距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线应急照明设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与应急照明设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
应急照明中的应急电源 HEPS 和EPS 有什么区别...查看详情
请问这个应急照明电路怎么接线,看不懂!附图: 4898927...查看详情
多层建筑,首层设商业网点和非机动车库,请教大家是否需要设置应急照明及疏散指示?...查看详情
关于应急照明双控开关是否符合《消防应急照明灯具通用技术条件》5.7要求 5.7消防应急照明灯具应设有短路保护和模拟交流电故障的试验无锁按钮,但不应设其他开关。...查看详情
4894735 这个是一个顶层的楼梯应急照明,请问中间的线路如何理解? 未标注导线均为四根线 从楼下上来四根芯到一个双控开关?双控到应急灯,再到楼下的双控开关,再到应急灯? 这个双控开关跟平时家装里用的双控接法不一样吧,是两根火线入?一根火,一根应急火线? 4894735...查看详情
请问 没有火灾报警的建筑应急照明灯具(带蓄电池+断电自动点亮)能带开关控制吗?或者需要增加开关控制码?...查看详情
本帖最后由 wwjwj911 于 2014-4-25 09:23 编辑 这个应急照明的电路图怎么接线...查看详情
本帖最后由 gzbxdesign2 于 2014-4-21 15:08 编辑 哪种合适?或者还有其他的 草图如下...查看详情
请问这样分励脱扣切断电源让自带蓄电池的应急灯具断电点亮的方案可以吗? 请教大家做了火灾报警的建筑应急照明的方案? 4891136 4891137...查看详情
1,饲料加工场的加工车间就是带料仓的那种属于三级负荷还是二级负荷,我照明设计师按照三级负荷来做的 2.三级负荷的安全出口标志灯,自带电源事故照明灯这些属不属于消防类二级负荷,需不需要加设应急箱。。...查看详情
住宅楼电梯前室的应急照明灯是普通翘板开关,现在要换成触摸延时开关,请问,这两种开关接线都是几根呢?...查看详情
配电箱里各个模块分别是什么啊?MSC-8H8DM又是什么?已经有市电和智能电池主站两路供电了,为什么下面还有充电线? 4887573...查看详情
本帖最后由 mm88888899 于 2014-4-8 19:37 编辑 在做工程的时候遇到高层为T型的过道 横竖加起来共20m 规范上说的内走道20m是求和还是直线距离 2 在布置手动报警器时候 说的30m内 是只空间距离还是实际距离 及位移和路程指哪个?...查看详情
请问 1.应急照明需要设置双电源吗? 2.应急照明也有属于三级的吗? 我觉得应急照明既然属于消防负荷了 定义为至少二级 没问题吗? 3.能把自带蓄电池当做一路回路? 4.如果蓄电池可以作为一路回路,那么应急怎么样总电源处是不是就可以不用双电源进线了?...查看详情
现遇到一个项目是二类建筑,但应急照明回路用的三级负荷供电方式,说是由于应急照明灯自带电池,断了电也能用,请问有什么规范可以反驳这个说法呀?谢谢!...查看详情
建筑中的应急照明设计,是建筑电气设计的重要内容,应急照明含火灾应急照明和非火灾应急照明,不过一般非火灾应急照明不在考查范围内。《高层民用建筑设计防火规范》规定如下范围需要设置火灾应急照明: 1、楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯间及其前室、合用室和避难层(间)。 2、配电室、消防控制室、消防水泵室、防烟排烟机房、供消防用电的蓄电池室、自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其他房间。...查看详情
1。比如是5层楼火灾报警 应急照明灯是强启那几层的呢,普通照明强制断电那几层呢,有什么规定吗? 2. 应急照明消防强启是通过配电箱里面的交流接触器来实现的,普通照明时通过配电箱里面的分励脱扣器 来实现断电。请问分励脱扣器和交流接触器有什么区别呢,不都是通过连接消防信号线,来实现线路闭合达到线路的 通电和断电吗?...查看详情
1。应急照明灯平时用感应开关控制 是否必须采用带消防强启功能的那种呢(带消防强启接线柱)? 普通只有两个接线柱的那种感应开关无法达到强启功能,对吗? 2。现场施工的时候在开关接线处需留出三根线(正常相线+强启线+相线出线) ,在灯具接线处需留出四根线,(充电线+PE+N+相线)这样才能达到控制应急照明灯的目的,对吗?...查看详情
file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\836467878\QQ\WinTemp\RichOle\7{3B`86RM31767`2TW}KIRY.jpgfile:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\...查看详情
应急照明灯自带蓄电池在断电后自动切换蓄电池共电90min,是否还需要消防强启功能?如需要应怎样接线?谢谢!!!...查看详情