空调系统更新时间:2024-04-23 09:32:14

本专题为土木在线空调系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与空调系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 在制冷系统中,冷凝水管的设计和安装是确保整个系统高效和可靠运行的基础。冷凝水管的正确选配、安装和维护对于防止水损伤、降低能源消耗和延长设备寿命至关重要。本文将来探讨冷凝水管在空调系统中的作用,介绍其设计与安装的关键步骤,以及在安装过程中需注意的事项。 一冷凝水管的选配和安装原则 1、选配标准 ...查看详情

    用户:哥斯拉哥总 浏览量:18 时间:2023-12-05
  • 中央空调图片1

    一、中央空调水系统结垢腐蚀的危害 1、结垢将造成换热管换热效率降低,致使空调效果变差,能耗增加。 水垢的主要成份是重碳酸盐、硫酸盐等。碳酸盐垢的导热系数仅为紫铜导热系数的 0.15% ,两者相差悬殊。换热管每增加 1mm 水垢,将使制冷量降低20~40%,空调能耗增加15~30% 2、水垢、锈渣、藻类等杂质,将堵塞过滤器及换热管,导致空调无效果,甚至...查看详情

    用户:张明泉333 浏览量:24 时间:2023-12-04
  • 制冷技术图片1

    湿度的异常处: 湿度超过上限。 全部或大部分房间超过上限标准时,则基本判断为空调系统原因,主要为加湿系统出现异常、除湿系统出现异常、加热温度偏低或洁净区产生大量湿源等原因造成。 设计(除湿能力、产湿房间、除湿机、大气设计参考温度); 冷水(大机组、模块机组); 冷水管网(1对1、1对多、流量、压力); 管网过滤器(过滤器的选择、堵塞、清洁频率); 风管-...查看详情

    用户:开朗的番茄 浏览量:6 时间:2023-12-04
  • 暖通制冷设备选型图片1

    缓冲水箱 缓冲水箱其实就是串联在中央空调系统中增加小型系统的水容量,存储冷量或热量,有效地解决系统过小所带来的负荷波动和主机频繁的启动问题,从而达到延长设备寿命和节能省电的目的。 膨胀罐 其实大家在工程中都看到了膨胀罐,就是一个气囊加一个碳钢罐体和法兰组成。当系统水压力大于膨胀罐碳钢罐体与气囊之间的氮气压力时,系统水会在系统压力的作用下挤入膨胀罐气囊内。 这样...查看详情

    用户:孤山细雨 浏览量:120 时间:2023-12-01
  • 洁净空调系统图片1

    空气-水空调系统应用较多的是风机盘管加独立新风系统。最完善的空气-水空调系统主要由冷水机组、冷热水与冷凝水系统、冷却水系统、空气处理设备、新风系统组成。 1. 空气处理设备(风机盘管和新风机组) (1)新风机组 新风机组提供保障室内卫生所需的新鲜空气。 (2)风机盘管(末端装置) 对空气进行冷却减湿或加热,从房间或吊顶中抽回风,处理后送入房间。 风机盘管...查看详情

    用户:qq89198089 浏览量:104 时间:2023-12-01
  • 制冷技术图片1

    空调主机有很多种类:离心式冷水机组、螺杆式冷水机组、活塞式冷水机组等。由于现在的大型中央空调系统多数使用离心式冷水机组,本文以开利19X系列离心式冷水机组为例进行探讨和分析。 离心式冷水机组的制冷原理如下:压缩机连续地由蒸发器按照进气导叶开度设定的流率抽取制冷剂蒸汽,维持蒸发器内的压力于预定的蒸发压力,使液态制冷剂在相应低的蒸发温度下沸腾(一般38℉到42℉)。沸腾所需要的热量是从流经蒸发器...查看详情

    用户:机灵的斑马 浏览量:9 时间:2023-11-30
  • 中央空调图片1

    问题1:温度与湿度同时处理的问题 问题2:难以适应室内热湿比的变化 室内热负荷特点:建筑围护结构等决定,主要随气象条件变化; 室内湿负荷特点:人员变化决定。 问题3:对室内空气品质的影响 冷凝表面:滋生霉菌,霉味,引起各种“空调病”(SBS); 新风量选择的问题: 舒适:增大新风量;降低能耗:减小新风量。 温湿度独立调节空调系统的理念: ...查看详情

    用户:qq84065720 浏览量:12 时间:2023-11-30
  • 制冷技术图片1

    本期我们一起来了解下空调换热器腐蚀,以及腐蚀对系统性能的影响 。 一、 换热器腐蚀的发生及肌理 在现代工业和生活中,空调系统扮演着至关重要的角色,而换热器则是空调系统中的核心部件。换热器的主要功能是通过金属壁面将热量从一个流体传递到另一个流体。 然而, 这些流体可能含有各种腐蚀性物质,如...查看详情

    用户:哥斯拉哥总 浏览量:4 时间:2023-11-30
  • 洁净空调系统图片1

    在本文中,我们将深入探讨空调系统中的八个关键温度点:压缩机排气温度、冷凝器温度、管壳式水冷冷凝器温度、过滤器温度、吸气管温度、热力膨胀阀温度、毛细管温度和蒸发器温度。每一个温度点都承载着特定的功能和重要性,对系统的稳定运行至关重要。 (示意图,不对应文中任何具体产品信息) 一:压缩机排气温度 ...查看详情

    用户:aa宋师傅 浏览量:38 时间:2023-11-28
  • 制冷技术图片1

    制冷与空调水系统包括冷媒水循环系统和冷却水循环系统。 一、冷媒水系统的组成 在空调用制冷系统中,除直接蒸发式制冷装置外,常以水作为载冷剂传递和输送冷量,称 为冷媒水,简称冷水 。冷媒水在制冷机的蒸发器中与制冷剂进行热交换,向制冷剂放出热量后,通过水泵和管道输送至各种空气调节处理装置中与被处理的空气进行热交换,释放出冷量后的冷媒水回水,又经泵和管...查看详情

    用户:qq89198089 浏览量:20 时间:2023-11-28
  • 表1柜式风机盘管和组合式空调机组常见问题和故障的分析和解决方法 部件 问题和故障 原因分析 解决方法 空气过滤器 阻力增大 积尘太多 定时清洁 表面温度不均匀 表面式换热器内有空气 打开换热器放气阀排出 热交换...查看详情

    用户:qq12696928 浏览量:11 时间:2023-11-24
  • 中央空调图片1

    空调水系统的分类方法很多,按照管道的布置形式和工作原理,一般可归纳为以下几种主要类型: 按原理可分为:闭式循环和开式循环; 按供回水管道数量分为:两管制、三管制和四管制; 按供回水在管道内的流动关系分为:同程式和异程式; 按调节方式可分为:定水量和变水量。 1、闭式循环系统 定义:管路系统不与大气接触,在系统最高点设膨胀水箱并有排气和泄水装置的系统。...查看详情

    用户:强健的荔枝 浏览量:27 时间:2023-11-23
  • 中央空调图片1

    通风与空调系统安装完毕后,要进行试运转,目的是考核设计、设备和安装工作是否达到标准的要求。 一、试运行和调试前的准备工作 (1)参加试运转的人员思想重视,分工明确,指挥统一。 (2)制定试运转方案,报批后,严格按方案要求进行工作。 (3)系统调试前,调试人员应熟悉空调系统的全部设计资料,包括图纸和设计说明书,充分领会设计意图,了解各种设计参数、系统的全貌及空调设备性能及使用...查看详情

    用户:眉眼如初0001 浏览量:13 时间:2023-11-20
  • 中央空调图片1

    中央空调水系统分为两个循环:冷却水循环和冰水循环。其主要由中央空调主机,板热,冷却水泵,冷却水塔,冷冻水泵一次泵,冷冻水泵二次泵组成。 中央空调主机可算中央空调水系统的核心,在此将对中央空调主机做主要介绍,主机为特灵离心式水冷冷水机。 冷水机组的基本结构: 蒸发器:液态冷媒在蒸发器内吸收热量,由液态变成气态,降低冰水温度。 压缩机:对冷媒进行压缩,提升压力。是整...查看详情

    用户:坐怀不乱的山楂 浏览量:56 时间:2023-11-17
  • 空调水系统试验压力要求 GB50243-2016:通风与空调工程施工质量验收规范中: 9.2.3、管道系统安装完毕,外观检查合格后,应按设计要求进行水压试验。当设计无要求时,应符合下列规定: 1、冷(热)水、冷却水与蓄能(冷、热)系统的试验压力,当工作压力小于或等于1.0MPa时,应为1.5倍工作压力,最低不应小于0.6MPa;当工作压力大于1.0MPa时,应为工作压力加0.5MPa。 2、系统最...查看详情

    用户:义薄云天义 浏览量:396 时间:2023-11-16
  • 中央空调图片1

    安装流程图: 各个安装步骤的说明与合格判断: 安装室内机: 远程监控 选择远程监控模式; 集中控制器和通讯模块的安装请避开干扰源。 电源线 电源线规格一定满足要求; 同一机组的室内机必须统一供电。 安装风管(有高静压风管机时) 按静压设计风管长度; 回风口设计合理,防止设计过小。 排水管 安装 ...查看详情

    用户:温柔的数据线 浏览量:15 时间:2023-11-14
  • 中央空调图片1

    竣工验收概念——在工程施工质量得到有效监控的前提下,施工单位通过整个分部工程的无生产负荷系统联合试运转与调试和观感质量的检查,按规范要求将质量合格的分部工程移交建设单位的验收过程。 验收依据: 上级主管部门批准的计划任务书及有关文件。 建设单位与施工单位签订的工程合同。 施工图纸和有关设计及设备说明书 现行的施工验收规范及质量检验评定标准 建筑工程质量验收的...查看详情

    用户:傻傻的香蕉 浏览量:7 时间:2023-11-13
  • 中央空调图片1

    水泵安装: 1 、工艺流程: 基础复验→隔振器安装→水泵就位→配管安装→单机试运转→管道系统调试。 2. 操作工艺 (1)基础复验 施工前,应对土建施工的基础进行复查验收,特别是基础尺寸、标高、轴线、预留孔洞等应符合设计要求。基础表面平整、混凝土强度达到设备安装要求。 (2)隔振器安装 水泵的隔振,经常采用减振垫或减振器。 1 )水...查看详情

    用户:机灵的斑马 浏览量:26 时间:2023-11-10
  • 空调用冷水机组维护保养工作内容 项目 维护保养内容 空调运行维护 1)检查压缩机的油压、油量及油温,开机前若有停电状态使油温降低,必须重新加热,达到温度要求后才能开机。 2)使用电子检测仪进行制冷剂泄漏检查。 3)检查冷凝器及冷却器的温度及压力。 4)检查冷冻水进出口的温度及压力。 5)检查电气控制部分和各种仪表、控制器的工作状态。 6)每隔两...查看详情

    用户:陈睿cr 浏览量:14 时间:2023-11-07
  • 制冷技术图片1

    冷媒在冷冻循环四大元件的压力与温度状态: 冷媒莫利尔(Mollier chart)线图之结构: 又称冷媒性质图或压(力)焓图,将冷媒之压力、焓、温度、比容等各种冷媒相关相态条件之关系,以曲线图表之,利于对冷媒特性之分析与应用。 冷媒饱和温度与压力: 系统冷媒过多的现象: 采用感温式膨胀阀、或蒸发器液位控制、或蒸发压力控制之系统,过多的冷...查看详情

    用户:世事浮沉 浏览量:11 时间:2023-11-06