喷淋系统更新时间:2024-03-25 19:32:33

本专题为土木在线喷淋系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与喷淋系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 建筑消防给水图片1

    《自动喷水灭火系统设计》图示19S910,设计说明节选 3.1.11.6 装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,当通透面积占吊顶总面积的比例大于70%时,喷头应设置在吊顶上方,并符合相关布置要求。(当≤70%时,吊顶内和下方均布置喷头。) 江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答节选 2.4 自动喷水灭火系统 32、《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017第7.1.13条,...查看详情

    用户:凌霄云外 浏览量:26 时间:2023-11-15
  • 冷库自动喷淋系统是一种重要的安全设备,用于确保冷库内的温度在适宜范围内,并防止冷库内的货物在极端温度条件下受损。该系统的工作原理涉及到温度感应、液体供应和自动控制等多个关键组件,下面我们将详细介绍冷库自动喷淋系统的工作原理。 1.温度感应:冷库自动喷淋系统的核心是温度感应器。这些感应器通常安装在冷库内的关键位置,如顶部、底部和货物存放区域。温度感应器负责监测冷库内的温度,并将其数据传输给系统的...查看详情

    用户:傻傻的香蕉 浏览量:22 时间:2023-10-12
  • 建筑消防给水图片1

    ...查看详情

    用户:飘逸的钥匙扣 浏览量:30 时间:2023-07-24
  • 建筑消防给水图片1

    某地下汽车库,设计采用闭式泡沫-水喷淋系统,按中II危险级,选用3%的水成膜泡沫。 闭式泡沫-水喷淋系统设计工作原理: 在准工作状态下,为减少响应时间,泡沫罐至比例混合器管道充满泡沫液,泡沫罐出口管道设置 定比减压阀 (减压比例2:1),比例混合器出泡沫液压力低于水压,泡沫液不能进入消防水管,无法混合;当发生火灾时,闭式喷头玻璃球达到动作温度爆破,系统侧管网内的水向爆破的玻璃球...查看详情

    用户:骑白马的刺猬 浏览量:22 时间:2023-06-07
  • 建筑消防给水图片1

    ...查看详情

    用户:sjsk孙家杰 浏览量:24 时间:2023-05-18
  • 安装工程造价图片1

    喷淋系统有 消防泵房、楼梯间、电梯前室、地下室、屋顶 等重点检查部位以及 末端试水装置;管道支架、吊架、防晃支架设置 等质量关注点质量关注点,那么常见的质量通病有哪些呢?以及我们该如何防治? 通病1 自动喷水灭火系统喷洒水管的水流指示器安装位置不符合要求,与管道转弯处和阀门的距离达不到要求 产生原因及后果: 达不到使用功能要求或造...查看详情

    用户:温文尔雅的蜡烛 浏览量:56 时间:2023-05-04
  • 建筑消防给水图片1

    自动末端试水监控系统由自动末端试水监控器、自动末端试水监控分机(系统 规模小时监控分机可不设置)、自动末端试水装登、电动试水阀等组成。 设置原则: 1 自动喷水系统设有自动末端试水装詈时,可设置自动末端试水监控系统。自动末端试水监控点位及监控要求,应与给水排水专业密切配合。 2 系统可在消防控制室内远程监测所测管道工作压力、流量及控制阀门的开、关状态。 ...查看详情

    用户:笑红尘续往事 浏览量:29 时间:2023-05-04
  • 工业自动化图片1

    ...查看详情

    用户:wx_19380069 浏览量:35 时间:2023-04-24
  • 建筑消防给水图片1

    湿式系统 ▽种类 闭式自动喷水灭火系统 ▽组成 闭式喷头、管道系统、湿式报警阀和供水设备。 ▽特点 结构简单、灭火速度快、控火效率高、范围广、系统施工较为简单。 ▽适用范围 适合在温度不低于4℃且不高于70℃的环境中使用。 ▽工作原理 湿式系统在准工作状态时,由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持管道内的充水压力。 发生火灾时,在火灾温度的作用下,闭式喷头的热敏元件动作,喷头开启并开始喷水...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:197 时间:2023-03-22
  • 建筑消防给水图片1

    《自动喷水灭火系统设计》图示19S910,设计说明节选 3.1.11.6 装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,当通透面积占吊顶总面积的比例大于70%时,喷头应设置在吊顶上方,并符合相关布置要求。(当≤70%时,吊顶内和下方均布置喷头。) 江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答节选 2.4 自动喷水灭火系统 32、《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017第7.1.13条,...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:99 时间:2023-03-21
  • 汽车库修车库规范7.2.1说,除开敞式车库、屋面停车场以外,下列汽车库、修车库应设置自动灭火系统: 1 ①②③类地上汽车库 2 停车数大于10辆的地下、半地下汽车库 3 机械式汽车库 4采用汽车专用升降机作为汽车疏散出口的汽车库 5 ①类修车库 你看,这个项目既是开敞,又是机械立体车库无法上人,也就是说消火栓基本丧失功能。那么,是否要上喷淋,又是否要上消火栓?...查看详情

    用户:个性的人字拖 浏览量:47 时间:2023-03-15
  • 建筑消防给水图片1

    喷淋系统有消防泵房、楼梯间、电梯前室、地下室、屋顶等重点检查部位以及末端试水装置;管道支架、吊架、防晃支架设置等质量关注点质量关注点,那么常见的质量通病有哪些呢?以及我们该如何防治? 通病1 自...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:57 时间:2023-02-13
  • 安装工程造价图片1

    喷淋系统在安装算量软件中以一键式操作方式进行智能识别与提取,一键完成喷头、各规格管道、管件、阀件等工程量的计算,操作步骤大致分为:启动一键式识别、设计计算规则、检查系统入水口、生成工程量在这几个步骤,各操作步骤如下: 1.一键建立喷淋系统模型 操作步骤如下: 单击【识别喷淋系统】按钮,设置该喷淋系统的楼层信息,进入【喷淋系统图】模型窗口,如下图: 2.设置计算规则 1)管道计算规则 喷淋系统计算...查看详情

    用户:鹏业软件 浏览量:84 时间:2023-01-28
  • 禁忌水喷淋系统的设备用房,应设置与之相适应的自动灭火系统。 疑问一:何谓“禁忌水喷淋”的设备用房? 禁忌水喷淋的设备用房,通常是指不宜采用自动喷水灭火系统的设备用房,比如: 1、建筑物的常规公共设备用房,比如发电机房、变压器室、配电室、弱电机房、通信机房、计算机房,等等。 2、建筑物的特殊功能用房,比如重要资料室和档案室、贵重物品库房,以及医疗建筑的CT、DR、MRI、CR、数字肠胃镜、直线加...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:18 时间:2022-12-16
  • 综合楼,地下二层车库,地上三层商超,喷淋系统...查看详情

    用户:mark19851203 浏览量:20 时间:2022-11-30
  • 风力发电技术图片1

    《自动喷水灭火系统设计》图示19S910,设计说明节选 3.1.11.6 装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,当通透面积占吊顶总面积的比例大于70%时,喷头应设置在吊顶上方,并符合相关布置要求。(当≤70%时,吊顶内和下方均布置喷头。) 江苏省建设工程消防设计审查验收 常见技术难点问题解答 节选 2.4 自动喷水灭火系统 32、《自动喷水灭火系统设计规范》G...查看详情

    用户:长情的茶叶 浏览量:667 时间:2022-10-27
  • 6.3 闭式泡沫-水喷淋系统 6.3.1 下列场所不宜选用闭式泡沫-水喷淋系统: 1 流淌面积较大,按本标准第6.3.4条规定的作用面积不足以保护的甲、乙、丙类液体场所; 2 靠泡沫混合液或水稀释不能有效灭火的水溶性液体场所; 3 净空高度大于9m的场所。6.3.2 火灾沿水平方向蔓延较快的场所不宜选用泡沫-水干式系统。6.3.3 下列场所不宜选用管道充水的泡沫水-湿式系统: 1 初始火灾...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:134 时间:2022-08-25
  • 前面说到自喷规范条文:今天再补充一条(泡沫灭火系统设计规范):系统作用面积≤465平米时,可以采用闭式,假如流淌面积大于465平米的甲乙丙类液体,建议采用雨淋系统,水溶性液体场所,靠泡沫混合液或水稀释不能有效灭火的场所,需要采用雨淋系统,净空高度大于9m的场所需要采用雨淋系统。即使设置开式雨淋系统,一个雨淋阀的保护面积不超过260平米。所以,即使设置了雨淋系统,一次灭火的作用面积还是需要主观参照实...查看详情

    用户:yunyun 浏览量:99 时间:2022-08-23
  • 喷淋系统有消防泵房、楼梯间、电梯前室、地下室、屋顶等重点检查部位以及末端试水装置;管道支架、吊架、防晃支架设置等质量关注点质量关注点,那么常见的质量通病有哪些呢?以及我们该如何防治? 通病1 自动喷水灭火系统喷洒水管的水流指示器安装位置不符合要求,与管道转弯处和阀门的距离达不到要求 产生原因及后果:达不到使用功能要求或造成误报。 防治措施及相关规定:水流指示器应安装在距地面高度1.8m以上。水流指...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:53 时间:2022-08-12
  • 给排水资料库图片1

    知识点:泡沫喷淋系统设计 1、工程概况 本案例为甲类厂房,占地面积约3902平方米,建筑面积约4217平方米 .建筑高度为10.00米。根据工艺要求需要设置泡沫喷淋系统,主要危险介质为甲苯。搜搜其特性如下: 甲苯,是一种有机化合物,化学式为C7H8,是一种无色、带特殊芳香味的易挥发液体。有强折光性。能与乙醇、乙醚、丙酮、氯仿、二硫化碳和冰乙酸混溶,极微溶于水。易燃,蒸气能与空气形成爆炸性混合物,混...查看详情

    用户:yunyun 浏览量:219 时间:2022-08-05