本专题为土木在线避雷器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与避雷器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
知识点:避雷器避雷器的作用当雷电过电压沿架空线路侵入变配电所或其他建筑物内时,将发生闪络,甚至将电气设备的绝缘击穿。因此,假如在电气设备的电源进线端并联一种保护设备即避雷器,如图1,当过电压值达到规定的动作电压时,避雷器立即动作,流过电荷,限制过电压幅值,保护设备绝缘;电压值正常后,避雷器又迅速恢复原状,以保证系统正常供电。避雷器的保护作用基于三个前提:(1)伏秒特性与被保护绝缘的伏秒特性有良好的...查看详情
请教一下前辈们,低压0.4KV有HY1.5W-0.28/1.3 和HY1.5W-0.5/2.6两种,请问一下这两种分别用在什么地方?补偿柜和进线柜分别用哪种?...查看详情
01 实验目的 为了在运行中监测避雷器内部是否受潮 ,金属氧化物电阻片是否劣化等 ,可以定期测试运行中避雷器工频泄漏电流的全电流和阻性分量 。阻性电流分量或金属氧化物电阻片的损耗是发现金属氧化物电阻片老化的主要判据 ,同时也能发现避雷器内部严重受潮导致的阻性电流分量或金属氧化物电阻片损耗增大 。因此采取阻性电流测试仪对避雷器进行带电运行监测 。 Ix:...查看详情
有个项目我公司避雷器用铜排连接,但是甲方验收时候要求用铜编织带,请问有什么区别?国标里面有要求吗?...查看详情
氧化锌避雷器的作用是起到过电压保护,过电压时将过载电流通过避雷器泄露到大地上,从而保护了其他电器设备的安全。避雷器经过多次多电压后,氧化锌避雷器将会逐步老化,如果不及时的更换,避雷器继续安装在线路上将会产生热崩溃,比如避雷器被击穿,避雷器爆炸甚至避雷器燃烧引起火灾等。为了能够监测避雷器的老化状态,现阶段人们主要从以下几个方面进行。1.春季预防性试验2.避雷器监测仪器。 对避雷器做春季预防性试验,...查看详情
避雷器连接在线缆和大地之间,通常与被保护设备并联。避雷器可以有效地保护通信设备,一旦出现不正常电压,避雷器将发生动作,起到保护作用。当通信线缆或设备在正常工作电压下运行时,避雷器不会产生作用,对地面来说视为断路。一旦出现高电压,且危及被保护设备绝缘时,避雷器立即动作,将高电压冲击电流导向大地,从而限制电压幅值,保护通信线缆和设备绝缘。当过电压消失后,避雷器迅速恢复原状,使通信线路正常工作。 避雷...查看详情
避雷器的在线路中起到非常重要的作用。最原始的防雷器是羊角形间隙,出现于19世纪末期,用于架空输电线路,防止雷击损坏设备绝缘而造成停电,故称"防雷器"。20世纪20年代,出现了铝防雷器,氧化膜防雷器和丸式防雷器。30年代出现了管式防雷器。50年代出现了碳化硅防雷器。70年代又出现了金属氧化物防雷器。现在基本上用到的都是金属氧化物防雷器也叫氧化锌避雷器。 氧化锌避雷器是一种保护性能优越、质量轻、耐污...查看详情
脱离器作为避雷器的配套产品使用。如果氧化锌避雷器没有配套使用脱离器,当避雷器老化失效时,人们不会及时的察觉,避雷器也不会及时的与系统进行分离,则会导致避雷器被击穿,爆炸甚至燃烧。 脱离器与避雷器串联使用,当避雷器故障损坏时,能动作脱离,将故障损坏的避雷器及时与系统隔离并给出清晰标示,从而确保系统的正常运行,并方便故障点的查找以及避雷器的检修和更换。现市场上的脱离器分为热熔式和热爆式两种,其中热爆式...查看详情