地下消防水池什么情况需要设置室外取水口?...查看详情
储存室外消防用水的消防水池取水口距离建筑物不小于15m吗?...查看详情
储存室外消防用水的消防水池要设置取水口吗?...查看详情
设置在地下室的消防水池当储存了室外消防用水时,则需要设置消防取水口。 那么什么情况下,消防水池需要储存室外消防用水呢?下面分两种情况进行说明 一、当建筑室外消火栓采用市政供水时,但市政供水不能满足两路供水(可采用一路供水的建筑除外)时,则需要另外设置消防水池储存室外消防用水,一般把这部分室外消防用水设置在与室内消防用水共用的地下消防水池,此时,这个地下消防水池则需要设置室外取水口。...查看详情
我刚遇到一个项目,11年的项目,院内设置2口自备井,供水压力0.2MPa,消防水池储存室外消防水量,但是没有室外消防供水泵,室外消防管网从室内消火栓供水泵减压阀后供给,这种系统在当时的话是怎么被认可的呢?希望大神可以解惑! 还有一个问题,消防水池保护半径150m,那就是红线内建筑在消防水池150m保护半径内只要设置取水口就可以,不需要设置室外消火栓了吗? (这个问题答案我查到的是:室...查看详情
做过几个地下消防水池的泵房,里面管道不知道需要多大的保温,还是其他的处理?...查看详情
室外设置消防水池的作用到底是什么?遇到奇葩人物,审图提的一个厂区消防,有厂房非高层。2、3层的办公楼,办公楼上做了高位水箱,但未上消火栓,上的消防软管卷盘,给厂房做的消火栓临时高压系统,这是何故?不能理解,审图人认为记做消防水池,就要做高位水箱,稳压。何故郁闷?...查看详情
现在遇到一工程,是一偏远山区小学,三层教学楼不足两千平米,无室内消火栓,生活水源为院内水井 预备只设计一座室外消防蓄水池和取水口,不设室外消火栓及泵房 是否可行,或违反规范?...查看详情
湖南某县城,建筑高度47.15m,商业住宅。室外消防水量30L/S,室内消火栓20L/S,喷淋30L/S。现在室外只能提供一路进水,但是流量、压力能满足室外的消防水量要求,消防水池设计还需要包含室外消防的设计流量嘛?...查看详情
对于市政只有1路进水,室外消防水量40L/s的情况,消防水池是否必须包含室外消防水量?新消规第4.3.2条第二款有表述,但只是说当市政给水管网不能保证室外消防设计流量时,这其中的不能保证如何界定?...查看详情
我看有这样做的,有什么要求和限制吗...查看详情
消防水池的容积大于1000,分为两个独立使用的消防水池。 5273473...查看详情
一栋小单体 室外消防流量30。5-40米的范围内大概有4-5个市政消火栓。 消防水池还需要存室外水量吗?我们校核说需要...查看详情
市政只有一路进水,且室外消防用水量为40L/S,按消规要求是需要设置室外消防水池的。 消规6.1.5中消防水池的每个取水口按一个室外消火栓计算。 1.那如果我这个取水口的保护半径能保护全部区域,那应该做几个取水口? 2.不能保护全部区域又需要如何处理,做室外消防泵或者和室内何用吗?...查看详情
请教各位,消防泵房和水池都在室外地下,泵房有采暖,还要考虑消防水池水位的冻土深度吗?...查看详情
设在室外地下的消防水池,如何设置放空措施?用潜水泵行吗?溢流排水可排入污水井吗?求助上述问题...查看详情
一个项目 远离城区 没有市政自来水接入 甲方考虑使用井水作为水源; 现在考虑生活给水用一个水池,室内消火栓、室外消火栓用水共用一个消防水池; 请教下: 1、室内、室外能不能共用管网和泵组,还是分别设置泵组和管网 2、这种共用水池的情况下水泵接合器还有什么价值? 共用管网和泵组时完全没价值,抽水送水都在同一套系统里,死循环; 泵组管网分别设置时,意义也不大,都是一个水池里的水,只有水泵故障时还有点儿...查看详情
室外消防水池可以设置在地下二层吗?师父说根据新规范室外消防水池不能放在地下二层,可是我不知道规范上哪里写了?有知道的吗:handshake...查看详情
储存室外消防水量的消防水池可设在地下二层吗?地下二层标高-9米,吸水高度已超6米,能否通过设室外消火栓加压泵解决?...查看详情
按照新消规,存储室外消防水量的消防水池需设取水口(井),其与消防水池距离有要求吗...查看详情