高层消防规法规定:在建筑物顶层的消防水箱距最不利消火栓的距离为7M。为什么是7M 呢?7M 保证不了最不利消火栓的充实水柱达到10M 啊?对消防规范有研究的来解释一下吧。...查看详情
一个厂区新建一座厂房,为多层. 由于厂区其他厂房的建设时间比较早,消防水箱为消防与生活合用水箱. 那么在这次的这个新建厂房的设计中还需要再考虑设置消防水箱吗? 因为现行的规范要求生活与消防水箱分开设置. 谢谢...查看详情
一个厂区采取设置消防泵和消防水箱的供水方式。 内有多个建筑高度各不相同的厂房、车间、办公楼、宿舍楼,因为各个单体是前后不同时间设计的,而且是每个单体各自进行,所以每个建筑的顶部都设置了消防水箱。 而整个厂区的消防系统是一个整体,室外消防水池和泵房也是统一采用一套,那么这样一个消火栓供水系统实际运行中会存在怎样的问题呢? 是不是较低建筑顶部设置的消防水箱根本就不会出水,形同虚设呢?除此以外,会不会有...查看详情
我刚接触给排水不久,消防水箱与生活水箱合用图不知道怎么画,哪位大虾有相关的平面图,系统图,传上来给小弟参考下啊??发我邮箱也可以,riyao1122@163.com,万分感谢!!...查看详情
网上对高层建筑高位消防水箱容量问题早有争论,到底是最大取18立方还是老老实实按10分钟消防用水量来计算最终也没个统一的结论.搞得设计人员与审图的难以协调.我现在设计一个一类商住楼,老老实实设了个42立方的消防水箱,审图倒是没问题,可心里总觉得不舒服.我就搞不清楚<<高规>>在修订时为什么就不能明确一下?...查看详情
各位同行好,请教一个问题,有一个10吨的不锈钢消防水箱,采用304不锈钢板氩弧焊焊接而成,使用不到一年发现水箱有漏水现象,经检查发现焊缝有腐蚀现象,形状类似蛀虫蛀木头的形状,腐蚀处有黄泥状物质,而另一同样的生活水箱却没有发生类似现象。...查看详情
建规8.6.3设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱或气压水罐、水塔,并应符合下列要求: 一、应在建筑物的最高部位设置重力自流的消防水箱; 二、。。。 几个问题: 1)临时高压的单层工业厂房是否也必须设消防水箱,若必须设,设置高度如何确定? 2)重力自流是什么意思?是否消火栓有水流出就可以?《措施》上是这么写的?不知道假如仅有水流出对灭火有什么意义呢? 3)是否可以用稳压罐联锁启动消防主泵的工...查看详情
一个系统既有消火栓又有喷林(喷林管网采用枝状的),如果屋顶设一个消防水箱(有必要设两个吗?),那我消防水箱下来的管子,一根接在消火栓顶层的环状管网上;另一根接在喷林枝状的3个主管上?还是连在湿式报警阀组前、吸水水泵以后那?...查看详情
屋顶 消防水箱和消防水池为什么要同时设置?...查看详情
我碰到一个小区,现在要新建一栋建筑,建筑高度23.5米,以前已有多栋建筑,建筑高度均为23米,已有消防水箱,容量满足本期要求。那我这次能不能不做消防水箱呢? 照理消防水箱要放在建筑物最高点,如果是合用的话也应该是在最高建筑物的最高处设置,可是对于这一条我也没有找到具体规范要求。 对于多层,消防水箱只要求有重力出水就可以了,23.5和23米相差很小,23米建筑上的消防水箱也能满足23.5米建筑内最高...查看详情
我计算我的消防水箱为7.2立方。我想问问我的水箱我定3米*2米*1.5米的。或者我打算在给水工程05S2上选组合式保温水箱NS-8,这两种方法那个好?都对呢还是那个不对? 谢谢...查看详情
疑问1、甲方要求接市政消防管,给水压力0.3MPa,四层厂房,高16.2m,按照防火规范上要求只要最不利的消火栓》7m时所需压力小与0.3MPa就不用设置消防水箱?是不。大家凭经验估算一下,是 否设置? 我算了一下,用7m水柱没超过,但是,他们都说的设置。 疑问2、甲方让接市政消防管,没有水泵房,消防按扭还是否设置给电的提供?(消防按扭是为启动消防水泵?) 疑问3、甲方不做水泵房是否合理? 谢谢大...查看详情
如题,变频供水时消防水箱采用浮球阀是否违反了《建筑给水排水设计规范》3.7.70-4条;看到在线的很多图纸都这么画,why? 另根据3.4.7,给水引入管上应设置止回阀,那么是否每根引入管都应该设置,如多层住宅各单元引入管上,有的图纸上画了,有的图纸上没画,好像审图的也没有提出来。 另向室内消火栓环网上的引入管上是否一定要加止回阀,个人认为如果是室外生活消防管合用需要加,如为独立的消火栓管网则可以...查看详情
在设计多层和高层建筑时,关于消防水箱的容积我有一点疑惑 《建规》中:室内消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱),应储存10min的消防用水量。当室内消防用水量不超过25L/S时,经计算水箱消防储水量超过12m3时,仍可采用12m3;当室内消防用水量超过25L/S时,经计算水箱消防储水量超过18m3时,仍可采用18m3. 《高规》中:高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18...查看详情
一个厂房,体积大概5500立方,两层,共设四个消火栓. 消防水源由供水车间供给.我考虑消火栓系统布置成支状,一路进水,屋顶不设消防水箱,地面不设水泵结合器(这是甲方意思,厂房比较小,能省则省),请教一下各位,不知道这样是否可行....查看详情
如何划分容积为6立方,12立方,18立方的消防水箱?选择依据是什么?请赐教!谢!...查看详情
《建筑设计防火规范》中第8.6.3条 设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱或气压水罐、水塔,应符合下列要求: 一、应在建筑物的最高部位设置重力自流的消防水箱;.... 请问:石油化工企业常采用独立的稳高压消防给水系统,还要在各建筑物设置屋顶消防水箱(贮存10分钟室内消防水量)么?请各位大侠能提供高见。...查看详情
低规第8.6.3条规定:“设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱或气压水罐、水塔。并应储存10min的消防水量”。这意味着当屋顶无法设置消防水箱时可以用在消防水泵房内设置气压水罐来代替,这时气压罐的容积会很大(当室内消防用水量为15L/s,气压罐的有效容积应为9m3,一个有效容积为3m3的气压罐外型尺寸为φ2000*3500mm,这时就需要三个大气压罐),使得消防水泵房面积增大,大气压罐施工安...查看详情
《建规》8.6.3条中:设置常高压给水系统的建筑物,如能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火设备等的水量和水压时,可不设消防水箱。 室内消防水箱应储存10min的消防用水量。 那么消防水箱内的水箱是:1.消火栓系统和喷淋系统合计的前十分钟总用水量;2.消火栓系统前十分钟的用水量,对喷淋系统仅仅十提供系统所需压力。 针对1和2,按照规范来说,似乎1十正确的,不过我请教了审图的说是2才是正确的,各位是如何...查看详情
新“喷规”10.3.2 不设高位消防水箱的建筑,系统应设气压供水设备。气压供水设备的有效水容积,应按系统最不利处4只喷头在最低工作压力下的10min用水量确定。 对此我有这样一种理解:既然可以用气压供水设备代替高位消防水箱,而气压供水设备不仅可以维持准消防工作状态下消防管网压力的需求,又可以供给系统10min的初期消防用水量,那对于湿式自动喷水灭火系统来讲,可不可以不再用设置高位消防水箱了?因为设...查看详情