消防联动更新时间:2024-03-26 03:55:36

本专题为土木在线消防联动设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防联动设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 如果柴油发电机不带动消防电源负荷,那么是否在消防联动时不用考虑启动柴油发电机?...查看详情

    用户:风知水 浏览量:4 时间:2024-03-12
  • 既然消防联动要两个信号,那如果用线型光束也需要两组起步吗,就算按实际保护面积算只需要一组?...查看详情

    用户:cof1629977207728 浏览量:13 时间:2023-12-14
  • 通风排烟图片1

    几种典型的防排烟系统: 1、通风与排烟系统分开设置。在通风、空调系统的送、回风管路上设置防火阀,平时呈开启状态,当火灾一旦发生,管道内气体温度达到70℃时即自行关闭。在排烟系统管道上或排烟风机的排风口处设置排烟阀,平时呈关闭状态,当火灾发生时,通过火灾报警信号手动或自动开启阀门,根据系统功能配合排烟,当管道内烟气温度达到280℃时自动关闭。 2、通风与排烟共用一套系统。在系统管道...查看详情

    用户:五彩斑斓的黑 浏览量:30 时间:2023-08-24
  • 建筑消防给水图片1

    新版(GB50974-2014)《消防给水及消火栓系统技术规范》发布,2014年11月1日实施,规范第11.0.12条(强条)规定“消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。”(GB50116-2013)《火灾自动报警系统设计规范》对消防泵喷淋泵联动控制方式有新的要求,本文就这些情况进行学习研究,提供一些工程中在执行这些规范...查看详情

    用户:个性的人字拖 浏览量:43 时间:2023-08-14
  • 建筑消防给水图片1

    在刚刚结束的“2023(第三届)电气安全与火灾报警论坛”上,中信建筑设计研究总院有限公司李蔚总工的“超高层建筑消防给水系统联动控制分析”总结的比较到位,引起大家浓厚兴趣和关注!他报告主要内容如下: 消防给水系统报警与联动控制设计 超高层建筑消防给水系统联动控制技术要点 消防给水系统报警与联动设计规范及图集疑点分析 先说第一个问题,消防给水系统报警与联动控制设计要求,李蔚总工总结如表1所示。 ...查看详情

    用户:wx_80714507 浏览量:25 时间:2023-07-24
  • 火灾自动报警及消防联动系统布线与配管1.市线一般要求(1)火灾报警系统和消防设备的传输线应采用铜心绝缘导线或铜心电缆,推荐釆用NH氧化镁防火电缆、耐火电缆或ZR阻燃型电线电缆等产品。这些缆线的电压等级应不低于交流250V,芯线的最小截面通常应符合表1的要求。表1 火灾自动报警系统用导线最小截面类别芯线最小截面/mm2备注穿管敷设的绝缘导线1.00线槽内敷设的绝缘导线0.75多芯电缆0.50由探测器...查看详情

    用户:义薄云天义 浏览量:68 时间:2023-06-06
  • 建筑消防给水图片1

    《建筑消防设施的维护管理》GB25201-2010 5.3 消防控制室值班人员接到报警信号后,应按下列程序进行处理: a)接到火灾报警信息后,应以最快方式确认。 b)确认属于误报时,查找误报原因并填写《建筑消防设施故障维修记录表》(见表B.1)。 c) 火灾确认后,立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态(处于自动状态的除外) ,同时拨打“119”火警电话报警。 d)立...查看详情

    用户:wx_06162943 浏览量:111 时间:2023-05-24
  • 《火灾自动报警设计规范》GB50116-2013第4章节规定了火灾时需联动的设备设施,其中门禁、车辆道闸、电动门、电梯、监控系统、消防切非等,这些需要在设计说明中体现,部分联动线缆也要在平面图中表示。(1)涉及疏散的所有门禁、车辆道闸、电动门、电动栅杆,消防联动控制器应具有自动打开的功能;(2)消防联动控制器应具有发出联动控制信号强制所有电梯停于首层或电梯转换层的功能。(3)火灾时,宜开启相关区域...查看详情

    用户:义薄云天义 浏览量:44 时间:2023-05-22
  • 建筑消防给水图片1

    水流指示器 是用于自动喷水灭火系统中将水流信号转换成电信号的一种报警装置,一般安装在设置所在楼层或防火分区的自动喷水灭火系统支管上,其作用是及时报告发生火灾的楼层或部位。 在实际工程中,水流指示器动作时需要联动相关消防设备如声光警报装置、消防广播启动吗?下面来探讨下。 规范对于自动喷水灭火系统的联动控制要求: 湿式自动喷水灭火系统的联动试验,当一只喷头启动或从末端试水装置处放水...查看详情

    用户:飘逸的钥匙扣 浏览量:248 时间:2023-04-14
  • 建筑消防给水图片1

    火灾自动报警及消防联动 系统验收一般规定 (1)火灾自动报警系统竣工后,建设单位应负责组织施工、设计、监理等单位进行验收验收不合格不得投入使用。 (2)对系统中下列装置的安装位置、施工质量和功能等进行验收。 1)系统内的其他消防控制装置。 2)火灾警报装置;火灾应急照明和疏散指示控制装置;切断非消防电源的控制装置;电动阀控制装置。 3)消火栓系统、通风空调、防烟排烟及电动防火阀等控...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:102 时间:2023-03-17
  • 建筑消防给水图片1

    关于火灾报警即联动系统的主机组成,一般有两种不同概括,下面来说一说。 其一: 消防报警主机的组成部分有很多,主要包括一下消防设备:主电、联动电源、打印机、驱动器,直控盘,总线控制盘,消防广播,消防电话主机等等器件。 其二: 火灾自动报警及消防联动控制系统主机主要由:①主机主板、②回路卡、③手动控制盘、④多线制控制盘、⑤直流不间断电源、⑥消防应急广播系统、⑦消防电话系统、⑧CRT系统、⑨...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:41 时间:2023-03-17
  • 1、地下车库出入口处设置的车挡杆、快速卷帘这些设施是否属于消防负荷?我个人理解它们并非消防负荷。 2、非消防负荷的话,火灾发生时如何联动开启?它们跟一般门禁不同,一般门禁只要断电就失去了锁门功能,就可以推开疏散了,但是像车挡杆、快速卷帘这种设备,开启是需要有电支持的吧?那按非消防负荷配电的话,火灾发生的时候非消防电源切掉,它们怎么实现自动开启呢?是自带蓄电池能实现开启,还是通过延时切电,留出几十...查看详情

    用户:copperbanana 浏览量:43 时间:2023-03-06
  • ◆火灾报警控制器是火灾自动报警系统的控制中心,能够接收并发出火灾报警信号和故障信号,同时完成相应的显示和控制功能。 如下图所示,从正面看,火灾报警控制器共包含四大部分:系统状态指示灯、液晶显示屏、打印机和控制器操作键盘。 1.系统状态指示灯 系统状态指示灯的作用是显示主机状态。每个指示灯旁边都应有相应指示功能的标注,比如火警、故障等等。当系统存在这些状态时,相应的灯就会点亮,反之,就处于熄灭状态...查看详情

    用户:pl_48589270 浏览量:67 时间:2023-03-06
  • 消防实践中,普遍使用火灾报警控制器(联动型)。这种设备同时具备了火灾报警控制器与消防联动控制器的功能。然而,消防工程师考试中,火灾报警控制器与消防联动控制器是分开论述的。这就给广大考生带来了一个绕不开的死结:它俩到底有何区别?具体到问题:1、火灾报警控制器真的不能够联动控制设备吗?2、消防联动控制器能够发送火灾报警信号给防火门监控器吗?3、气体灭火控制器能接收火灾报警控制器的联动控制信号吗?4、消...查看详情

    用户:pl_14657424 浏览量:54 时间:2023-03-06
  • 建筑消防给水图片1

    11.0.1 消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,并应符合下列要求:1 消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态;2 当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保24h有人工值班。 水泵的启停是通过控制柜控制的,由于确认火灾后消防设施要用水灭火,所以水泵控制柜应处于自动状态,只要接收到满足逻辑关系的信号就要启泵,水...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:157 时间:2023-02-03
  • 火警确认后,不应联动控制消防电梯(包括兼作客货电梯的消防电梯)停于首层或电梯转换层。 一、问题由来: 《火灾自动报警系统设计规范》4.7.1要求:消防联动控制器应具有发出联动控制信号强制所有电梯停于首层或电梯转换层的功能。 依此,有观点认为:火警确认后,应联动控制所有电梯(包括消防电梯等),强制停于首层或电梯转换层。 二、主要误区: 火警确认后,不应联动控制消防电梯(包括兼作客货电梯的消防电...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:76 时间:2023-01-30
  • 实际应用中,存在大量的局部装修以及新建、扩建项目,可能存在新旧系统交叉重叠的情况,需要有效协调新、旧规范的矛盾,处置好消防水泵的连锁和联动关系! 根据2013版《火灾自动报警系统设计规范》和2014版《消防给水及消火栓系统技术规范》要求,消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,应直接自动启动消防水泵,这是自动喷水灭火系统和消火栓系统新增的功能要求,同时,取消了...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:16 时间:2023-01-20
  • 建筑消防给水图片1

    “连锁控制”和“联动控制”互为补充,不能替代。 “连锁控制”强调点对点的直接控制,不依赖中间设备,简单直接,可靠性高; “联动控制”以消防联动控制器为中心,必须依靠消防联动控制器实现,适应各类逻辑关系,但易受干扰,需两个报警信号的“与”组合,且受系统故障和手自动状态的影响。 1、“联动控制”“连锁控制”的功能及应用 2、消防系统主要连锁关系一览表 3、“连锁控制”定义模糊,需结合功能需求确定 4、...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:84 时间:2023-01-19
  • 建筑消防给水图片1

    为有效利用资源,防范火灾风险,保障初期救援,各单位应制定适合自身的消防电梯使用规程,不应盲目迫降! 消防电梯是确认火警的有效交通工具! 消防电梯是扑救初期火灾,辅助特殊人群疏散的必要设施! 消防电梯迫降后被自动锁定,非特殊情况不宜迫降消防电梯。盲目迫降消防电梯,可能浪费火灾初期阶段的黄金救援时间! 温馨提示: 物业消防管理人员可以以消防员身份操作消防电梯。 火灾初期阶段(火灾开始约15分...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:27 时间:2022-11-21
  • 建筑消防给水图片1

    “连锁控制”和“联动控制”互为补充,不能替代。 “连锁控制”强调点对点的直接控制,不依赖中间设备,简单直接,可靠性高; “联动控制”以消防联动控制器为中心,必须依靠消防联动控制器实现,适应各类逻辑关系,但易受干扰,需两个报警信号的“与”组合,且受系统故障和手\自动状态的影响。 1、“联动控制”“连锁控制”的功能及应用 2、消防系统主要连锁关系一览表 3、“连锁控制”定义模糊,需结合功能需求确定 4...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:127 时间:2022-11-03