本专题为土木在线暖通设计设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与暖通设计设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
一、室内外空气计算参数不符合规范要求 《设计规范》规定,冬季室内空气计算参数,盥洗室、厕所不应低于12℃,浴室不应低于25℃。然而,有的公共建筑的厕所、盥洗间(设有外窗、外墙)、住宅建筑的卫生间(冬季有洗澡热水供应,应视作浴室)未设散热器,很难达到室温不低于12℃和25℃的要求。还有的住宅建筑的厨房不设散热器,个人认为:住宅厨房室内温度亦应按不低于12℃的要求设置散热器。 《设计规范》规定...查看详情
本帖最后由 加菲兔 于 2015-3-4 16:41 编辑 当你买东西的时候,你通常会仔细审视将要购买的东西,防止自己一个不小心入坑了,结果东西砸手里。尤其是当你在买大件的时候,你脑子里更是会有问题一个接着一个蹦出来。比如买车,你会仔细考虑这款车型是否符合自己偏好,可靠性如何,按揭的话压力大不大,对自己的孩子而言是否安全可靠,油耗是否跟得上发改委的调控,车内空气过滤系统能否抗衡祖国的PM2.5,...查看详情
暖通设计中常见的24个问题及处理方法 一、室内外空气计算参数不符合规范要求《设计规范》规定,冬季室内空气计算参数,盥洗室、厕所不应低于12℃,浴室不应低于25℃。然而,有的公共建筑的厕所、盥洗间(设有外窗、外墙)、住宅建筑的卫生间(冬季有洗澡热水供应,应视作浴室)未设散热器,很难达到室温不低于12℃和25℃的要求。还有的住宅建筑的厨房不设散热器,个人认为:住宅厨房室内温度亦应按不低于12℃的要求设...查看详情
1、暖规第八章监测与控制是否强制执行?自控未具体设计或没有自控说明是否应判违反强标? 答:监控与控制一般由自控(电气)专业负责,暖通专业只提出控制要求和必要的控制参数,不作强制要求。没有自控说明的可以在优化意见中提出。 2、GB50019-2003第6.4.5条,空调冷热水系统管道的热胀冷缩补偿措施,是否应等同于第4.8.17条采暖管道的热胀冷缩补偿措施,作为强条要求,请明确 。 答:应作为强制性...查看详情