距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线锅炉房设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与锅炉房设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
欢迎提意见,以及增加图片。 本帖最后由 xzj1218 于 2010-11-5 12:50 编辑 ] 4096948...查看详情
我们小区要开发建设10栋楼,我已经设计好主干管的路线,计算好供水和回水的主干管的管径。 现在我想采购一台锅炉房的水泵,但是一直不是很清楚如何计算水泵的扬程~~~~~~~~~ 我们是采用同程式供热的方式,麻烦各位说一下计算方法, 是比摩阻乘以最高层楼房室内的暖气管道长度,再加上散热器阀门的阻力,再加上弯头的阻力,然后算出立管的比摩阻乘以长度,加起来的和就是扬程么 然后每栋楼有三个单元,有十栋楼,...查看详情
小弟新手,不知道怎么计算流量 4079755 4079756 4079757...查看详情
因为工作调动,我现在去做一在建锅炉房的甲代,但是我从来没有接触过这个, 不知道土建方面应按什么规范验收?管道又按什么规范验收?望高手能够指点,本人在这先谢谢呢!...查看详情
锅炉房设计规范上写道:‘补水泵的流量宜为正常补水量的4~5倍 正常补水量是系统的小时漏水量吗?为循环水量1%? 这么说补水泵的水量就是系统循环水量×4%~5%??是这样计算吗?...查看详情
各位:50万大卡燃气热水真空锅炉的独立锅炉房其建筑层高有什么限制,那本规范规定了其净高?...查看详情
4010536小区锅炉房及供热系统的改造.rar...查看详情
请教各位高手,小区热水锅炉房直接供暖和换热站(由电厂提供蒸汽至小区)供暖有什么区别?各有什么优缺点(安全、节能方面)?尽量说具体些!多谢:)...查看详情
小弟初次做锅炉房设计,在GB0041-2008中看到锅炉间活荷在6~12间取值。是不是在实际设计时这个活荷相当于积灰荷载呀? 小弟这个锅炉房屋顶做彩板的,如果按照规范规定的活荷取值,该怎么做屋顶结构? 求大侠指点! PS:本来是准备做三角屋架的,可是不知道该怎么取活荷。...查看详情
锅炉房排管式散热器不安装灯叉弯可以吗 有那位给说说:handshake...查看详情
大家好,我是学食品专业的,最近在筹建一个食品厂,所以配置了一个0.5吨的立式锅炉,配置的有引风机,水膜除尘,还想再锅炉房里面做一个热水箱3立方左右吧(蒸汽直接打入水中产生热水),希望有这方面经验的前辈能给我一个大致的布局图纸(锅炉房的大小,门窗,以及屋顶有没有什么要求),非常感谢!我可以打开CAD的图纸...查看详情
锅炉房设计天正的暖通好用还是给排水好用了...查看详情
如题?求教 另外,北方有半吨的锅炉厂家吗?...查看详情
如题,在锅炉房设计规范 GB50041 建规等相关规范中 只提到可以采用电能作为能源 小子新手 特请教 电锅炉房有无 通风及防爆相关方面的要求 是否就是以上规范中提及的条款 谢谢...查看详情
第一次做的2t锅炉房施工图, 很多细节没考虑,请多多指点。 自己在做的过程中有很多疑问,比如锅炉房施工图中钢柱表达,好像不是这种,看起来很别扭,希望前辈们多多给我意见。...查看详情
锅炉房做条形基础,怎么做? 做暖通的,不知道土建基础怎么做。 现在情况是:锅炉基础尺寸为3400(长)*1300(宽)*400(高)。基础下面有一米的回填土。为防止锅炉基础沉降,并且节省造价,要求在一米的回填土中做条形基。基础承重要求是7T。请问: 1.这种情况下,条形基础应该怎么做?做几条?尺寸是什么样的?其中是否需要加钢筋,怎么加? 2.锅炉基础中怎么加钢筋? 请大家帮帮忙,着急!~~~~~ ...查看详情
做暖通的,不知道土建基础怎么做。 现在情况是:锅炉基础尺寸为3400(长)*1300(宽)*400(高)。基础下面有一米的回填土。为防止锅炉基础沉降,并且节省造价,要求在一米的回填土中做条形基。基础承重要求是7T。请问: 1.这种情况下,条形基础应该怎么做?做几条?尺寸是什么样的?其中是否需要加钢筋,怎么加? 2.锅炉基础中怎么加钢筋? 请大家帮帮忙,着急!~~~~~ 小弟再次多谢了!...查看详情
有一燃煤锅炉房,高16米,四周群房高4.5米、8.1米,锅炉房主体部分面积630平方米,从来没做过工业厂房,不懂的地方太多了。有人说要做泄压口,但我没找到相关规定,另外,锅炉房墙上开窗洞口能否起到泄压的作用?谢谢各位指教。...查看详情
请问燃气锅炉房的局部照明需要注意些什么?如何选择局部照明的灯具?如何在锅炉本体附近布线...查看详情