  • 通风排烟图片1

    70℃防烟防火阀安装注意事项: 70度防火阀工作原理是极易熔合金的温度控制,利用重力作用和弹簧机构的作用关闭阀门。当火灾发生时,火焰入侵风道,高温使阀门上的易熔合金熔解,或使记忆合金产生形变使阀门自动关闭,用于风道与防火分区贯穿的场合。 当排烟管内的火灾烟气温度超过280度时,其易熔金属片就会熔化,排烟防火阀就会自动关闭,防止火灾通过排烟管蔓延。防火阀的结构,主要由阀体和执行机构组成。 ...查看详情

    用户:cof1560739558412 浏览量:1267 时间:2019-06-18
  • 通风排烟图片1

    德州奥达通风为大家介绍消防设备是指各类报警器材、避雷针、应急通道门、应急通道指示灯、宣传标牌和警示、安全标志、排烟设备等固定的防火装置。消防排烟系统通常包括机械排烟和自然排烟两种,其中机械排烟与机械送排风系统一起,都是利用机械、风机动力促使空气、烟气流动的,一般统称为机械通风系统。 6155757 通风设备、送风设备和排烟设备的区别 1、目的不同:平时送排风的目的是消除余热、余湿及有害...查看详情

    用户:co1555656764742 浏览量:2005 时间:2019-05-22
  • 通风排烟图片1

    不锈钢70度防火阀制作安装工艺:排烟防火阀是指安装在排烟系统管道上,平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到280oC时自动关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求。起隔烟阻火作用的阀门。排烟系统的分隔:(1)在排烟机房的人口处,设置当烟气温度超过280oC时能自动关闭的排烟防火阀。排烟机应保证在280oC时能连续工作30min;(2)在排烟支管上设置当烟气温度超过280C时能自行关闭...查看详情

    用户:co1555656764742 浏览量:283 时间:2019-05-15
  • 通风排烟图片1

    防火阀、排烟阀和排烟防火阀的工作原理及区别 对于防火阀小白来说一看到这个问题估计都会有点懵吧,一看都是防火阀,就以为是一种东西,其实不尽然,他们各有个的工程,适用场合也不同。 防火阀是一种常闭型阀门,由控制中心通24V直流电开启或手动开启,在280℃时自动关闭,复位必须手动。它的作用是:当烟气温度达到280℃时,人已基本疏散完毕,排烟已无实际意义,而烟气中此时已带火,阀门自动关闭,以避...查看详情

    用户:co1555656764742 浏览量:2903 时间:2019-05-14
  • 在同一楼层,同一防火分区,风管穿越有1小时耐火极限的墙是否需要安装防火阀?该房间不是重要房间,依据是什么?谢谢...查看详情

    用户:jrjpwei 浏览量:1234 时间:2019-04-17
  • 听说今年防火阀3c新出新标准了 有知道的大神吗 或者有知道在哪里查的吗...查看详情

    用户:牙缝妹妹 浏览量:2465 时间:2018-10-16
  • 谢谢...查看详情

    用户:倔强的niu 浏览量:4991 时间:2018-07-25
  • 我是用在排烟和排风合用的系统,是平时常开的吗?怎么关闭?怎么与风机联动?有了这个阀,风口还需要安装调节阀吗?暖通新人,求大神指点...查看详情

    用户:mengmeng88825 浏览量:81 时间:2018-06-09
  • PFHF WSDj-FK(全自动排烟防火阀)可以DC 24V控制电机开启,DC 24V控制电磁关闭。1、安装时候是常闭还是常开?2、若可以常闭安装,那是否可代替排烟阀(常闭)...查看详情

    用户:tianguangdiqing 浏览量:1518 时间:2018-01-23
  • 各位大神好! 我有个问题请教下:我们是做物流仓库,现在我们有一栋双层库房,地下我们设计为地下车库层高5米左右,但是我们后期也会作为库房使用,一层为高台库层高10米左右,现在地下库房我们设置了排烟口,一楼砌筑了烟道,直接排至屋顶离心轴流风机。 1、请问我们280度防火阀是设置地下车库排烟口出,还是屋面风机处??? 咨询设计答复我们应该设置在屋面风机处。可是我们认为如果设置在屋顶地下层高5...查看详情

    用户:lideng12 浏览量:368 时间:2017-12-13
  • 从规范出发,GB 15930 — 2007《 建筑通风和排烟系统用防火阀门 》仅规定的三种阀门:防火阀(FHF),排烟防火阀(PFHF),排烟阀(PYF)。从定义可以看出,防火阀(FHF)均为70 ℃ 常开,排烟防火阀均为280 ℃常开,排烟阀(这里相当于排烟口)均为常闭。 问题一 是否存在70 ℃常闭的防火阀?应该存在DFHF(B 70 ℃),即70 ℃常闭电控防火阀,平时常闭,可以电控开启,手...查看详情

    用户:co1503491780708 浏览量:34 时间:2017-11-09
  • 根据《全国民用建筑工程设计技术措施》暖通空调动力2009年版(2009年12月第一版第一次印刷)68页4.8.8 动作温度为70度;补风管道动作温度可为280度 根据《全国民用建筑工程设计技术措施》暖通空调动力2009年版(2009年12月第一版12年第五次印刷)68页4.8.8 动作温度为70度;加压送风、补风管道防火阀动作温度为70度 根据《北建院建筑设备设计技术措施》2009年版 18.3....查看详情

    用户:yangbaoen_hvac 浏览量:5757 时间:2017-10-27
  • 通风排烟图片1

    请问当风阀动作后反馈的状态和联锁风机运行的状态一致时,即例如排烟阀接输出模块信号动作开启,应将风阀开启信号反馈至消防报警主机,同时排烟阀开启信号应联动风机运行!遇到此情况,风阀端子怎么接线,控制没问题,接白红,但反馈怎么接,此时是不是要用到有源信号反馈了即接红黄,空出无源反馈信号兰灰端来连锁风机运行呢? 5897857...查看详情

    用户:阿托米克 浏览量:4851 时间:2017-10-25
  • 本帖最后由 小虎爸 于 2017-10-2 12:26 编辑 1、是不是所有的防火阀、排烟阀都有手动功能?是不是能手动开就能手动关? 2、在实用供热空调设计手册中要求,在楼梯间的隔墙上不宜设防火阀,因为防火阀不能阻挡70度以下的烟气入侵,那么这是否也应该适用于前室?同时,,如果在前室与走道之间设置余压阀,或在楼梯间与前室之间设备余压阀,都会显得有问题,因为必须同时设备防火阀。 3、防火阀体上都有...查看详情

    用户:小虎爸 浏览量:10209 时间:2017-10-02
  • 如何判断排烟阀、防火阀、风机、水泵的接线盒位置在左侧还是右侧? 是否风阀的接线盒,冲气流方向看过去,在风阀右侧位置?那么风机、水泵呢?...查看详情

    用户:xmxhc 浏览量:2895 时间:2017-08-03
  • 求问:卫生间通风管道处的70度自溶式防火阀需要接入消防报警吗?如果需要,是只要信号线还是信号线和24V电源线呢?...查看详情

    用户:ktgywmm 浏览量:7319 时间:2017-04-13
  • 70度防火阀是否有常闭型, 平时常闭,电动开启,70度熔断关闭。 现在实行3C认证,这些防火阀的参数是怎么样的?...查看详情

    用户:马克 浏览量:6926 时间:2017-03-08
  • 通风排烟图片1

    本帖最后由 二蛋子 于 2017-2-27 12:33 编辑 5731348 卫生间排气扇这段风管(320*160)上的防火阀(70度)是不是独立的,不与消防联动挂钩的。 工作原理是不是这样的: 当卫生间排气扇吸入的烟气体达到70度,此风管上的防火阀自动关闭,此时卫生间排气扇吸入的烟气就无法排入这个风井内(但烟气一直存在于风管内) 自己见解: 当本层着火产生烟气,卫生间排气扇吸入烟气达到70度,...查看详情

    用户:co1459946383407 浏览量:10734 时间:2017-02-27
  • 空调施工规范9.4.7中要求,组合式空调机组的出口配管,阀门开启应顺气流方向。请问除防火阀与回阀外,其它风阀有安装方向的要求吗?什么叫顺气流方向开启?...查看详情

    用户:小虎爸 浏览量:2208 时间:2016-12-16
  • 通风排烟图片1

    红圈中这个独立成系统的管道是不是排气管道,如卫生间的排气、会议室的排气,其中的井道是PF井道。正方形带X的是不是排气扇。为什么卫生间排气、会议室排气的管道上加装70度防火阀。 5670354 5670355 5670354 5670355...查看详情

    用户:co1459946383407 浏览量:2001 时间:2016-12-13