首页 课程 资料 论坛
  • 总线短路隔离器的设置要求

         总线短路   隔离器   ,主要用来隔离总线上的元器件,隔离出区域或段上的火灾探测器,可燃气体探测器,手动报警按钮,声光警报器等,避免影响未被隔离的区域系统可靠运行,是最大限度地保证系统整体功能不受故障部件影响的关键。

  • 新火规的短路隔离器带32个点的执行

    新火规要求一个隔离器设置32个点,请问大家是如何执行的,隔离器在平面上画出,在分配设备点数?还是在设计说明里说明,系统图上标出个数?

  • 关于上海松江短路隔离器的一点疑惑

    我看样本,很迷惑,一个1751只能带30-50探测点???这样说来我一个面积大点的的地方探测器数量肯定要超过50啊,那样的话难道还要好多隔离器?还是说其实隔离器其实是可以带好多个探测点的,只是怕影响范围太大所以样本对探测点的数量做了参考,其实不是这样的?

  • ”新火规“中,总线短路隔离器你在哪里?

    ”新火规“中,总线短路隔离器你在哪里?

    1、总线穿越防火分区时,应在穿越处设置“总线短路隔离器”设在哪个环节?2、有图示说明为好,可避免产生歧义。

  • 急呀!火灾报警短路隔离器的设置有什么依据没???

    火灾报警短路隔离器的设置有什么依据没??? 今天看一个图纸一个防火分区里面设了好几个火灾报警短路隔离器 ,有什么依据啊??

  • 请问下哪位有总线短路隔离器实物图片

    请问下哪位有消防的总线短路隔离器的实物照片,麻烦传个我看下,我想知道下尺寸、形状,做设计是心理大概有个数:victory:

  • 短路隔离器应该是并接还是串接?有图有矛盾,望讨论!

    第一副图为14x505-1火灾自动报警规范图示上的图集做法。第二幅图为百度上找到的某一款短路隔离器接线图,从图上看它将短路隔离器串接于一个回路当中。请问这两种做法都可以吗?

  • 讨论新火宅规范3.1.6设置总线短路隔离器问题

    大家对新火灾规范的3.1.6强条是如何理解并落实到图纸中呢?3.1.6系统总线上应设置总线短路隔离器,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手报和模块等消防设备的总数不应超过32点。。。。。。理解如下:平面设计中32个末端设置一个SI,这样平面需要在吊顶内增设SI图块,系统图中增加SI。

  • 信号隔离器的应用和选型

    知识点:隔离器

  • 请教短路隔离器的工作原理和报警探头的通讯方式

    希望论坛里那位朋友是厂家的,能给大家解释一下短路隔离器的工作原理和报警探头的通讯方式(在双绞线上是以电流形式、电压形式,还是以改变频率的方式通信),谢谢

  • 《火灾自动报警系统设计规范》——短路隔离器

    3. 1. 6 本条规定了总线上设置短路隔离器的要求,规定每个短路隔离器保护的现场部件的数量不应超过32 点,是考虑一旦某个现场部件出现故障,短路隔离器在对故障部件进行隔离时,可以最大限度地保障系统的整体功能不受故障部件的影响。我想问的是,现场部件指的是什么?是不是烟感、温感、手按等设备?如果是的话,是不是现场所有的设备都需要隔离保护?我现在做的火灾自动报警系统是在消控中心的主机箱内对每个回路设置短路隔离器,每个回路包括的设备远远超出了32点。

  • 隔离器在无菌技术上的应用

    知识点:隔离器

  • 如何选择合适的数字隔离器?

    随着数字隔离器在工业和汽车应用中的日益普及,设计人员会面对众多的可用选件,大部分数字隔离器都是根据特定的系统要求和应用而设计的,因此需要考虑所选器件是否满足你系统的要求。那么,我们如何选择合适的数字隔离器? 1. 了解你的隔离规格要求 在选择数字隔离器之前,应考虑规格书中与隔离设计相关的一些参数。 隔离耐压:基本隔离和≤3,000 VRMS是否足以满足您的设计要求?或者设计要求需要≥5,000 VRMS?本规范通常由系统的法规要求设置,代表隔离器可坚持至少60秒不被电压击穿。通常,一般监管要求会规定此规格,它表示隔离器在击穿情况下至少能耐受60秒的电压。 工作电压:一些因素(如封装尺寸、污染程度和材料组)可能会影响某个组件的工作电压。 浪涌隔离额定值:如果你的设计需要加强隔离,则可考

  • TETOMS智能信号隔离器TS-PA1D

    一、先进技术            √ 全智能、数字化、可编程;    √ 环境温度、零点、满幅自动补偿;    √ 极高的稳定性,确保准确度多年不变;    √ 电源、输入、输出、双回路间高隔离度;    √ 符合国际电工委员会IEC61000相关抗电磁干扰标准。 二、重要的技术参数

  • 请教隔离器的装置位置问题

    GB50054的3.1.3条指出“当维护、测试和检修设备需断开电源时,应设置隔离电器”。但在下看图中发现在电能表前、客梯回路的断路器前等位置都设置了隔离器。在下没有弄明白那些地方需要设置隔离器。麻烦您有时间给在下说说那些地方需设置隔离器。提前谢谢您的回复。

  • 电流互感器和隔离器区别???

    电流互感器和隔离器区别???

    我想采集稳流源输出的电流信号,通过采样电阻加隔离器的方式 还是 通过电流互感器的方式?如图:稳流源输出5A到30A的可选的方波信号采集稳流源的输出电流信号,方波脉宽为100us,1:1的占空比一是采用取样电阻的方式(如图):由于E、F端的电压达到900V,需要接隔离器,采用何种隔离方式?二是采用电流互感器(or霍尔传感器)的方式,在图中的E、F处把取样电阻换成互感器问:这两种方式哪种方式好,精度高?求推荐典型电路和器件!谢谢!

  • 隔离器件在工业现场的应用

    隔离器件在工业现场的应用

    生产过程监视和控制要用到多种自动化仪表、计算机及相应执行机构。过程中的信号既有微弱到毫伏级的小信号,又有数十伏的大信号,甚至还有高达数千伏、数百安培的信号要处理。从频率上讲,有直流低频范围的,也有高频/脉冲尖峰。设备仪表间的互相干扰就成为系统调试中必须要解决的问题。除了电磁屏蔽之外,解决各种设备仪表的“地”,即信号参考点的电位差,将成为重要课题。因为不同设备、仪表的信号要互传互送,那就存在信号参考点问题。换句话说,要使信号完整传送,理想化的情况是所有设备仪表的信号有一个共同的参考点,即共有一个“地”。进一步讲,所有设备仪表信号的参考点之间电位差为“零”。但是在实际环境中,这一点几乎是不可能的,这里面除了各个设备仪表“地”之间的连线电阻产生的电压降之外,尚 有各种设备仪表在不同环境受到的干扰不同,以及导线接点经受风吹雨淋导致接点质量下降等诸多因素,致使各个“地”之间有差别。以示意图一为例。

  • 这样的系统不用设总线隔离器吗?

    最近做火灾自动报警系统,每一总线回路均采用独立的信号总线,且每回总线上均安装总线隔离器。但单位的老工程师说,由于是采用独立的信号总线,各回路故障均不影响其他回路,不用装总线隔离器,并且装上后,还会多出一个故障点!但我却觉得总线隔离器的作用是用于将发生故障的总线与整个系统隔离开来,从而保证系统其他部分的正常工作,所以应该安装!不知道大家的意见怎样?请指教!

点击加载更多

短路隔离器

短路隔离器专题,为您提供短路隔离器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与短路隔离器 相关的专业交流讨论,更多短路隔离器相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

短路保护

断电延时继电器原理