  • 暖通资料库图片1

    一、建筑概况: 1. 建筑所在的位置环境;风景优美的深圳湾畔。 2. 建筑规模,功能划分;餐饮、会议、客房。 3. 酒店的主题风格;西班牙。 4. 甲方的经营理念;白金五星,简约大方。 5. 管理公司是谁等,洲际。 二、室外、室内参数的设定 1. 室外参数的设定: 工程项目所在地有气象台站的,取台站提供的数据,如果工程所在...查看详情

    用户:张明泉333 浏览量:13 时间:2024-03-22
  • 1. 制冷主机的设计台数及容量,应考虑当一台机组不能运行时,其余机组的容量能满足75%的整个大楼的计算冷负荷。 2. 冷却及空调水泵都必须设有备用泵。为了今后运行节省能源,特别建议空调水循环泵采用压力变频控制,主机与冷却水循环泵要联动控制。 3. 分水器上的分水支管路要细化分类。单位面积人多的营业区域(如餐厅包房多功能厅会议室KTV包房舞厅等)在空调管路布置中考虑尽可能集中,并且在...查看详情

    用户:qq68502775 浏览量:9 时间:2024-01-04
  • 暖通资料库图片1

    关于酒店客房照明及电器设备插座用电量,在《公共建筑节能设计标准》GB50189—2015中对于客房照明功率密度值及客房电器设备功率的规定如表7-33、表7-34所示。 一间标准客房的室内人数按 2 人考虑,在负荷计算及客房风机盘管选型时,群集系数宜按 1.0 计算,但在计算酒店供冷系统的总冷量时,群集系数应按 0.93 计算...查看详情

    用户:qq19696501 浏览量:17 时间:2023-07-11
  • 暖通施工图图片1

    ①、冬季在夏热冬冷及以北地区,酒店底层外门开启冲入冷风的多少对门厅大堂的室内温度有较大影响,处理不当会出现过冷现象使客人感到不适。建筑采用有门斗的双层门及全自动旋转门减少了外门开启的冷风冲入量。手动平开门开启时的冷风冲入量可参考《实用供热空调设计手册》表5.1-14取值或计算其耗热量。 ②、建筑设置的门斗的双层门或电动旋转门,在冬季虽然阻止了冷空气的长驱直入,但每次开门或旋转门的每一次转动都有相当...查看详情

    用户:陈睿cr 浏览量:24 时间:2023-06-30
  • 中央空调图片1

    温泉区-广东3.8万平温泉度假酒店二次装修中央空调机通风施工图 相关资料详见:广东3.8万平方某温泉度假酒店二次装修水电暖安装施工图(包括弱电智能化及中央空调系统) 温泉区 一.空调冷热源及空调系统: 本工程地下温泉区及酒店负一层建筑面积约12822.0m2;空调面积约为8283.0m2,夏季空调计算最大冷负荷约为2046.3kw,平均冷指标:159.59w/m2,冬季空调计算最大热...查看详情

    用户:青春年少 浏览量:60 时间:2023-03-25
  • 中央空调图片1

    广东3.8万平温泉度假酒店二次装修中央空调机通风施工图 相关资料详见:广东3.8万平方某温泉度假酒店二次装修水电暖安装施工图(包括弱电智能化及中央空调系统) 一:地上客房区 1.空调冷热源及空调系统: 本工程地上酒店空调面积约为4652.5m2,夏季空调计算最大冷负荷约为835.86kw,平均冷指标:179.66w/m2,冬季空调计算最大热负荷约为243.71kw,平均热指标:52.38...查看详情

    用户:青春年少 浏览量:49 时间:2023-03-25
  • 中央空调图片1

    五星级及标准更高的客房通常采用四管制空调水系统,该系统可在过渡季同时向客房供冷和供热,以分别满足体质或生活习惯不同的客人对室温的要求。四星级及四星级以下的酒店客房,通常采用两管制水系统,夏季供冷、冬季供热。当客房层内区有较大公共活动区域时,应采用可根据具体情况进行冷热切换的分区两管制。①与客房风机盘管相连的空调水管与给排水管道合设在同一个竖向管井内,此管井 一般布置在两间客房卫生间的中间,其净断...查看详情

    用户:qq18055542 浏览量:19 时间:2023-02-28
  • 暖通制冷设备选型图片1

    在安装空调的过程中,空调铜管是非常重要的一种零件,有些时候,需要将铜管进行加长处理,而且有的师傅会告诉你,空调铜管的长度越好越好,事实上真的是这样的吗? 一、铜管是制冷装置加工制造的重要原材料,它主要有两种用途: 1、制作换热器。是空调的蒸发器、冷凝器的重要组成部分。 2、制作连接管道和管件。 二、家用分体式空调器室内外机的连接管路规定标准长度是多少米? 家用分体式房间空调器的连机管路...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:7 时间:2023-01-30
  • 风力发电技术图片1

    来源:百度文库 如有侵权,请联系删除 文末附下载方式...查看详情

    用户:威武的草稿本 浏览量:5 时间:2023-01-22
  • 中央空调图片1

    1引言 随着经济的日益发展和生活水准的不断提高,空调的应用也越来越普及。空调的应用在满足人们生活需求的同时,也带来了温室效应等负面影响。空调制冷冷水机组在制冷的时候,压缩机排出的高温、高压制冷剂气体在冷凝器中冷凝放热,在常规冷水机组中这部分冷凝热量全部需要通过冷却水系统排至大气中。而酒店的生活热水用量比较大,若能采用热回收机组回收此部分热量用于生活热水的加热,既可节约生活热水的能耗,又可减少因空调...查看详情

    用户:呆呆狗勾 浏览量:23 时间:2023-01-12
  • 施工地点:稚子电竞酒店(南湖店) 施工内容:空调、新风、热水 施工单位:武汉铂瑞德暖通工程有限公司 #中央空调 考虑到每个房间都是独立的,每个人的体感不同,比如在倒春寒的时候,有的人就会觉得热想要空调制冷,但是有的人会觉得冷想要空调制热,而中央空调只能够统一制冷,或者统一制热一种模式。 为了提高舒适感,我们给一部分房间单独配了风管机,可独立调节模式,其他房间则安装中央空调,...查看详情

    用户:铂瑞德暖通 浏览量:76 时间:2022-07-27
  • 湖南省建筑设计院集团有限公司 唐伟 贺德军 袁建新 丁学贵 摘 要:以五星酒店客房为研究对象,在实测客房噪声超标后,通过声学计算、分析找到原因,进而调整空调设备布置,采取多项消声降噪技术,有效的降低了噪声,最终达到客房噪声标准。本文详细地阐述了计算,分析过程及采取的措施,可为今后相关设计提供一定的参考。 关键字:空调系统 噪声控制 风机盘管 声学计算 引 言 ...查看详情

    用户:小眼睛的柳树 浏览量:47 时间:2022-04-21
  • 工程实例: 本工程为江苏某五星连锁酒店的室内游泳池,平面尺寸为21m×10m,深1.5m,池水温度设定为26℃,故室内空气温度取27.5℃。相对湿度50%~70%。 1. 室内散湿量: 室内散湿量包括水池发湿量、池边发湿量和人员发湿量,分别按下式计算: W 1 =C (P 2 -P 1 )·F·(760/B) ⑴ W 2 = {[a(t 干 - t 湿...查看详情

    用户:小小小小叮当 浏览量:79 时间:2021-05-17
  • 前言 随着我国经济的蓬勃发展,高档次酒店的建设日益增多,从新闻可以看出,许多城市报道正在建设和计划建设多处五星、超五星级的大酒店。空调系统在酒店的能耗中占有相当高的比重,据统计占到建筑能耗的30~50%。如何做好酒店的空调系统,是空调从业人员应当仔细研究的问题,这里根据本人在几座五星酒店设计中取得的经验,介绍一下在高档酒店设计中空调系统如何设计及配合装修。 1、空调设计师对建筑概况的了解内容...查看详情

    用户:辨识度除外 浏览量:123 时间:2021-04-21
  • 潍坊民宿酒店中央空调安装: 1、舒适感增加 民宿酒店里安装中央空调,不会像普通分体机那样出现温差区,不会出现骤热骤冷的现象,并且静音效果也很不错,可以给消费者提供一个宁静舒适的居住环境。 2、更节能 现在大多数品牌中央空调都运用了节能技术,保证设备稳定运行的同时,还能提高运行效率高,降低能量消耗,所以民宿酒店安装中央空调比普通空调更节能,业主也不用太担心中央空调耗电量的问题。 3、适...查看详情

    用户:山东广大工程 浏览量:179 时间:2021-03-11
  • 摘要 介绍了兰州某超高层酒店的项目概况及集中空调系统的设计参数。对空调系统冷热源、水系统、风系统在设计过程中采取的节能措施进行了分析,结合工程实际及气候条件,总结了适合类似项目的节能措施。 关键词 一级泵变流量系统 冷却塔 免费供冷 热回收 节能 作者 甘肃省建筑设计研究院有限公司 周志刚 苏继程 杨阳 1项目概况 金色堤岸二期项目是由五星级酒店、高级景观住宅和配套裙楼组成的地...查看详情

    用户:gienix 浏览量:289 时间:2021-01-25
  • tiantian 大学生建筑机电学习收录于话题目前,中央空调安装已经成为了人们必不可缺的工程,同样现代酒店也是或不可缺。如果中央空调安装的好,不仅能够带来清新舒适的环境,让来入住的客人也能心情舒畅。很多小型酒店为了满足酒店档次和舒适性的要求,宁愿前期投入多一点预算也要安装中央空调,但一般大型中央空调主机对于小型酒店来说负荷过高,能耗比较大。那么小型酒店安装哪种中央空调合适呢?相比大型中央空调...查看详情

    用户:烦恼的足球 浏览量:308 时间:2020-11-17
  • 收录于话题酒店厨房是酒店运营保障的重要功能区。目前国内部分设计院对厨房内部的空调通风系统运作理解不是透彻,导致设计不合理。笔者通过比较厨房常见的通风空调系统设计,结合厨房的使用特点,对酒店厨房空调通风系统设计提供建议及参考。...查看详情

    用户:极恶都市 浏览量:344 时间:2020-09-02
  • 中央空调系统是酒店中耗能比较多、 故障出现频率比较高的一个部分,合理的设计不仅有利于降低空调能耗,更有利于空调系统的平稳运行。本文就传统水系统中央空调设计、运行上遇到一些问题作出探讨。 酒店中央空调系统的设计要求 (1)客房空调系统的设计要求 酒店套房是整个酒店系统最核心的区域, 是客人接触最多的一个区域。套房的暖通设计中,保证房间舒适度是最重要的要求,这就包括了房间的制冷量、新风量以及噪...查看详情

    用户:辨识度除外 浏览量:623 时间:2020-08-19
  • 中央空调图片1

    1)建筑图纸三看原则(即拿到建筑图纸怎么处理,怎么结合本专业像建筑专业提资料,像给排水专业、电气专业配合)。 2)负荷计算(怎么计算负荷,怎么提交满足审图要求的计算书),此部分非常重要,是选择散风机盘管及冷水机组的重要依据,也是我们修正的基础数据非常重要,大家千万别估算,估算只能让大家心里没有底以后做事无依据。 3)风机盘管加新风系统焓湿图计算及根据焓湿图来选择设备,分析实际运...查看详情

    用户:团子xtt 浏览量:771 时间:2019-06-04