  • 建筑物门、窗和墙体等外围护结构存在缝隙,大门开启时也会形成开敞口。由于室外风压、室内外温差以及其他一些因素使室内、外存在压力差。当室外空气的压力大于室内空气的压力时,室外空气渗入室内,形成渗透空气负荷。采暖负荷计算时一般都考虑渗透空气负荷。而空调冷、热负荷计算时,由于认为已经设置了新风系统或在空调系统中导入了新风,加大了室内空气压力,可防止室外空气侵入,因此,无需计算渗透空气负荷。 实际上,空...查看详情

    用户:aa宋师傅 浏览量:32 时间:2022-05-20
  • 如题,要求是群集系数0.93,人员密度1人/㎡,商超开放时间是8~21点。但是用天正计算出来数值巨大,查资料把人员密度改成了0.43人/㎡还是感觉大了。不知道改成多少比较好?...查看详情

    用户:qq_1652087232882 浏览量:71 时间:2022-05-09
  • 空调负荷计算的目的在于确定空调系统的送风量并作为选择空调设备(如空气处理机组中的冷却器、加热器、加湿器等)容量的基本依据。 在室内外热、湿扰量的作用下,某一时刻进入一个恒温恒湿房间内的总热量和总湿量称为在该时刻的得热量和得湿量。当得热量为负值时称为耗(失)热量。 空调的负荷可以分为冷负荷、热负荷和湿负荷三种。在某一时刻为保持房间恒温恒湿,需向房间供应的冷量称为冷负荷(Cooling Load)...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:75 时间:2022-05-06
  • 1、工程概况 新疆乌鲁木齐“幸福堡”工程由新疆大成房地产开发公司投资建设;由德国海德堡能源与环境研究所负责牵头,召集德国被动式建筑节能研究所、德国“文化桥”设计事务所及新疆建筑设计研究院联合设计完成的集商业,办公和餐饮于一体的被动式商业综合楼,其中暖通专业由新疆建筑设计研究院独立完成施工图设计。 该工程建设地点位于新疆乌鲁木齐市幸福路,总建筑面积为:77...查看详情

    用户:机灵的斑马 浏览量:383 时间:2022-05-05
  • 一 、 HVAC负荷的基本概念 1、供暖负荷 2、通风负荷 3、空调负荷:冷负荷、热负荷、湿负荷 注意:设计负荷与实际负荷,一般不特指,均为设计负荷 2.2 室外空气计算参数与室内设计标准 一、室外空气计算参数 (1)变化规律:日变、季变、年变 (2)确定原则:不保证原则 (3)暖通规范: (GB50736-2012)规定(4.1.1-4.1.10条) a 供暖 b 通风:夏、冬 c...查看详情

    用户:cof_51615593 浏览量:93 时间:2022-04-27
  • 添加好房间的围护结构之后,点击计算,总热负荷为0...查看详情

    用户:wx_1615445939014 浏览量:56 时间:2022-04-13
  • 负荷计算是电气设计人员必须掌握的一必修课,选导体、设备还有保护开关的选择,电网系统分析,都离不开负荷计算的内容,为此小编特意总结9个负荷计算的入门基础知识,另有负荷计算免费课程2022年注册电气供配电专业考试全程班(直播+高频考点分析+专家答疑)分享给大家,希望能在工作和学习中作为一份参考。 (1)什么是负荷计算? 计算负荷是将实际负荷转换成一种假想的持续负荷的计算方法。实际负荷中有不间...查看详情

    用户:香菜冰淇淋 浏览量:362 时间:2022-04-09
  • 如题。我用天正暖通计算大楼冷负荷,项目里内墙等内围护结构的最大冷负荷时刻被认成0点,导致总体最大冷负荷时刻在下午1点,偏早。求解如何解决,急!...查看详情

    用户:qq_1589073988660 浏览量:71 时间:2022-03-23
  • —《END》—...查看详情

    用户:直爽的手套 浏览量:50 时间:2022-03-22
  • 为什么天正热负荷算完之后 输出表格符合简略表的数值和负荷计算详表不一致...查看详情

    用户:qq_1647187974639 浏览量:130 时间:2022-03-14
  • 急求!!!!!!!!!!!!!!!!...查看详情

    用户:白送的梅林 浏览量:69 时间:2022-03-04
  • 1、围护结构传热量 QR = K(C TW-TN)·S QR——围护结构传热量(W) K ——围护结构传热量(W/㎡·℃) C——室外计算温度修正系数(冬季取1) TW——室外计算温度(℃) TN——室内计算温度(℃) S ——围护结构外表面积(㎡) 2、通...查看详情

    用户:wux7788_6569 浏览量:168 时间:2022-01-11
  • 污水处理中各种负荷的定义和计算...查看详情

    用户:yj蓝天 浏览量:42 时间:2021-12-10
  • 商业综合体在使用相关软件进行空调冷负荷计算时,会发现计算值小于设计经验值,新风参数又大于实际值,通过实际应用和参考其他文献,将相关计算数据总结如下: 一、经验数据 1. 室外环境温度 室外环境温度与实际情况的不同,例如规范查表广州夏季温度是34度,但实际现在36度很平常;软件计算时应注意气象参数,如果可调则调高2℃;或借用湿度相同且温度偏高2℃的地区。...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:274 时间:2021-10-27
  • 电气工程原创版块图片1

    三相不平衡负荷的计算原则 单相负荷尽量平均分配到三相上。 当无法使三相完全平衡时,宜取最大一相负荷的三倍作为等效三相 负荷,并以此等效三相负荷,作为计算相应回路中的电流和选配相应回路的开关、导体等设备的依据 不包括三相电力变压器容量的选配 。 当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相对称负荷总计算容量 的15%时,应全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换...查看详情

    用户:uu切克闹 浏览量:712 时间:2021-10-20
  • 配电房或者供配电的设计,首先要要确定供电容量。精确计算设备负荷,合理选择变压器容量,开关大小以及导体的截面积,这些都会用到负荷计算。 负荷计算方法及负荷计算的目的: (1)是为了确定建筑物的用电计算负荷,以便正确合理地选择电气设备。(2)确定用户的进线开关、电表流程、进线电缆截面。(3)确定区域楼层的配电箱进线开关及电缆截面。(4)确定整个建筑物的计算负荷,合理选择变压器容量。(5)确定...查看详情

    用户:uu切克闹 浏览量:485 时间:2021-10-08
  • 1、制冷空调常用单位换算 能 量 = 功×时间 1焦耳(j)=1 瓦(w)×1 秒(s) (1)能量单位: 国制:j、kj;英制:cal、kcal 1 j = 0.2388 cal (2)功率单位: 国制:w、kw;英制:kcal/h(大卡) 1 kcal/h = 1.163 w 1 kw = ...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:415 时间:2021-09-24
  • 空调负荷计算的目的在于确定空调系统的送风量并作为选择空调设备(如空气处理机组中的冷却器、加热器、加湿器等)容量的基本依据。 我们一起来学习这方面的知识。 房间空调器的负荷计算 1、舒适性空调的室内空气计算参数 《采暖通风与空气调节设计规格》(GB 50019—2003)规定,舒适性空调室内计算参数如下表所示。 ...查看详情

    用户:爱笑的高山 浏览量:191 时间:2021-09-17
  • 任何一个制冷系统的计算,首先必须得了解用户的需求,否则一切都是假设前提下,我们做的方案能得到用户的认可的可能性很小,即使用户不懂,前期方案可以应付,但是将来使用时很难验收或者用户用起来很不流畅。用户意见表: 除以上问题以外,需更进一步细化的问题还有:1、使用季节:全年使用还是某个季节使用?2、工作时间:比如全天自动启停或者白天停机,晚上波谷电价时开机?3、冷库内温度精度要求如何?4、每一次进货量和...查看详情

    用户:热心肠的机器人 浏览量:73 时间:2021-08-26
  • 想要获得更多建筑电气知识↓↓ 点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。 来源:网络,侵删! 一、三相不平衡负荷的计算原则 单相负荷尽量平均分配到三相上。 当无法使三相完全平衡时,宜取最大一相负荷的三倍作为等效三相负荷,并以此等效三相负荷,作为计算相应回路中的电流和选配相应回路的开关、导体等设备的依据 不包括三相电力变压器容量的选配 。 当单相负荷的...查看详情