消防给水更新时间:2024-04-11 03:09:00

本专题为土木在线消防给水设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防给水设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 建筑消防给水图片1

    一、建筑设计给水系统管道布置 高层建筑室内消火拴给水系统设计应遵循以下的一般原则。 1、高层建筑必须设置室内消火拴给水系统, 室内消火拴给水系统应与其他给水系统分开独立设置。与自动喷水灭火系统也应分开独立设置, 当设计有困难时,可合用消防泵, 但在自动喷水灭火系统的报警阀前必须分开设置。 2、室内消火拴给水系统管道, 应布置成环状管网。其进水管或引入管不应少于两条...查看详情

    用户:会搞笑的镜子 浏览量:88 时间:2024-02-07
  • 各位大佬:在设计氧气充装站时,厂房占地面积超过了300㎡,按规范要求大于300㎡的厂房应设室内消火栓系统(黑体字),大于300㎡的厂房应设室外消防系统 (规范条文解释:可燃物较少的耐火等级较高的可以不设室外消火栓系统),但在实际使用的过程中氧气充装站厂房大于300㎡的并没有设置室内消火栓系统,这是有行规或者有文件说此类行业可以不设置吗?...查看详情

    用户:黑面神猴 浏览量:15 时间:2024-01-30
  • 建筑消防给水图片1

    ↑↑查验项目:对照图纸,查看市政给水的进水管路位置 ↑↑查验项目:现场查验市政给水管径、水表直径、倒流倒流防止阀的与图纸是否一致 ↑↑查验项目:室外消火栓的设置位置、型号规格、数量是否与图纸一致 ↑↑查验项目:使用消火栓压力试验装置测试室外消火栓的运行压力是否满足规范要求 ↑↑查验项目:查验室外消防取水口的设置、测量与建筑物...查看详情

    用户:水水5628 浏览量:38 时间:2023-12-05
  • 室外消防给水管道 1.布置要求 (1) 采用两路消防供水时应采用环状管网,采用一路消防供水时可采用枝状管网; 【《水规》6.1.3:建筑物室外宜采用低压消防给水系统,当采用市政给水管网时应采用两路消防供水,除建筑高度超过54m的住宅外,室外消火栓设计流量≤20L/s时可采用一路消防供水。】 (2)向环状管网输水的进水管≥两条,每条能通过全部流量; (3)应采用阀门分成若干独立段,每段内室外...查看详情

    用户:会搞笑的镜子 浏览量:44 时间:2023-11-02
  • 给排水资料库图片1

    UPVC排水立管安装 工序流程 立管上孔洞清理→上下吊线→支架安装→UPVC排水管安装→套管安装、固定→孔洞支模→浇砼→振捣→ 闭水试验→洞口二次浇砼、抹平→移交 控制要点 上下吊线、管道支架安装、排水管安装、支模、振捣、闭水试验共六个方面 UPVC排水管道施工工艺流程图文解析: 1、单根UPVC排水立管支架安装,上下采用铁丝作垂直吊线 ...查看详情

    用户:干练的抽屉 浏览量:22 时间:2023-11-02
  • 建筑消防给水图片1

    1.可不设备用泵: (1)建筑高度 <54m 的住宅和室外消防给水设计流量 ≤25L/s 的建筑; (2)建筑的室内消防用水量 ≤10L/s 的建筑。 2.流量扬程性能曲线 应为无驼峰无拐点的光滑曲线 ,零流量时的压力不应大于设计工作压力的 140% ,且宜大于设计工作压力的 120% 。 3.当出流量为设汁流量的 150% 时,其出口压力 不应低于 设计工作压力的 65% 。 4.消防给水同一泵...查看详情

    用户:干练的抽屉 浏览量:35 时间:2023-10-27
  • 建筑消防给水图片1

    一、倒流的分类。倒流在工程中有虹吸回流和反压回流(又称背压回流)两种情况,具体发生的可能情形如下: 1)虹吸回流。由于饮用水供水系统的配水管内产生负压,导致正常水流方向的倒转。 当室内消防给水由市政给水管网直接供水且市政给水管网爆管时,会造成负压抽吸,消防用水时因用水量巨大而引起附近管网产生负压等。 2)反压回流。由于饮用水供水系统的配水管内下游水压长时间或短时间高于供水...查看详情

    用户:骑白马的刺猬 浏览量:124 时间:2023-10-07
  • 建筑消防给水图片1

其进水管或引入管不应少于两条, 当其中一条发生故障时, 其...查看详情

    用户:惩戒之箭韦鲁斯 浏览量:23 时间:2023-09-18
  • 1.管材和阀门 1)埋地管道。当系统工作压力不大于1.20MPa时,宜采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管给水管道;当系统工作压力大于1.20MPa小于1.60MPa时,宜采用钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管和无缝钢管;当系统工作压力大于1.60MPa时,宜采用无缝钢管。 2)架空管道。当系统工作压力小于等于1.20MPa时,可采用热浸锌镀锌钢管;当系统工作压力大于1.20MPa时,应采用热浸镀锌加...查看详情

    用户:惩戒之箭韦鲁斯 浏览量:25 时间:2023-09-14
  • 什么时候采用临时高压消防给水?...查看详情

    用户:makuu 浏览量:22 时间:2023-09-14
  • 建筑消防给水图片1

    用户:鱼香肉丝里有鱼 浏览量:19 时间:2023-09-13
  • 建筑消防给水图片1

    消防给水管网的施工是建筑设备工程的重要组成部分,施工质量的好坏,直接影响建筑及厂区消防设施的正常运行,以下内容为消防给水管网的设置及管道安装要求。 1.管材和阀门 1)埋地管道。当系统工作压力不大于1.20MPa时,宜采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管给水管道;当系统工作压力大于1.20MPa小于1.60MPa时,宜采用钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管和无缝钢管;当系统工作压力大于1.60MPa时...查看详情

    用户:会好好干的 浏览量:41 时间:2023-09-06
  • 建筑消防给水图片1

    一、消防水泵出水管上应安装消声止回阀、控制阀和压力表;系统的总出水管上还应安装压力表和压力开关;安装压力表时应加设缓冲装置。压力表和缓冲装置之间应安装旋塞; 压力表量程在没有设计要求时,应为系统工作压力的2倍~2.5倍 。 二、消防水泵吸水管和出水管上应设置压力表, 消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍,且不应低于1.60MPa ;消防水泵吸水...查看详情

    用户:素流年 浏览量:22 时间:2023-09-06
  • 建筑消防给水图片1

    1.消防水箱、转输水箱和消防水池溢流的问题 (1)消防水池应设置溢流水管和排水设施,并应采用间接排水。 (2)高位消防水箱应设置溢流水管和排水设施,并应采用间接排水。 (3)串联转输水箱的溢流管宜连接到消防水池。 小结:消防水池和高位消防水箱的溢流管都通至排水设施,注意高位消防水箱的溢流管并不是通至消防水池的,而转输水箱的溢流管是需要通至消防水池的。 2.消防水泵串联分区供水时的启泵顺序 ...查看详情

    用户:诺克萨斯石头人 浏览量:26 时间:2023-08-18
  • 建筑消防给水图片1

    消防水箱的概念 ◆ 概念 设置在高处直接向水灭火设施重力供应初期火灾消防用水量的储水设施。消防水箱部件与场景展示如【图1-1、图1-2】所示。 图1-1 消防水箱部件展示图 图1-2 消防水箱场景展示图 消防水箱的技术要求 ◆ 设置要求 ①高层民用建筑、总建筑面积大于10000m2且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱; ...查看详情

    用户:月光敬朝阳 浏览量:277 时间:2023-08-18
  • 建筑消防给水图片1

    引言 消防给水及消火栓系统是针对建筑物火灾设置的重要工程系统,其主要目的是在发生火灾事故时,抵御火势发展蔓延,减少火灾危害、保护人民生命和财产安全。 消防给水及消火栓系统是房屋建筑安全应急的重要保障措施。在建筑工程施工过程中,监理工程师应当对消防给水及消火栓系统工程进行哪些方面的管控?以有效保证消防给水及消火栓系统的工程质量。 ...查看详情

    用户:月光敬朝阳 浏览量:40 时间:2023-08-18
  • 新规指《消防设施通用规范》(GB55036-2022);原规范指《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)。新规要求在前。 3.0.1 消防给水系统应满足水消防系统在设计持续供水时间内所需水量、流量和水压的要求。 3.0.2低压消防给水系统的系统工作压力应大于或等于0.60MPa(原规范:低压消防给水系统的系统工作压力应根据市政给水管网和其他给水管网等的系统工作压力确定,且不应小...查看详情

    用户:瞬间即逝 浏览量:55 时间:2023-08-18
  • 消防给水及消火栓系统的维护周期 项目 周期 天然河湖、水井 每年 减压阀的流量和压力 过滤器排渣 蓄水设施的结构材料 消火栓外观和漏水检查 每季度 水泵接合器的接口及附件 末端试水阀和报警阀的放水试验 室外阀门井中的控制阀门 消防水泵的出流量和压力 市政给水管网 消防水池、高位消防水池、高位消防水箱的水位 每月 手动启动消防水泵,并应检查供电电...查看详情

    用户:瞬间即逝 浏览量:9 时间:2023-08-18
  • 建筑消防给水图片1

    消防给水系统安装完成后,是需要对该系统进行八步测试,从而保证消防水系统的系统正常运行。那你知道分别是哪八步吗?今天就给大家分享一下,希望对大家的学习有所帮助。 一、水压试验 1.系统试压原则 系统试压按先总管,后干管,再支管的原则进行;管道试压按系统分段进行,消防总管每一区域为一单体,消防喷淋支管地下室以每一区域为一单体。暗装及埋地的管道在隐蔽前做好单项水压试验,管道系统安装完...查看详情

    用户:瞬间即逝 浏览量:27 时间:2023-08-18
  • 给排水资料库图片1

    10.1.1 消防给水的设计压力应满足所服务的各种水灭火系统最不利点处水灭火设施的压力要求。 10.1.2 消防给水管道单位长度管道沿程水头损失应根据管材、水力条件等因素选择,可按下列公式计算: 1 消防给水管道或室外塑料管可采用下列公式计算: 式中:i——单位长度管道沿程水头损失(MPa/m); di——管道的内径(m); v——管道内水的平均流速(m/s); ...查看详情

    用户:卡哇伊的狗子 浏览量:56 时间:2023-08-16