干式变压器更新时间:2025-11-27 06:43:47

本专题为土木在线干式变压器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与干式变压器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 如题,环氧树脂干式隔离整流变压器如何设计。非常感谢!...查看详情

    用户:dencyln81 浏览量:6467 时间:2014-08-19
  • 供配电技术图片1

    额定变比为1:1的干式有载调压变。猜猜多大容量? 4947336 外形图 4947350 调压机构箱1—分接抽头箱 4947357 调压机构箱2—分接传动箱 4947367 驱动电机 4947336 4947350 4947357 4947367...查看详情

    用户:wboy8759 浏览量:5485 时间:2014-08-01
  • 设置于单独变压器室的干式变压器采用封闭母线出线的作法,一直没找到国标图集,图集只有采用裸母线出线的作法。请问如果采用封闭母线请问具体在图纸上怎么表达?如何提条件?...查看详情

    用户:tnc 浏览量:792 时间:2014-07-28
  • RT,请问是参照什么规范?谢谢!...查看详情

    用户:bianqixiang 浏览量:3182 时间:2014-07-04
  • 武汉合众电气干式试验变压器安全注意事项说明: 试验设备的布置,对人身和周围要有足够的安全距离。尽量避免在人员过道上布置设备及施放高压试验引线。 试验现场应安装围栏,悬挂“止步!高压危险”标示。 试验高压引线要有支撑或牵引绝缘物。每隔一段及电缆另一端应派人看守,防止有人靠近和从底下穿过。 直流高压试验微安表最好处在高电位,除有屏蔽盒外,还应有过流自动保护装置,以防止突发性击穿短路或放...查看详情

    用户:whhzdqzzsbyxgs 浏览量:6686 时间:2014-06-27
  • 我们小区配电室投入运行已经5年了,属于户表工程,双电源供电,但供电局一直不接收,属于我们自管。但供电局现场管理员一直要求我们做变压器交流耐压试验,他亲弟弟是做打压的,估计这混蛋是想赚钱。我想请教下,干式变压器如果一直正常运行的话,需要做耐压试验吗?国家有没有关于耐压试验周期的强制规定?...查看详情

    用户:wxt2020 浏览量:22217 时间:2014-06-23
  • 本帖最后由 yang123yang1 于 2014-6-19 18:30 编辑 个人工作所需的干式变压器常规的国家标准集合。贡献给大家共享下。 这几天一直因为公司网络问题,没有及时上传,不好意思了。...查看详情

    用户:yang123yang1 浏览量:9709 时间:2014-06-18
  • 图纸简介: 变压器:镇江天力、温控器福州、箱壳上海纳杰电气成套有限公司。项目所在地上海金桥。图纸内容包括:一二次系统原理图,外壳示意图,底框组焊图等。希望对大家有帮助 投稿网友: seep2000 上传时间: 2014-05-28...查看详情

    用户:seep2000 浏览量:561 时间:2014-05-28
  • 干变1000的空载负载不能有正偏差,负偏差达到多少才算合格?...查看详情

    用户:henanlianxin 浏览量:4588 时间:2014-05-21
  • 干式变压器是由武汉合众电气设备制造有限公司制造的,应用广泛,干式变压器是指铁芯和绕组不浸渍在绝缘油中的变压器。干式变压器的安全运行和它的使用寿命,很大程度上取决于变压器绕组绝缘的安全的可靠性。干式变压器从20 世纪末以后,几乎再没有从国外进口,在国内的重点项目和重大工程中,难觅国外干变的踪影。我国至今已成为世界上干变产销量最大的国家。干式变压器与油浸变压器的区别:干式变压器依靠空气对流进行冷却。小...查看详情

    用户:qq413195172 浏览量:5038 时间:2014-05-14
  • 武汉合众电气的干式试验变压器使用方法及注意事项 使用方法及注意事项 1.使用前,必须详细阅读变压器的使用说明书和与之配套的控制箱(台)的说明书。根据说明书接好连接线,接地线应良好接地。 2.干式变压器控制箱(台)的电源分别为交流220V 、380V两种,经调压器输出到变压器的低压侧输入端。经过变比输出连续可调至额定电压值。 3.从干式试验变压器的安全和高压试验的严谨性来考虑,避免设...查看详情

    用户:whhzdqzzsbyxgs 浏览量:604 时间:2014-05-09
  • 大容量浇注类线圈设计时必须预留风道,一般浇注过程中使用风道棒来搞定。风道棒一般截面为长圆形,长度一帮在120CM以下,大小一般三种规格1.3,1.5,1.8。 传统的是使用金属棒,优点为抗老化,不易形变;缺点是重量太重,难操作,不易脱模。一个线圈插上二三十根导气棒,大几十上百公斤,有些绕线机甚至带不动。 近年来随着新材料的发展,采用了聚四氟乙烯作为原材料。优点是轻便;缺点是:塑料材料的老问题:易...查看详情

    用户:xnct99 浏览量:5409 时间:2014-04-25
  • 干式变压器室内抬高安装基础槽钢的选择 根据99D201-2 P31A安装图,安装基础槽钢规格由施工定。问过变压器厂家,安装基础槽钢应该比变压器底座槽钢大一个规格,哪位知道变压器底座槽钢的规格?...查看详情

    用户:jk_duan888 浏览量:4957 时间:2014-04-21
  • 10kV及以下变电所设计规范中要求单台变压器不宜大于1250kVA,目前遇到的最大容量是2500kVA。 请教,除了考虑下一级断路器的分断能力外,还有什么原因是干式变压器容量不宜过大的原因呢?...查看详情

    用户:moon0467 浏览量:9084 时间:2014-04-17
  • 请教 10/0.4kV 干式变压器 为什么一般最大选择2500kVA?再大有什么影响影响?10kV及以下变电所设计规范中变电所单台变压器(低压0.4kV)的容量不宜大于1250kVA。如果一级负荷大约2800kVA,该选多大的呢? 注:单母分段系统。...查看详情

    用户:moon0467 浏览量:3461 时间:2014-04-14
  • 我公司要上新项目,变压器设计SC(B)10-2500KVA,请问变压器是选干式的好呢还是选油浸式的好?...查看详情

    用户:stlhtdq 浏览量:8241 时间:2014-04-05
  • 100kVA及其以上干式变压器距墙的安全距离至少要600,那80kVA的需要多少,能不能小于600? 另,规范中规定的“变压器外壳防护等级大于IP3X才能与低压柜相邻”该如何理解,绝大部分变压器厂家的外壳防护行者等级都为IP2X,但我看到不少设计都是变压器与低压柜紧贴的。...查看详情

    用户:wuxian1001 浏览量:4148 时间:2014-03-23
  • 本帖最后由 stlhtdq 于 2014-3-17 09:38 编辑 本公司是做钢丝帘线(轮胎内用的钢丝)的,自己上的35KV/10KV的变电所,车间用的变压器是-SC(B)11-2500KVA/10:0.4KV的干式变压器,请问专业的师傅,选用干式变压器使用的场合是否有要求?最大容量到多少?...查看详情

    用户:stlhtdq 浏览量:5674 时间:2014-03-14
  • 1、SCB与SGB有什么区别?使用场合有什么不同? 2、这两种变压器在使用中常见故障有哪些? 本人也查了相关资料,但说法各异,在这里请各位前辈指点!...查看详情

    用户:zxl712 浏览量:738 时间:2014-02-11
  • 干式变压器温度控制仪不显示温度了,220V有电压,保险也没断,想问问是什么原因???...查看详情

    用户:canonccom 浏览量:1068 时间:2013-12-22