喷淋系统更新时间:2024-04-24 00:52:21

本专题为土木在线喷淋系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与喷淋系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 消防喷淋系统中,一个湿式报警阀所能带动的喷淋头数量是有限制的。 1. 水力计算 :在设计消防喷淋系统时,需要进行水力计算,以确保在发生火灾时,系统能够提供足够的水量对火源进行有效压制。一个湿式报警阀所能提供的水量是有限的,如果连接过多的喷淋头,可能会导致在火灾时无法为所有喷淋头提供足够的水量,从而影响灭火效果。 2. 压力损失 :在消防喷淋系统中,水流经过报警阀、管...查看详情

    用户:瑾沫流年 浏览量:7 时间:2024-04-24
  • 建筑消防给水图片1

    某室外设置有顶棚的电动自行车停放场所,建筑面积100平方米,设置湿式简易喷淋系统保护。 一、消防水源 市政管网满足水量水压要求时(流量不小于20L/s,水压满足最不利点处洒水喷头工作的压力不低于0.05MPa),直接利用市政水作消防供水(也可利用相邻建筑的室内消火栓或自动喷水灭火系统管网),火灾危险性按中I危险级,持续喷水时间不小于30min。 二、管道敷设 由市政...查看详情

    用户:知识渊博的野马 浏览量:69 时间:2024-03-27
  • 建筑施工图片1

    0 1 塔吊喷淋系统工艺原理 塔吊喷淋系统包含附着于塔式起重机塔身的垂直管道、附着于起重臂上的水平供水管、给水系统、控制配电箱、管件、喷头等,自来水补充水源,通过立管进入水平管高压供水,由喷头向下喷洒雾状水。 建筑工地的粉尘为在空气中浮游的固体微粒,高压喷雾降尘是一种效果较理...查看详情

    用户:吴小姐的猫miao 浏览量:26 时间:2024-03-14
  • 风力发电技术图片1

    风电塔筒内布置输水管路是没有问题的,顶端增设喷淋云台,问题也不大,云台与风叶轮对应平行或垂直,启动液泵,水肥液体随风飘散形成宽大覆盖面,能起到森林草场防火增湿追肥防病害的作用,当然,喷淋云台不能与叶轮运动起冲突,喷淋架直径需适中,小于叶轮直径不妨碍风叶转动。 喷淋架是否需要转动,喷淋架是否可以由叶片完全取代,喷嘴直接安装在叶片上这些问题需要研究...查看详情

    用户:公益社会主义 浏览量:18 时间:2023-12-14
  • 建筑消防给水图片1

    分享给大家哈...查看详情

    用户:凌霄云外 浏览量:23 时间:2023-11-23
  • 建筑消防给水图片1

    主动喷淋零碎工艺流程: 自动喷淋系统工艺流程:...查看详情

    用户:凌霄云外 浏览量:10 时间:2023-11-23
  • 建筑消防给水图片1

    第一步:需要根据甲方提供的建设资料确定安装什么形式的消防系统,需要安装自动喷淋的场所可查阅依据《全国民用建筑工程设计技术措施.给水排水》09版本7.2.11。内容样式如图: 图1:自动喷淋设置依据 第二步:确定安装自动喷淋系统后需要确定建筑物的危险等级,同样依据《全国民用建筑工程设计技术措施.给水排水》09版本7.2.10。 图2:危险等级确定依据 第三步:在确定了危险等级后,意味着已经确定...查看详情

    用户:钢铁的脊梁 浏览量:94 时间:2023-11-23
  • 1.喷淋管道?管的计算 (?管?般在?层地下?层顶板上进?的) ?管的长度=1.5+图上量出的距离 ?管上的?泵结合器、阀门的数量、信号蝶阀 2.喷淋管道?管长度的计算 ?管的长度=每?层的层?*层数(从系统图上查标?和层数可得) 穿楼板套管(套管规格与?管规格相同) 喷淋?管与?管相接处接出的?流指?器数量、 ?管上的?动排?阀 3.喷淋管道?管长度的计算 喷头的数量 ?管的长度=?平段长度+竖...查看详情

    用户:钢铁的脊梁 浏览量:24 时间:2023-11-23
  • 喷淋系统是一种常见的消防设施,它通过喷洒水雾等物质来扑灭火灾。喷淋系统的设计和配置是非常重要的,它直接关系到喷淋系统的性能和使用效果。本文将就喷淋系统的设计和配置规定进行讨论。 一、 喷淋系统的基本构成 喷淋系统主要由喷头、管道、泵站、管网、控制阀门、水箱、消防水池等部件组成。 1. 喷头 喷头是喷淋系统的核心部件,它直接影响喷淋系统的扑救效果。目前市场上常见的有落水式和立式两种喷头。落水式喷头适...查看详情

    用户:钢铁的脊梁 浏览量:34 时间:2023-11-23
  • 建筑消防给水图片1

    一、分类: 1.按报警阀分: 1)湿式系统:4~70°,管道常贮水,管道最小压力0.4Mpa。 2)干式系统: 3)预作用系统:管道内贮存空气、氮气,通常用于地下车库。 预作用构成:{湿式阀、雨淋阀} 2.按喷头分: 1)开式:雨淋阀,通常应用于航天及兵工企业。 2)闭式: 3)喷头又可分为:上喷和下喷,上喷用于无吊顶的房间,又叫直立型喷头,下喷用于有吊顶的房间,又叫下垂型喷头。常见的喷头保护面...查看详情

    用户:凌霄云外 浏览量:47 时间:2023-11-22
  • 建筑消防给水图片1

    一、概述 1.定义 民用建筑高大空间主要指最大净空高度大于8m的室内空间,常见于中庭、体育馆、航站楼、影剧院、音乐厅、会展中心等。 2.灭火设施 规范给出了最大净高≤18m的高大空间湿式喷淋设计参数,对于最大净高>18m的民用建筑高大空间,通常可采用自动跟踪定位射流灭火系统保护。 对于最大净高为18m以内的民用建筑高大空间,也可能存在...查看详情

    用户:钢铁的脊梁 浏览量:385 时间:2023-11-22
  • 一、工艺流程 施工准备→干管安装→立管安装→分层干支管安装→管道试压→管道冲洗→通水调试→交工验收 二、施工准备 1、技术准备:组织专业技术人员熟悉设计图纸技术资料,相应的施工及验收规范,标准、图集等。 2、人员准备:主要以管工、焊工为主、起重工、油漆工等工种配合。 3、材料准备:包括施工用料和施工措施用料,根据材料计划备好用料及时送到现场,能达到...查看详情

    用户:凌霄云外 浏览量:16 时间:2023-11-22
  • 建筑消防给水图片1

    一、消火栓系统: 1、消火栓布置: 1)室内消火栓保护半径按下式确定: 根据《消水规》第10.2.1--R0=k3Ld+Ls(k3:水带弯曲折减系数,一般取0.8~0.9;Ld:水带长度,一般为25米;Ls:水枪充实水柱长度在平面上的投影长度。按水枪倾角为45°时计算,取0.71Sk(m),根据建筑物性质不同而不同。SK:水枪充实水柱长度,按《消水规》第7.4.12条第2款-(室内消火栓)高层建筑...查看详情

    用户:凌霄云外 浏览量:54 时间:2023-11-22
  • SOLAS II-2/10的要求 5.6 固定式局部使用灭火系统 5.6.1 本条5.6应适用于500总吨及以上的客船和2,000总吨及以上的货船。 5.6.2 容积超过500 m3的A类机器处所,除应装设本条5.1.1要求的固定式灭火系统外,还应根据本组织制定的指南,由一个经认可的固定式水基或等效的局部灭火系统保护。对于周期性无人值班机器处所,该灭火系统应能自动和手动释放。对于连续...查看详情

    用户:钢铁的脊梁 浏览量:11 时间:2023-11-22
  • 建筑消防给水图片1

    喷淋装置是非常重要的消防设施,对于初期火灾的扑灭有着非常大的作用。喷淋系统通过喷射水雾或灭火剂,将火源周围的温度迅速降低,抑制火势的蔓延。与传统的灭火器相比,喷淋系统的灭火范围更广,作用更持久可以有效的控制火势。 但是有时候,喷淋系统会在安装或者是使用的过程中产生一些故障,本文将为大家解答如何进行喷淋装置的故障修理。 喷淋装置的常见故障 (一)雨淋报警阀组常见故障分析、处理 1.长期无故报警 ...查看详情

    用户:凌霄云外 浏览量:26 时间:2023-11-22
  • 建筑消防给水图片1

    船舶火灾是造成海难事故,威胁海上人命、财产安全及海洋环境的重要因素,而船舶A类机器处所则是船舶火灾的多发地。如何在火灾早期对单一设备的火灾进行控制和扑灭,并尽可能确保设备不因此损坏成为航运界关注的问题。本文就船舶灭火系统之一的局部水基喷淋系统进行介绍。 安检知多少 水基喷淋系统简介 1. 系统概述 该系...查看详情

    用户:钢铁的脊梁 浏览量:31 时间:2023-11-22
  • 一、工艺流程 安装准备→干管安装→立管安装→喷洒分层干支管安装→系统辅助设备及管道附件安装→管道试压→管道冲洗→喷洒头支管安装(系统综合试压及冲洗)→节流装置安装→报警阀配件、喷洒头安装→系统通水调试。 二、施工方法 1、喷洒管道安装 (1)喷洒管道要求使用内外热镀锌钢管,系统管道连接应采用沟槽式连接。直管段把几根连接在一起使用倒链安装,调直后,依次吊装,先吊装管道一端,待稳定后再吊起另一端。 (...查看详情

    用户:凌霄云外 浏览量:66 时间:2023-11-22
  • 建筑消防给水图片1

    1上喷淋头安装做法 ①、喷淋头安装定位应符合设计要求。 ②、直立型上喷头安装距顶板间距为75~150mm。 ③、当喷头与梁、通风管道、桥架的位置冲突时,可按照规范要求调整喷头。 2下喷淋头安装做法(1) ①、直立型下喷淋头安装于设有吊顶部位,应在土建吊顶龙骨安装成型,具备安装条件后,根据吊顶龙骨确定喷头的高度,适当预留出吊顶封板的厚度。 ②、喷头安装前,应考虑设有吊顶造型位置,不得与造型冲突,可...查看详情

    用户:凌霄云外 浏览量:12 时间:2023-11-22
  • 建筑消防给水图片1

    消防喷淋系统由喷淋头、信号阀、止回阀、湿式报警阀、延时器、水力警铃、压力开关、水流指示器和末端防水装置组成。而各组成部分的功能及作用主要如下: 一、喷淋头 喷淋头一般可分为开式和闭式两种,开式喷头主要有水雾喷头、雨淋喷头和水幕喷头;闭式喷头按安装方式分为上喷、下喷和侧喷,闭式喷头在正常情况下,喷头处于封闭状态。开式和闭式喷头主要区别在于:是否具有由热敏感元件组成的释放机构和运作时喷淋...查看详情

    用户:凌霄云外 浏览量:70 时间:2023-11-21
  • 建筑消防给水图片1

    规范规定: 根据以上规定本人优化如下图: 根据上图: 1、喷头距离梁或障碍物在300内梁大于150时喷头与梁底平齐。这是因为规范规定喷头与顶板的距离为75-150,而安装时考虑到材料节省多选择为150,因此梁大于150的安装与梁底平齐,当然,所有的梁在150内时不做考虑,喷头距顶板150安装没问题。 2、喷头距离梁或障碍物在600大于300时,碰到大于150的梁安装时,...查看详情

    用户:凌霄云外 浏览量:78 时间:2023-11-15