本专题为土木在线电机设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与电机设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
请问各位: 系统中有4台10.5KV的发电机,每台发电机都有一个低阻接地柜。通流电流为200A,时间为10S,电阻为30.3Ohm。当四台发电机并联运行的时候,其中任一台发电机定子出线端发生了单相接地故障,请问此时流过该台发电机中性点的电流为多少? 谢谢大家的解答。...查看详情
水源井有个电机55KW,离变电所超过1000米,又没有别的设备,只能设专用变压器,但是不知道这个变压器应该怎么选? 手册上变压器允许全压起动电动机最大功率是20%,但是那个应该是考虑到母线压降的问题,设专用变压器对电网也有隔离作用吧。 如果采用降压启动,比如星三角,软启动,可以用100KVA的变压器带55KW的电机吗?...查看详情
一个三相漏电开关,一个交流接触器同时控制一台三相水泵和一个电磁阀,电磁阀上水泵不在同一管道上。如何接线?...查看详情
本帖最后由 a396673967 于 2016-7-18 09:52 编辑 看图集“常用电机控制”上一用一备的情况都做互锁了,但是图集上似乎都是手动控制的,现在工厂的电机平时都PLC控制,不知道大家做控制原理图时电机主用备用之间是否做机械或者电气互锁了。...查看详情
之前我们做的项目,比较大的水泵都是变频一拖一PLC控制,所以主用备用之间没做机械的互锁,控制原理图都是各控制各的。现在有个比较小的项目,甲方要求变频器一拖二,一用一备的电机是否要做互锁,我看图集上一用一备的都做互锁了,但是图集上似乎都是手动控制的。...查看详情
现在有台变压器全部只带了一级负荷中特别重要负荷的备用电源,且这些特别重要负荷的第三路电源来自发电机(主用电源来自另一台变压器,不管它),就是这么一个系统。现在考虑用变压器低压总柜断路器与发电机低压总柜断路器闭锁的方式进行双电源自动切换,柜子排列依次是“变压器低压进线总柜”~“发电机低压进线总柜”~“电容柜”~“出线柜”。 “变压器低压进线总柜”采样互感器接二次线至补偿柜,那“发电机低压进线总柜”是...查看详情
请教下面图片中标注为红色的部分(图片内容来自GB50064)>100m,~150m是什么含义?提前谢谢您的回复。...查看详情
本人学徒一枚,遇到发电机的盘车检修问题,以前跟着师傅学过,但是平时都是修的小毛病,现在基本上还给师傅了,哪位牛人有这方面的资料和经验给解释一下,盘车的时候该注意些啥来着?...查看详情
我看同事的PLC设计,直接启动的电机都是用一个输入点控制电动机的启停,他说第一下,电机运转,第二次停止运转。 有的时候又是算作两个输入点,比如启闭机或者电磁阀。 哪位大侠帮我分析一下为什么这么算。...查看详情