顶设有消防水箱,不知另一栋楼能不能和它共用消防水池和消防水箱?...查看详情
最近遇到一个工程,两层厂房,屋顶水箱为生活消防合用水箱,水箱的高度不能满足最不利点(也就是屋顶试验消火栓)的水压要求,这样做可以吗?需要设置增压装置吗?...查看详情
根据"高规"第7.4.7.2条,当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa,但对于很多单元式或塔式高层住宅往往难以达到,在该条的条文说明中,又有"一类建筑(住宅除外),当不能满足最不利点消火栓静水压力时,要设增压设施",那么按条文说明的意思,对于高层住宅,高位消防水箱如不能满足最不利点消火栓静水压力时,也可不设增压设施,这样理解正确吗?同时还有一个老问题,屋顶...查看详情
我做的一个小高层11+1,我设计的屋顶水箱由小区生活高区给水系统直接供给,审图中心认为这违反了GB50095-95第7.4.1条强制规范,消防水箱进水管应与生活分开独立设置。7.4.1条说的是这个意思吗?大家怎么看这个问题?...查看详情