应急照明增加断路器与接触器怎么控制,与接线 原理 4588871...查看详情
请教各位大侠,应急照明柜,如下图,其中熔断器有无特殊要求,熔断器与断路器之间是怎么切换的?谢谢! 4580964...查看详情
请各位畅所欲言,最后能给出依据哈~!...查看详情
在做一个一类高层的项目,应急照明做着做着难受起来了, 问题一: 各个楼层不采用双头应急灯,参考了论坛里的一篇应急照明的帖子,说双电源进线出线配应急回路,对于常暗的双头应急灯是没有意义,言之有理。 现打算对公共区域部分回路灯具做强启以做消防应急用,那有没有必要再做双头应急灯呢?比如忽然的大断电,商场里没有备用照明??不单单是为了消防,是不是应该再设置双头应急照明呢??规范为什么备用照明要列入火灾系统...查看详情
一般双头应急灯,通电情况不亮,断电亮,但降低了楼盘档次,建议带蓄电池应急照明吸顶灯(充电线,灯线,N)...查看详情
疏散用的应急照明 其地面最低照度不应低于0.5LX 0.5LX是什么概念,这条规范要怎么理解?...查看详情
求指导。。我怎么感觉不同人都取的不一样 像这类取值有什么规范可以查的吗 公共用电箱的kc和cos值也搞的不是很清楚。。求辅导。。...查看详情
应急照明灯具如果采用普通荧光灯的话,一般都有消防认证的吧。 如果光源是采用LED的情况下,国内有厂家生产经过消防认证的LED灯具(筒灯等)。...查看详情
应急照明和疏散指示是否必须双电源...查看详情
该规范6.4.5规定“19层及以上的一类高层住宅建筑,公共疏散通道的应急照明应采用低烟无卤阻燃的线缆。10~18层的二类高层住宅建筑,公共疏散通道的应急照明宜采用低烟无卤阻燃的线缆。” 按这字面理解,就是说应急照明不需要用耐火的线缆咯?...查看详情
县乡小学晚上根本不用上课的,按规范可是必须得设置应急照明灯具,这不是浪费国家资源吗?个人认为国家规范还得兼顾实际情况,不知道个人认为对否,请同行给予指点!...查看详情
现在在控制室要做直流事故照明,像我们办公室那种荧光灯,可以交直流220v都可以供电吗?那种交直流应急照明切换箱有成品吗?有厂家推荐吗?如果没有有原理图吗?求高手解答...查看详情
应急照明是指在正常照明系统因发生故障或必须切断正常电源,不再提供正常照明的情况下,用于确保疏散通道被有效地辨认和使用,确保处于潜在危险之中的人员的安全以及确保正常活动继续进行的照明。它包括:疏散照明、安全照明与备用照明。应急照明的设计有许多种方式,但在具体工程中如何科学、完善地设计好应急照明系统却是一件非常重要的事情。对于一些没有设置火灾自动报警系统而且安装的应急照明灯具不多且较为分散、规模不大的...查看详情
我看我们这里,很小负荷的应急照明就直接接普通照明配电箱里了,配电线路当然也不是做防火处理的,灯具自带蓄电池,说是这样接可以不用为那几盏应急灯单再引电源进来。那火灾时切掉此配电箱的供电,火灾时应急照明不就只有蓄电池这1个电源供电了吗,请问有没有什么问题? 需不需要火灾时也保证两路电源供电?...查看详情
最近做的一个住宅,根据新版(2011版)住宅电气设计规范,住宅每层的公共照明(包括楼梯间、电梯前室、公共走廊灯),在电气竖井内每3层设置一个应急照明箱,为3层的应急照明供电。但是遇到一个审图机构:审图人员认为,住宅电气设计规范是说楼梯间的照明可以几层合用一个应急照明箱,不包括电梯前室照明,所以我们的设计是不对的,说我们就没有好好看规范。应该根据民规要求,每一个防火分区即每层设置一个应急照明箱。 不...查看详情
我们这边图审要求必须按《住宅建筑电气设计规范》9.3.1、9.3.3条文解释设计应急照明,我们这边常见的住宅为一梯两户18层的二类高层住宅,按图审要求就会出现一个回路只带一个灯,一个双切箱只带6个灯的情况,感觉实在太浪费啊。请教各位这样设计合理吗?这本规范出来之前二类高层住宅我们是每个单元设一个应急照明双切箱,还可以这样做吗?你们当地的图审是怎样要求的?...查看详情
一直比较迷茫 到底4根线从几个回路进线...查看详情
在同一防火金属线槽中的应急照明和普通照明线路是否还需要加分隔...查看详情
请问各位大侠, 什么样的房间设置火灾时强启,什么样的房间设置只要失电(跟火灾没关系),就开始蓄电池自动放电呢? 规范上怎么规定的? 跪谢!...查看详情
4534285 4534285...查看详情