高位水池更新时间:2024-04-14 15:25:48

本专题为土木在线高位水池设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与高位水池设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 给排水工程施工图图片1

    从深圳网红地标建筑6979商业中心消防水池液位显示方案解读新消防规范要求 “GB 50974-2014 4.3.9条款” --消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制室或值班室地点设置消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位; 近几年随着我们社会的高速发展,消防要求也与时俱进提高了很多,更加注重消防安全,越来越多的地标建筑,商业地产对消防液位显示的要求也从最原...查看详情

    用户:万和付蒙 浏览量:9 时间:2024-04-01
  • 建筑消防给水图片1

    一、消防水池(★★★) 内容 设置要求 助记 专用 消防用水与其他用水合用时,应有保证消防用水不作他用的技术措施 生消分离 有效容积 1.消防水池的有效容积应根据计算确定,但不应小于100m?,当仅设有消火栓系统时不应小于50m?2.建筑群共用消防水池时,容积应按消防用水量最大一栋建筑物计算 牢记数据计算参考 分隔设置 消防水池总蓄水有效容积>500m?,宜设两格能独...查看详情

    用户:带带大师兄120 浏览量:80 时间:2023-08-31
  • 消防水池及高位消防水箱是消防设计经常性考虑的问题,什么情况下必须设置消防水池或高位消防水箱呢?一项目为四层非高层丙类厂房,室外消火栓设计流量30L/s,室内消火栓20L/s,采用2路消防供水,供水管均为DN200那么从水量上可以不考虑设置消防水池,但是市政供水压力0.16MPa,室内消火栓口压力要求0.35MPa,室内消防必须加压,由此也必须设置消防水池、消防水泵去满足室内消防压力要求。这样室内消...查看详情

    用户:yunyun 浏览量:556 时间:2021-05-14
  • 目前在建一项目,办公楼,建筑高度260m。变更设计前消防系统为消火栓系统及喷淋系统,采用地下消防水池 转输水箱串联 100m³高位水箱稳压的设计方案。现甲方要求塔楼标准层办公区域隔墙改为C类防火玻璃,并增加一小时防护冷却喷淋。经计算防护冷却系统消防水量为40m³,请问可否在屋顶设置140m³以上的消防水箱,既作为消火栓系统和喷淋系统的稳压水箱,又作为防护冷却系统的消防水池? 如果可以,如何保证这个...查看详情

    用户:cof1559095774306 浏览量:2799 时间:2019-05-29
  • 规范规定水箱为18立,厂区有消火栓,水喷淋,水喷雾灭火,水喷雾冷却,防火分隔水幕,消防泵房室外消火栓和室内消火栓合用水泵,喷淋喷雾合用水泵。室内外消火栓流量50L/S,喷淋喷雾水泵两用一备,每台85L/S.那么问题来了,前期消防用水量的消防水箱,消火栓系统和盆里喷雾系统可以合用吗?按火灾前期10分钟用水量,水箱太大了。请教各路高人都是怎么解决的?...查看详情

    用户:ning5299 浏览量:38 时间:2019-04-25
  • 建筑给排水图片1

    做了一个高位水池虹吸灌溉简易装置,求助各位i专业人士,能不能实现? 由山下泵站(高程2060)提灌至高位水池(高程2188),提灌高度约120米。高位水池位于山顶最高点,灌溉区域为缓坡梯田,距离高位水池最大高差45米,供水管道最远端距离水池约300米,高位水池水面距虹吸最高点约4米,管道顶部有进排气阀,U字型为50上水管(由山下提灌),水平部位为90PVC管道,通过阀控制实现:1,不经高位水池...查看详情

    用户:jqswx 浏览量:845 时间:2018-06-01
  • 建筑给排水图片1

    做了一个高位水池虹吸灌溉简易装置,求助各位i专业人士,能不能实现? 高位水池高于出水点约40米,供水管道长度约300米,吸水高度4米,管道顶部有进排气阀,U字型为50提灌上水管,水平部位为90PVC管道,通过阀控制实现:1,提灌直接供水灌溉,2,单独为蓄水池供水,3,蓄水池虹吸供水灌溉59786605978661...查看详情

    用户:jqswx 浏览量:1036 时间:2018-05-29
  • 本帖最后由 liugps 于 2017-6-8 07:21 编辑 消水规第4.3.11条 高位消防水池的最低有效水位应能满足其所服务的水灭火设施所需的工作压力和流量,且其有效容积应满足火灾延续时间内所需消防用水量,并应符合下列规定: 1 高位消防水池的有效容积、出水、排水和水位,应符合本规范第4.3.8条和第4.3.9条的规定; 2 高位消防水池的通气管和呼吸管等应符合本规范第4.3.10条...查看详情

    用户:liugps 浏览量:9039 时间:2017-06-07
  • 在偏僻地方的一个厂区,只有高位水池作为水源,生活消防合用,压力水量都满足,就是现在只有一根100的管道从高位水池接到厂区附近,这种情况下应该怎么处理比较好...查看详情

    用户:co1445996097725 浏览量:1178 时间:2017-05-18
  • 现有一生活供水管网系统,由于场地高差较大,拟分三个区进行串联分区供水,三个区高程情况为:2区>1区=3区,水厂位于1区,在2区设置提升泵站,在1区,2区内高点各设置一高位水池,3区2区交界处设置高位水池,3区通过重力由2区供水,水池容积按照各区日用水量的30%考虑。 问题1:从高位水池设置情况看,高位水池起到调节用水量与供水量差额的作用,高位水池与管网相连的进出水管管径如何确定? 问题2...查看详情

    用户:heliangs 浏览量:788 时间:2016-08-22
  • 消防水池设在屋顶,按理应该能起到高位水箱的作用阿,那这样的话能不设高位水箱吗。 希望各位大神能解答下,谢谢,谢谢。...查看详情

    用户:asd86977171 浏览量:8999 时间:2016-02-18
  • 水消规:4.3.11.3 除可一路消防供水的建筑物外, 向高位消防水池供水的给水管不应少于两条; 为什么要2条?...查看详情

    用户:bbb898 浏览量:1664 时间:2015-02-05
  • 图纸简介: 本图共5张,为500m3高位水池结构配筋设计图。图纸包含:平面布置图、若干典型剖面结构钢筋图、工程量表、钢筋表等。混凝土采用C25砼。 投稿网友: zhjw1028 上传时间: 2014-07-25...查看详情

    用户:zhjw1028 浏览量:391 时间:2014-07-25
  • 图纸简介: 30方高位水池盖板结构图施工设计图。浆砌石池壁,钢筋砼盖板及底板。内含:高位水池结构图、高位水池盖板结构图,共2张图。 投稿网友: gltd 上传时间: 2014-06-16...查看详情

    用户:gltd 浏览量:684 时间:2014-06-16
  • 图纸简介: 该图纸为某工程项目高位水池全套结构施工图,图纸包括:设计说明,消水池平面图,池底板钢筋布置图,池顶板钢筋布置图,柱带剖面,水池池壁及支柱配筋图,节点详图等。 投稿网友: dayuezaidongjiwl 上传时间: 2014-05-16...查看详情

    用户:dayuezaidongjiwl 浏览量:445 时间:2014-05-16
  • 我给设计院提的是在公司生产区域内山顶上设一高位水池,内分生产(生活)与消防两部分。各生产区域按双进口环路供水管网系统设置,生产(生活)与消防用水管路不分设。设计院回我说:在项目图纸和消防审查存弊端,要求生产和消防水池在高位水池内分开设,为保证生活用水在48H内可以更新及消防用水不被动用,如按我的意思建联合供水管网,不能有效的保证上述要求。我就纳闷了,如此要求,需设双管网路不说,消防水池和管网内的水...查看详情

    用户:heyong0927 浏览量:893 时间:2014-05-15
  • 有没有人做过市政给水管网中的高位水池的工艺的,求图纸?带结构更好...查看详情

    用户:majh1980 浏览量:1381 时间:2013-10-30
  • 关于公路隧道消防高位水池容积的计算有两本规范规定,其中《建筑设计防火规范》中对于对大于3000m的一类长大城市隧道的火灾延续时间没有明确规定,仅规定二类隧道火灾延续时间为3小时。高位水池应保证洞内外消防用水量,洞内为20L/S,洞外为30L/S,合计50L/S,则二类隧道的水量应为540m3/h。 《公路隧道交通工程设计规范》中对公路隧道消防用水量的计算列了个表格,仅提到洞内用水量为20L/S,火...查看详情

    用户:aodong0532 浏览量:4954 时间:2013-07-16
  • 现在做一个11层的住宅,请问一下,生活给水5层以上需要加压供水,高位水箱不设,直接用变频泵加低位贮水池供应,是否可以?我查看了一下资料好像都设高位水箱的,不知是否还需要设置高位水箱,如果设置高位水箱,那高位水箱的容积又如何确定?...查看详情

    用户:can1009 浏览量:1240 时间:2013-07-08
  • 简要说明: 水池为框架结构,轴线尺寸11320mm×36000mm,共三座,建筑面积407.520 ㎡,水池、集水井为钢筋混凝土结构,导流墙选用240mm 厚粘土烧结砖砖墙,,砌块强度等级为MU10,用M5 水泥砂浆砌筑,1:2 水泥砂浆双面抹面,厚15mm,其中水池400m3 三座,混凝土强度等级:垫层C10,池体C25。文件格式:PDF 文件大小:769 kB 本帖最后由 csccbjs 于...查看详情

    用户:ddchwch 浏览量:942 时间:2013-01-15