本专题为土木在线消防水箱设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防水箱设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
技术措施上说:设置屋顶消防水箱时困难或不满足经济技术要求,可不设屋顶消防水箱。 内蒙的一个7000m3二层综合楼,考虑设置室内消火栓,但是屋顶设置消防水箱有点难度。 可否在室外泵房内利用气压稳压装置,同时给室内和室外消防给水系统稳压? 采用低压还是临时高压系统更为合适? 请各位同仁给点意见。本人刚入道,对消防不甚了解。...查看详情
消防增压稳压设备选用与安装规定稳压泵扬程应大于主泵0.1-0.2MPa,但是一般选型时,稳压泵都比主泵压力低呀? 流量该如何定呀...查看详情
自喷规范10.3.2:不设高位消防水箱的建筑,应设气压供水设备。气压供水设备的有效容积,应按系统最不利处4只喷头在最低工作压力下10min用水量确定。 1、一仓库采用早期抑制快速响应喷头,喷头流量10.4L/S. 2、10min用水量:4X10.4X10X60=24960L=25m3 气压罐储水量25m3,如果是熊猫产品,气压罐直径2.6m,高4.72m,是不是太大了,这样选型对吗?...查看详情
我是在校学生 做消防设计 如何确定消防水箱和水池的容积啊?...查看详情
建筑让我用装配式普通钢板水箱用来做屋顶消防水箱。但是露天的我不太想用,我还是觉得用钢混的比较好。 各位看法怎样?有用过的吗?...查看详情
急问:消防水箱是必须不能用混凝土水箱吗???哪里规定的,,拜托了...查看详情
如题目!...查看详情
遇到这样一个问题:最近做了一个图书馆的火灾自动报警系统,水施有消火栓系统(有屋顶水箱,无水泵)。审图的说,应该做水箱液位指示,并说违反强条!我查了规范,可没有说消火栓系统必须做液位指示啊(又不是自喷)!水泵都没有,不知做液位指示起什么作用?不知道有没人遇到过啊!说说你们的看法哈!...查看详情
一个小区(多层)消火栓系统在最高楼屋顶共用一个消防水箱,请问,消防水箱出水管是只连接设置该水箱的楼的消火栓系统,还是要设置几根出水管连接到每个楼的消火栓系统?我的理解是室外设置了消防环管,灭火时屋顶水箱的水也可以通过室外环网到其余的楼,请大家给一个建议,看你们都是怎么设置的,谢谢!...查看详情
新版《建规》(GB50016-2006)报批稿8.4.4条中规定设临时高压给水系统应设消防水箱且符合下列规定:1重力自流的消防水箱应设置在建筑物的最高部位,这与原旧版《建规》(GBJ16-97)中8.6.3条的规定(一、应在建筑物的最高部位设置重力自流的消防水箱)有着文字组合不同,按新版《建规》(GB50016-2006)理解的话,如高位消防水箱受建筑立面限制无法在最高部位设置,只能搁在屋顶上是否...查看详情
请教各位做建水的一个问题,<高规>中规定,屋顶消防水箱与最不利点消火栓之间的高差超过7米,可不设增压设备,但是我们老大说不行,他要求两者之间的高差超过10米才不设增压设备,理由是要保证最不利点消火栓有10米的充实水柱.但是我计算过,要保证最不利点消火栓有10米的充实水柱,消火栓栓口压力要大于17米 . 不知道大家都是怎么理解的,我现在做的一个居住小区,屋顶消防水箱与最不利点消火栓的高差...查看详情
对于标准化厂区的设计方案,遵循经济合理、管理方便的原则,水专业该如何设计 这些配套设施,有作过这方面的请给些建议吧,急...查看详情
高位消防水箱盖板与水箱间楼层顶板高度有什么要求???我现在的水箱距顶板只有400,人口可以进入,是否与这方面的强制要求??...查看详情
消防水池的补水时间不宜超过48小时,那消防水箱的补水时间在规范中有没有作相应的规定呢?谢谢。...查看详情
大家好,有个问题想请教大家 问题是这样的,八层商住楼,底层为商铺,有夹层,2-8层为住宅,建筑高度超过24米, 按照高规设计的话,高位水箱的设置高度会很高,最起码要满足离最不利消火栓有7米的高度;还有一种情况就是设置气压罐,水箱的高度只要满足水能自流流出即可。 但是,我看见别人设计的,水箱的高度只满足水能自流流出,也没有设置气压罐,而且东莞审图的也没提什么意见。 我也搞不明白,希望大家能帮我解答。...查看详情
多层民用建筑,是不是也要要求最不利点的消火栓有0.07兆帕的出水压力呢? 按照这个方法来计算,我的水箱间至少需要5.9米的净高。 关于水箱的设置高度问题,遇到了困难,建筑不同意把水箱间做的过高, 但是水箱不够高度我又不放心,如果这样的话该怎么办呢? 同志们都是怎么做的呀?...查看详情
消防水箱什么情况下可取消稳压增压设备?...查看详情
多层建筑的高位水箱在5楼,但是同层还有其他两个办公室,这样允许吗? 建规8.6.3条说:应在建筑物的最高部分设置重力自流的消防水箱。。 这样算吗? 另:建规没规定超过7米设置增压稳压设备,是否是说就可以不设置了? 请不吝赐教...查看详情
请教。 今天图纸会审,设计师说多层消防水箱不用设加压稳压装置。(该工程20米高,10000平米) 图纸未消防建审,按我做施工的,不同意这方案。...查看详情
问题是这样的,一个小区,设有喷淋,消火栓系统, 我想把只设一个消防水箱,在建筑物的最高处设置, 怎么走管啊? 谁能传个图看看吗?...查看详情