深基坑更新时间:2025-12-05 23:09:59

本专题为土木在线深基坑设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与深基坑设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 我使用的是理正深基坑7.0PB3,计算排桩支护6米的基坑,3米范围外有120KPa的主楼。经过计算,抗弯,抗倾覆等均通过。但是,桩径1米,按1.8米间距布置。桩长支护6米,土中8米。抗滑移无法通过。 相反,我用公司的理正深基坑7.0版,计算全部通过。除了抗滑移,其他结果两个版本一样。 我觉得是不是理正深基坑7.0PB3有BUG??反复试验,不输入相邻建筑的荷载,都一样。一旦,增加相邻建筑荷载,抗滑...查看详情

    用户:gl19800624 浏览量:2018 时间:2017-05-19
  • 本帖最后由 csccbjs 于 2017-5-20 09:53 编辑 国家大剧院是国家重点工程,拟建场地位于北京市西城区堂西路西侧,为一多功能特大型公共建筑,由椭圆穹形结构的主体建筑——国家大剧院及南北两侧的地下票务大厅、地下停车库及商业区组成,总建筑面积为10万m2,地下面积3.5万m2,接待面积为2.9万m2。其中,主体结构东西轴长216m,南北轴长146m,结构基础埋深分别为-22.0m、...查看详情

    用户:素颜男神 浏览量:1234 时间:2017-05-18
  • 污水处理厂进水泵房深基坑安全专项施工方案...查看详情

    用户:若水涵沙 浏览量:698 时间:2017-05-18
  • 请问我用逐层开挖法算出了支撑内力,在计算内支撑和立柱时,逐层开挖算完的内力算是按照框架算的还是按照连续梁算的,因为在《建筑基坑支护技术规程中》,内支撑水平构件按照框架计算时,立柱计算按照偏心受压计算;若按照连续梁计算,立柱要按照轴心受压计算。 我的立柱分三层,前两层用钢格构,底层用钢格构和钢筋混凝土柱,现在想知道立柱怎么计算?如果按照偏心受压,要考虑多大的偏心?哪位大神教教我?...查看详情

    用户:夏沫浅雨 浏览量:3423 时间:2017-04-27
  • 结构设计软件图片1

    为什么它自动算出来的嵌固深度那么长,跟锚杆道数什么关系大吗?还有整体稳定验算K好小,难道土层参数有问题吗?土层参数是给定的拿到还能随意改吗。该怎么设计参数求指教http://tb2.bdstatic.com/tb/editor/images/face/i_f15.png?t=20140803 576542857654295765432 5765426 5765427 5765429 5765431...查看详情

    用户:后来的丶我们 浏览量:2679 时间:2017-04-17
  • 本工程地下为一层车库,层高为4.20m,地上四层为商场,一层层高为5.70m,四层层高为6.00m,其余均为5.10m,五层以上为住宅,其中五层层高3.60m,六层层高3.00m,七层~十六层层高5.00m,建筑总高度为78.80m,室内外高差为0.30m,主楼基础形式钻孔灌注桩(后压浆)+筏板基础,裙房基础形式为预应力混凝土管桩+承台,结构形式主楼为部分框支剪力墙结构,转换层设在21.87m处,...查看详情

    用户:劳武 浏览量:4397 时间:2017-04-16
  • 岩土工程图片1

    基坑工程采用排桩内支撑+锚索,理正深基坑7.0整体计算时,如果需要在腰梁上设置锚索,软件里面只有一个锚索的刚度,锚索的刚度按基坑规范计算出来很小,就10,这样计算出来感觉不科学,锚索是可以加预应力的,为什么整体计算布置锚杆就一个刚度呢?这样计算出来的整体模型就有问题了。各位遇到个这样的问题吗?基坑采用排桩+内支撑+锚索(锚索在腰梁上钻),是怎么复核整体的。 5741691 5741695...查看详情

    用户:qq_1488111128196 浏览量:10571 时间:2017-03-14
  • 123请高人指点...查看详情

    用户:cow1485059543095 浏览量:3867 时间:2017-01-22
  • 摘要:对基坑支护结构的空间分析与计算问题进行探讨,建立空间分析计算模型,将弹性抗力法应用于基坑支护结构完全意义上的三维空间计算,并对影响整个支护系统受力和变形的各种因素进行计算分析,得出相应的几点结论.可供基坑支护工程参考应用。...查看详情

    用户:劳武 浏览量:869 时间:2017-01-21
  • 本帖最后由 csccbjs 于 2016-12-29 21:04 编辑 在浏览帖子的时候,多次看到关于深基坑内支撑和换撑的问题。故,手绘示意图以资大家参考。手绘图纸,不成比例。...查看详情

    用户:鲲爸爸 浏览量:7882 时间:2016-12-29
  • 错误:1段坡线dx,dy同时为零,为无意义坡线,请删除后再算! 遇到了这种情况,是不理正深基坑土钉墙板块不能设置坡前桩,以上情况如何解决啊,万分感谢...查看详情

    用户:qq_1473738428754 浏览量:6198 时间:2016-12-19
  • 工程测量图片1

    5664917 当前,基坑支护设计尚无成熟的方法用以计算基坑周围的土体变形,施工中通过准确及时的监测,可以指导基坑开挖和支护,有利于及时采取应急措施,避免或减轻破坏性的后果。 基坑支护监测一般需要进行下列项目的测量:(1)监控点高程和平面位移的测量;(2)支护结构和被支护土体的侧向位移测量;(3)基坑坑底隆起测量;(4)支护结构内外土压力测量;(5)支护结构内外孔隙水压力测量;(6)支护结构的内...查看详情

    用户:co1468823072136 浏览量:3609 时间:2016-12-05
  • 对于道路排水工程中基坑开挖的专项施工方案,不足之处还望不吝赐教!...查看详情

    用户:深深入戏520 浏览量:2087 时间:2016-11-02
  • 一、项目概况 本工程主体结构由一幢超高层主楼及周边商业裙房构成,建设范围内整体设置八层地下室,地下室外墙局部存在错层退台。本工程基坑面积共约为9100m2,基坑平面周长约410m,基坑周边边坡高度约26.25m~43.6m,为永久边坡。 本项目为改建工程,场地范围内存在原有五层地下室边跨结构,需将原有地下结构拆除后加深开挖并新建八层地下室。本工程场地周边环境极为复杂,基坑工程紧邻...查看详情

    用户:东来东往007 浏览量:2287 时间:2016-10-19
  • 工地图片图片1

    商业中心,11万平方,地下三层,13.8米深,二道钢筋混凝土内支撑,12条后浇带 内支撑,二道支撑,深基坑,地下三层 5622337 5622338 5622339 5622340 5622341 5622342 5622343 5622344 5622345 5622346 5622347 5622337 5622338 5622339 5622340 5622341 5622342 56223...查看详情

    用户:感觉自己萌萌的 浏览量:1869 时间:2016-10-11
  • 建筑施工图片1

    5610007 想请教下各位土木在线的大神,图中撑梁节点下的柱支撑一般在工地怎么叫(规范名称), 工艺顺序是否:基坑开挖到第一道支撑顶面设计标高→钻孔(钻孔深度达到持力层)→下放格构式钢立柱(立柱长度达到持力层)→灌注水泥砂浆→第一道撑梁绑扎钢筋→浇筑混凝土→土方开挖等 5610007...查看详情

    用户:筑善筑美 浏览量:2453 时间:2016-09-18
  • 岩土工程图片1

    土质很差,理正深基坑软件在考虑坑内土体加固时,相应的人工加固土的粘聚力,内摩擦角,抗剪强度等参数如何输入?(拟采用双轴深搅对坑内土体进行加固) 5602123...查看详情

    用户:涂木攻城师 浏览量:16065 时间:2016-09-02
  • 我们工地前几天开挖基础,当天一场暴雨把整个基坑浸泡过了,甲方说要全部淤泥清理出来,是否有其他处理方法?...查看详情

    用户:杭州胡工 浏览量:3052 时间:2016-08-12
  • 建筑施工图片1

    求助深基坑-17.8米,设计五道锚索,施工过程中第一道锚索有一根在14米处钻到地下不明障碍物不能钻进,其它锚索均施工正常,请问如何处理? 5526922...查看详情

    用户:在幸福的路上 浏览量:2924 时间:2016-05-04
  • 建筑施工图片1

    本帖最后由 登月 于 2016-5-11 11:16 编辑 工地深基坑挖土的进度照片,供大家欣赏! 5526638 5526639 5526640 5526641 5526642 5526643 5526644 5526645 5526646 5532213 5526638 5526639 5526640 5526641 5526642 5526643 5526644 5526645 55266...查看详情

    用户:登月 浏览量:3182 时间:2016-05-04