本专题为土木在线电机设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与电机设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
1.现象: 1)定子电流指示超过额定值 2)有、无功表指示超过额定值 2.原因:系统发生短路故障、发电机失步运行、成群电动机启动和强行励磁等情况下,发电机的定子或转子都可能短时过负荷。 3.处理方法: 1)系统故障,监视发电机各部分温度不超限,定子电流为额定值。 2)系统无故障,单机过负荷,系统电压正常: A.减少无功,使定子电流降到额定值以内,但功率因数不超过0.95,定子电压不低于0.95倍额...查看详情
某台水轮发电机型号为SF24-60/8600,额定转速100r/min,系半伞式机组,上导的型式是油润滑分块(分为8块)巴氏合金斜子板式结构,布置在上机架。上导油槽的底部布置有一圈环形冷却器,分为两瓣,通过*20 mm的接管与DN20 mm的可锻铸铁普通管路活接头联接。推力和上导冷却水总量为120 m3/h,上导的正常冷却水压力为0.2 MPa。某日该机组开机运行不到4 min,计算机监控系统上位...查看详情
摘要:针对酒泉风电基地2011 年发生的几次大规模风机脱网事故,根据现场调查和录波数据分析得出起因是风电场电气设备故障引发相间短路故障,引起站内和系统电压跌落,在此期间大量风机因不具备低电压穿越能力而脱网;故障切除后系统电压恢复,各风电场的无功补偿装置无法及时进行自动电压调整,引起系统电压升高,导致部分风机因过电压保护动作脱网。据此从工程实用角度提出了改造风电机组、完善风电场集电系统及保护配置等措...查看详情
1.检修中应采取措施防止碰坏铁芯并保持发电机内部清洁,特别要防止将焊渣、工具及其他金属物遗留在发电机内,短路铁芯,损坏绝缘,引起接地故障。 2.发电机系统中有一点接地时,应立即查明接地点。如接地点在发电机内部,则应立刻采取措施,迅速将其切断,以免扩大事故,烧坏铁芯。 对绝缘已老化或严重磨损的发电机,其定子接地保护,经主管省局批准,原作用于信号的也可作用于跳闸。 3.新机投产和旧机大修中,都应注意检...查看详情